בעיה חשמלית

AVI987

New member
בעיה חשמלית

בדירת חבר שזו דירה עם חיבור חד פאזי כאשר מכבים את תאורת הפלוראסנט גם במיטבח או בחדר השני זה גורם לנפילת המחשב ומיד החשמל חוזר זאת אומרת שיש נפילה לזמן מאוד קצר וכמו כן אציין שהחדר או המיטבח יושבים על מעגליים שוניים מהמחשב ודבר נוסף המחשב יושב על שקע מפצל שמגן על המחשב מפני ברקים ונפילות מתח אייך פותרים את הבעיה בתודה מראש
 

רשר

Well-known member
מנהל
בזמן ניתוק עומס השראתי נוצר ניצוץ

מלווה בעלית מתח, השקע המגן עושה את תפקידו ומגן מפני עלית מתח זו, לאחר כבוי הנורה המתח מתיצב והמגן מאפשר עבודה סדירה. צריך להפחית את עלית המתח ע"י קבל שיספוג את האנרגיה, בדרך כלל מספיק 0.47 מיקרופרד ורצוי 400V. התקנת הקבל צריכה להתבצע ע"י חשמלאי אחרת היא עלולה להגביר את הבעיה
 

AVI987

New member
קבל

היכן להתקין את הקבל במקביל לפלוראסנטים או במקביל לשקע המגן ודרך אגב אם מבטלים את השקע המגן הבעיה נעלמת?
 

רשר

Well-known member
מנהל
לא מדובר באותו הקבל

הקבל בתקן מיועד לשיפור מקדם ההספק המקובל 1 מיקרופרד לכל 10W הספק נורה. קבל לחסימת ניצוץ קטן בכמה סדרי גודל. לא בכל דבר הסינים אשמים, במיוחד לאור העובדה שהמזמין (הישראלי) קובע את המפרט.
 