אני אסביר לך, ואתה תסביר ל"מהנדסים".
במערכת סולארית, יש שני מעגלי מים. אחד מי צריכה, והשני הוא המים החמים מהקולטים. המים האלו נמצאים במעגל סגור, עם חיבור לקו המים לתוספת במקרה של איבוד מים מנזילות. המערכת הזו היא בעקרון ללא לחץ, חוץ מהלחץ שיש בתחתית הבנין בגלל הגובה. המערכת מורכבת מצינור שיורד ומצינור שעולה. בשני הצינורות האותו קו גובה הלחץ כמעט וזהה. המשאבה שיש למעלה בגג, לא יוצרת לחץ, אלא רק תנועה להזרמת המים. הקטנת קוטר הצנרת בנקודה מסוימת לאורך הצינור תגרום להפרעה לתנועת המים, המים לא יזרמו טוב, האנרגיה שאצורה במים לא תגיע לדודים, ומערכת המים של מי הצריכה לא תתחמם.
לגבי העובדה שצינת, שזה בדוק בכמה בנינים, זה לא משכנע. להגיד "זאת עובדה" זה לא מספיק. צריך לגבות עם הסברים או עם חישובים. כל זמן שאין לא את זה ולא את זה, אני טוען שזה לא נכון. אין דבר כזה "יש מאין".