New member
בדיקת חיווט חשמל

שלום

בדיקה של חייוט של שקעי החשמל בביתי לאחר קפיצת חשמל הראתה שיש קישורויות בין ההארקה למינוס באמצעות מולטימטר כאשר המפסק מכובה. רציתי לברר האם זה נורמלי שיהיה קישוריות בין ההארקה למינוס?

חשוב לי לציין שהחשמל עבד בצורה תקינה ולא נעשה שום שינוי, וכמובן אינני בטוח שהתקלה נובעת משם, אבל אני רוצה לברר האם זה גורם לבעיה.

תודה
 
תגובה

קישוריות זה מושג מעולם התקשורת, עד כמה שאני מבין. אולי אתה מתכוון שיש זליגת זרם בין האפס להארקה או שיש מתח בין האפס להארקה.

יש שתי בדיקות שאתה צריך לבצע באמצעות חשמלאי שמבין מה הוא עושה:
1. בדיקת הארקה כללית לדירה ע"י לופ טסטר, ובדיקת רציפות הארקה בכל השקעים.
2. בדיקת מגר בלוח לאיתור תקלות בידוד וזליגות חשמל לאדמה.

לאחר שתבצע בדיקות אלו, תדע את המצב לאשורו, ובעקבות כך יומלץ לך מה צריך לעשות או לא לעשות.

בהצלחה.
 