אין לך בעיה אם הנקודה תקנית
אם הנקודת חשמל הזו תקנית, היא אמורה להיות מסוגלת לעמוד בעומס של 16A (השקע והחוטים) והיא מוגבלת ל-16A בלוח החשמל. אם יש שקעים בחדר שמחוברים לאותו פיוז בלוח חשמל, ההגבלה של 16A היא לסך כל הצריכה. אם אכן הנקודה תקנית, הפיוז המתאים יקפוץ בלוח אם יש עומס מעל 16A. לעניין מפצל, מאוד חשוב לא להתין במצב כזה מפצל על השקע שיצטרך לשאת את כל משקל התקעים. מומלץ להשתמש במפצל עם חוט, תקע ושורת שקעים. באופן כללי, אני ממליץ להשתמש בתקעים עגולים (התקן החדש) לצרכנים גדולים (מפזר חום כבר מגיע בדרך כלל עם פינים עגולים) כי החיבור שלהם לשקע הוא טוב יותר התקעים עם פינים מלבניים (ולכן מומלץ להחליף למכונת כביסה, קומקום, מייבש את התקעים) כך לא יקרה שאחד הפינים מתיך את הפלסטיר של השקע. לסיכום, שוב, אם הנקודה תקנית, אין מה לדאוג, הפקק יקפוץ אם יהיה עומס.