ברז ניתוק קומתי

מובידיק

New member
ברז ניתוק קומתי

בכל קומה או מרתף מותקן ברז ניתוק קומתי. הברז יושב על הצנרת הראשית של הספרינקלרים ותפקידו ליסגור את המים לאחר כיבוי השרפה וגם לאפשר תחזוקה . אני מוצא שהתקן איננו נותן חשיבות לאופן התקנת הברז. התקן קובע שהברז צריך להיות נעול במצב פתוח או לחילופין לתת חיווי חשמלי לרכזת גילוי האש וזה בילבד מה שניבדק ביזמן בדיקת מכון התקנים. אני מוצא שלפעמים מתקינים את הברזים מעל תיקרות אקוסטיות או בגבהים שצריך סולם על מנת לתחזק את המערכת. רצוי להתקין ברזי ניתוק קומתים בגובה של לא יותר מ 1.80 מטר, צריכה להיות גישה נוחה לסגירת הברז . ניזקי מים לא פחותים מניזקי השרפה . ליפעמים חשוב לנתק את המים לקומה ביזמן תקלה על מנת לצמצם נזקים. בידידות מובידיק.
 

fireman

New member
מקרה שזכור לי

בקניון אביה בבאר שבע בחניון התת קרקעי עלה קטנוע באש, כשהגענו למקום מערכת הספרינקלרים שהייתה מותקנת בחניון כבר פעלה וכיבתה את רוב הדליקה ולא היה מהיכן לסגור את המים.... הבעיה החמורה יותר היא שאפילו אנשי הביטחון בקניון לא ידעו כיצד לטפל בזה
 