בדיקה במגר

4MyChild

New member
בדיקה במגר

שלום. כאשר בודקים צרכן כלשהו במגר, מעגל או רכיב כלשהו במכשיר שהוא כמובן מנותק מרשת החשמל אם התוצאה המתקבלת היא אינסוף אז לכאורה הכל תקין, ואם המחוג מראה על ערך אוהמי מסוים זה לא מבודד היטב? כמו כן, רק לשם התאוריה איך זה ייראה במגר אנלוגי ואיך ייראה במגר דיגיטלי? תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
מגר בודק את התנגדות הבידוד

ההתנגדות המינימלית הדרושה תלוי במתח העבודה
למתח הרשת 230-400V ההתנגדות התקנית במדידה במתח בדיקה 500VDC
מתקן חדש 1.5ΜΩ
בדיקה חוזרת 0.25ΜΩ
במכשיר 0.5ΜΩ
כל תוצאה מעל לכך נחשבת תקינה
 

4MyChild

New member
הבנתי. אתן למשל דוגמא

בדיקת גוף חימום של תנור אפיה למשל בארץ כמובן. צריך לכוון את המתח פי 2 כלומר כפי שציינת לעיל 500וולט מינ' ומכאן מהן התוצאות שמגר נותן מבחינת ערכים? תודה על ההעשרה
 

4MyChild

New member
ושאלה נוספת - האם הפלוק הבא משמש גם כ-מגר?

אני חושב שלא,
אע"פ שרשום CATIII 600 V
ובצג מראה טווח מדידה M oham

 

aeshet

New member
מגר

אתם שואלים שאלות שרואים שאין לכם מושג בחיים
אולי יש לכם כסף לציוד יקר
אתם לא מבדילים בין מתח לזרם
תילמדו חוק אום וחוקי קירכהוף
זאת כל התורה
אחר כך צריך נסיון מעשי ולהכיר ציוד
דעו את הבסיס ואז גם תבינו
 

4MyChild

New member
שואלים כדי ללמוד - לא כדי להתבייש

וגם אם אני אשאל מה זה מעגל סגור היינו שמחים לקבל תגובה שהרי פורום כזה אחת ממטרותיו זה לשאול שאלות.
נאמר שהיה לי נסיון מעשי + חוקי קירכהוף וכו' אז לא הייתה כאן שאלה בכלל... לא צריך להיות חכם גדול כדי לכתוב כאן בהתנשאות "רואים שאין לכם מושג בחיים" כאילו שכל החיים זה חשמל וקירכהוף וכו'...
בכל מקרה סתם לידע כללי - רציתי קצת ללמוד.
בשבילך זה מובן מאליו כמו שבתחום שלי מובן לי מאליו.
תודה על הניסיון בכל מקרה...
אשמח לתגובות לשאלותיי רק כדי להעשיר ידע.
 

aeshet

New member
מגר

גם לשאול צריך לדעת
יותר קשה לשאול מלענות
צריך בסיס בכדי להתקדם הלאה
 

4MyChild

New member
אשמח אם מישהו יענה - מבטיח שאנסה להבין !

מהם ערכים תקינים אותם אקבל במדידה של גוף חימום תקול, לדוגמא ?
גוף תקין?
והאם הפלוק שבתמונה מתאים?

אם לא בא לך לענות אז אשמח אם מישהו אחר כן.
תודה
 

4MyChild

New member
תודה רבה רוברט

אם כן , מה הם התוצאות שיקבלו בבדיקת מגר לגוף חימום?
 

רשר

Well-known member
מנהל
כפי שקובע התקן מעל ל 0.5 מגהאום

בתוך גוף חימום צינורי יש בידוד קרמי שעלול להכיל מים ולכן להציג בידוד נמוך,
לרוב אם לא ניזוק חיצונית חימום זמני במצב בדיקה (רק ע"י טכנאי מוסמך) ערך הבידוד יעלה והגוף יעמוד בתנאי בדיקה תקנית
 
למעלה