האם החמלאי צודק?

octrk

New member
האם החמלאי צודק?

אני גר בדירה בבית מגורים ישן וכך גם מערכת החשמל שלו. לפני כשבוע בעקבות שריפת לוח החשמל של הדירה חשמלאי החליף לי את כולו. הוא אמר שיש לי רק חוטים דקים בבית (אין חוטי כח) אבל שם לי מאמ"ת של 16A האם זה בסדר או שצריכים לשים 10A בלבד. תודה
 

מאגר

New member
ראשית מבלי להכיר את החשמלאי הוא בעל

מקצוע שמזלזל בחיי אדם אסור לשים נתיכים של 16A על חוטים שעובים דק מ-2.5 מ"ר וזאת ע"פ חוק. אז ראשית הוא עבר על החוק. סכנת השרפה חזרה אילך כי עד שהנתיך יקפוץ וינתק את הזרם החוטים בתוך הצינורות כבל יתיחילו לבעור. חובה עליו להחזיר את הל הנתיכים ל-10A
 

rayven11

New member
איזה חשמלאי אלוהים ישמור!!!!!!

תגיד מאיזה ספר הוצאתה את החשמלאי הזה
 

octrk

New member
כך גם אני חשבתי.

את החשמלאי הוצאתי מספר נחמד שנקרא דפי זהב. כבר במקום התעניינתי מה הוא עושה והוא פתר אותי בתשובה מתחמקת והסברים מבלבלים על חוטי כח וחוטים רגילים שרק בילבלו אותי. מאוחר יותר הסתקלתי שוב וזה היה נראה לי לא בסדר כי הנתיכים בארון הישן היו של 10A , אבל היתי צריך חוות דעת קצת יותר מוסמכת מבינה כדי שאוכל לגרור אותו בחזרה. תודה לכם
 
למעלה