תעודת אחריות לאיטום גג

תעודת אחריות לאיטום גג

שלום לכולם,
השבוע מבצעים אצלי איטום גג שטוח.
על הגג יצקו בטקל בשיפוע 1 אחוז.
עליו צבעו שכבת פריימר (זפת קר).
מעל יצקו זפת חם.
ומחר יתקינו יריעות.
אני מעוניין לדעת מה צריך להיות רשום בתעודת האחריות.
לכמה זמן נהוג לתת אחריות.
אשמח אם מישהו יכול לצרף תמונה או קישור לתעודת אחריות אופיינית לעבודה מהסוג הזה.
תודה לכל מי שיוכל לעזור :)
 
תעודת אי-אחריות

אין בנמצא תעודת אחריות "אופיינית"
פעמים רבות קבלנים נותנים תעודת "אי אחריות" כגון זו המצורפת.

אנא שים לב:
- שיפוע בטקל 1% אינו מספיק, צריך לפחות 2%
- איזה פריימר מרחו ובאיזה מינון (לרוב צריך לפחות 1 קילו למ"ר)?
- איזה זפת חם יצקו ובאיזה מינון (הסוג הפשוט הוא 75/25, יש בשוק סוגים לא מתאימים כמו 60-70, שכבה עב מידי זה נזק, לא ייתרון)?
- איזה יריעות מתוכננות ובכמה שכבות (יש 16 סוגים, המון יצרנים וספקים, אפשרות ליריעות בשכבה אחת או שתיים, אסור לערבב APP עם SBS, אי אפשר להלחים על גימור "אגרגאט")?
- מומלץ לבצע בדיקת הצפה למשך 48 שעות לפחות

בהצלחה

 
תודה על העזרה

ראיתי את התעודה הזו באינטרנט.
זו באמת תעודת אי אחריות...
מצורפות תמונות של היריעות שעשו.



 
הפריימר הזה דליק, מינון כ- 0.3 ק"ג למטר רבוע

ככלל - העבודה נראית טובה מרחוק.

היריעות מסוג פוליפלסט, כלומר, מושבחות בפולימר מסוג APP
היריעות על פי התקן.
אם השתמשו בעובי 4 מילימטר, אזי צריך 2 שכבות, כאשר התחתונה צריכה ליהיות בגימור "חול" ולא בגימור "אגרגאט.
אם השתמשו בעובי 5 מילימטר - מספיקה על פי התקן שכבה אחת.
בכל מקרה - ההלחמה צריכה ליהיות על כל שטח היריעה והגג, לא רק בחיבור בין שתי יריעות.
תקן הוא תמיד מינימום...........

אקרילפז כמלבין לשוליים השחורים - תקין.

בהצלחה
 
תודה על המידע

היריעות בעובי 5 מ״מ.
ההלחמה נעשתה על כל שטח היריעה, בין היריעה לבין הזפת שעל הגג.
 