סקין אפקט החל בנפרד על כל גיד,
חשיפה לאויר לקירור,
חישוב אורך חיים קצר,
כל זה כמובן בתנאי שהוא פרוס ולא מגולגל שאז הכל מתהפך בגלל השראה עצמית במצב סליל,
טבלאות יש רק ליצרני הכבלים, לזכרוני אין התיחסות לכך בחוק החשמל
חוזק הגידים הדקים לא עומד במשיכה בצנרת וחלק נקרעים
ובכל חיבור צריך סופיות כך שבשטח זו טרחה לא קטנה
יש כצפוי פתרון ביניים עם פחות גידים וקצת פחות גמיש, נמצא בשימוש של חח"י במערכות פנימיות שלהם עם בידוד xlpe, יצא לי לעבוד עם כבל 5x1,5 שמאוד נוח להשחלה וכיפוף בתעלות אצבע. אבל זה לא הגיע לשוק הרגיל
נכון לחוט או כבל מבודד pvc לבידוד xlpe מותר 1.5 ממ"ר
הבעיה בהתקנה ביתית רגילה משתמשים בחוט ט' עם בידוד pvc ולכן צריך 2.5 ממ"ר
אך אם מותקן כבל ירוק מבודד xlpe מספיק חוט 1.5 ממ"ר.
להתקין חוטים בודדים xlpe צריך להשיג אותם וזה לא מצוי בשוק הרגיל ולכן נתקלים בצורך לקלף כבל כשיש צינור מוביל דק או סתום חלקית.
חשוב במקרה כזה לזכור לחבר במהדק של השקע והמא"ז חוט כפול למנוע התחממות יתר במהדק כי החוט יתחמם לקרוב ל 90°c