ממסר פחת תקול?

tuvya2

New member
היי

קורה בפעם שניה
ממסר פחת תלת פאזי קפץ לאחר קצר מצרכן חשמלי ,אחרי ניתוק הממסר פחת לא עולה
גם אחרי הורדת כל המאזים וגם אחרי ניתוק ה 0 (כדי לשלול מפגש של הארקה ו 0 )
עדיין לא עולה

וגם שהפחת מחוץ ללוח חשמל ולא מחובר לכלום עדיין הוא קופץ!

אחרי כמה שעות מחבר חזרה והכל עובד רגיל
ויכול לעבוד ככה גם חודשים שלמים אם לא קופץ מקצר

האם זה בהחלט כמו שזה נראה שהפחת פשוט תקול וצריך חדש ?
 

רשר

Well-known member
מנהל
היי

קורה בפעם שניה
ממסר פחת תלת פאזי קפץ לאחר קצר מצרכן חשמלי ,אחרי ניתוק הממסר פחת לא עולה
גם אחרי הורדת כל המאזים וגם אחרי ניתוק ה 0 (כדי לשלול מפגש של הארקה ו 0 )
עדיין לא עולה

וגם שהפחת מחוץ ללוח חשמל ולא מחובר לכלום עדיין הוא קופץ!

אחרי כמה שעות מחבר חזרה והכל עובד רגיל
ויכול לעבוד ככה גם חודשים שלמים אם לא קופץ מקצר

האם זה בהחלט כמו שזה נראה שהפחת פשוט תקול וצריך חדש ?
במצב כזה כדי לא לזרוק כסף - מחליפים ממסר פחת בהתאם לתקן הקיים (ראה בתמונה שורה עליונה)
לצורך בדיקה כדאי להשתמש במד זרם צבת דיגיטלי רגיש למדידת מיליאמפר כאשר במוליך הארקה הזרם יהיה מתחת ל 9mA,
זה מותיר זרם פחת פעיל לפני ניתוק הפחת כ 15mA שזה ממש מעט לעומת התקן 25mA,
אם הזרם 7-15 מ"א מתחילים לחפש את הציוד הבעיתי ע"י ניתוק כל ציוד שניתן לנתק (תקע-שקע) אם נמצא מתקנים או מחליפים את הציוד,
לא נמצא הבעיה בקוי הבית או בציוד שלא ניתן לנתק את הארקה,
חשודים מידיים:
דוד
שקעים ותאורה בקיר חיצוני
גינה
מוסך
תנור או כיריים גז עם הצתה חשמלית
כביסה ומיבש
מזגנים (במיוחד מרכזי)
מקרר

פתרון אחר תלוי במבנה לוח החשמל הנו 3 ממסרי פחת אחד לכל פזה במקום הראשי כאשר פזה אחת תהיה עם תלת פזי לציוד יעודי כמו מזגן מרכזי, כיריים חשמליים, ו 2 יכולים להיות חד פזיים, כך במרה תקלה רק 1/3 מהבית מנותק
 

קבצים מצורפים

  • פחת A.jpg
    פחת A.jpg
    KB 2.9 · צפיות: 2

tuvya2

New member
ראשית תודה רבה על התשובה המפורטת

האם שמת לב שכתבתי שגם כאשר הממסר פחת לא מחובר לכלום (יושב על השולחן בבית מנותק לגמרי מהלוח) ועדיין קופץ שמרימים את הכפתור

ורק אחרי הרבה ניסיונות הוא נתפס למעלה
 

רשר

Well-known member
מנהל
ראשית תודה רבה על התשובה המפורטת

האם שמת לב שכתבתי שגם כאשר הממסר פחת לא מחובר לכלום (יושב על השולחן בבית מנותק לגמרי מהלוח) ועדיין קופץ שמרימים את הכפתור

ורק אחרי הרבה ניסיונות הוא נתפס למעלה
זו תקלה מכנית של הממסר - להחליף
רק וודא שהחדש נשא את הסמל שלא עלה היטב קודם ולכן כאן בנפרד
 

קבצים מצורפים

  • Classe A.jpg
    Classe A.jpg
    KB 7.1 · צפיות: 4