בעיות הארקה

berdoron

New member
בעיות הארקה

יש בבעלותי דירה בבניין דירות משותף בן 40 שנה לערך
נוצר מצב שעלי להזמין בדיקת מתקן דירתי עקב ניתוק הדירה מחשמל
הזמנתי חשמלאי מוסמך שסידר את הדירה מבחינת השקעים לוח וכו למעט בעיה אחת
ההארקה עומדת על 6!!! בלוח חשמל מחוץ לדירה
החשמלאי הכניס אלקטרודות לעומק 6 מטר במיקומים שונים בחצר, ניסה להתחבר לצנרת וכל זה ללא הועיל. יש לציין כי לכל הדירות בבניין אין הארקה.
זה הגיע למצב שהחשמלאי אומר לי שהעניין גדול עליו וכבר ויתר על הכסף
לאן אני ממשיך מכאן? איזה סוג של חשמלאי/מהנדס או השד יודע מה דרוש לי?
אני באיזור חיפה אשמח להמלצה על אנשי מקצוע רציניים בעניין עם ניסיון
 

רשר

Well-known member
מנהל
טלפן ל103 ובקש את הבודק האזורי (שעה מומלצת 7:15 בבוקר)

שטח בפניו את הבעיה (זכור להכין את מספר המונה וכתובת הבית),
בקש המלצות לפתרון,
למען האמת זו בהחלט משימה שהחשמלאי צריך לבצע כי התשובות שיתקבלו יהיו מובנות לו,
 

berdoron

New member
בחברת חשמל אומרים שהם רק בודקים כי הכל תקין

ובאחריותי להחליט על בעל מקצוע ושלא כל כך מעניין אותם תהליך התיקון אלא התוצאה. בנוגע לחשמלאי הוא אמר שצריך כנראה להוביל כבל הארקה מעמוד של חברת חשמל מחוץ לשטח הבניין אבל זה לא בביצוע שלו
 

רשר

Well-known member
מנהל
אין מצב שיאשרו חיבור ארקה מ"חוץ"

פשוט כי החוק אוסר העברת ארקה אך בעיקר שזה יוצר מצב בו יש הפרש מתח בין הבית שמאורק לרשת רחוקה לבין הקרקע סביבו יכול להיווצר מתח פסיעה - רגל אחת בבית לשניה על הקרקע כשיש הפרש מתח מסוכן בין הרגליים,

הפתרון יכול להיות בסידור ארקה היקפית ואו "הגנה בלעדית ע"י מפסק מגן" (פחת). חפש ברשת מידע
 
כאשר היינו בהג"א

לימדו אותנו אם נופלים חוטי חשמל על הקרקע . יש להתרחק בקפיצות ברגלים צמודות . שלא יהייה הפרשי מתח בין הרגלים בפסיעה
 

berdoron

New member
תפרט מעט יותר בבקשה

מהי הארקה היקפית?
מפסק פחת כבר יש לי אך הבנתי שעל מנת שהוא יעשה את העבודה שלו דרושה הארקה ברמה סבירה ואת זה איננו מצליחים להשיג
 
פחת לא קשור להארקה סבירה

פחת קופץ כאשר אדם מיתחשמל . והזרם חוזר דרך גוף האדם
לקרקע שהאדם עומד . ולא לחברת חשמל .
הארקה תיקנית זה חברת חשמל מחברת מודד מסויים .
המודד חייב להראות סיפרה מסויימת . נינח 4 . המודד מראה 5 , 8 לא תקין
הראה 4 הבדיקה בסדר . איך עשו את זה החשמלאי לא מעניין את הבודק
מעניין אותם שהמודד יראה סיפרה 4 (סתם בחרתי מספר)
חכמי הפורום ירחיבו בהסבר
 
תוספת

מובן שקומקום חשמלאי שמחשמל .
אים אין הארקה לא יקפוץ הפחת . והאדם יתחשמל
לכן צריך שתהייה נארקה תיקנית .
אבל פת קודם כול נועד לימנוע התחשמלות . ללא קשר להארקה
 

ארציאל

New member
אם איכות ההארקה בבניין טובה ועדיין הערך גבוה

ייתכן והבעיה נמצאת בשנאי של חברת החשמל
 

malkaeli1

New member
כדאי לנסות למצוא ברזל במבנה (ע"י חציבה), לרתך פלח

ולהתחבר אליו בנוסף לאלקטרודות.
לרוב זה יתן הארקה טובה.
 
סוף סוף מישהו ענה את התשובה הנכונה

אני אף פעם לא הולך למים ולא לאלקטרודות. חבל על הזמן.

רק ברזל זיון וריתוך פלח.
 