ממ"ד - גודל וחלון
שלום sofsof111 ,
בקובץ התקנות המעודכן של פיקוד העורף , ההנחיות בנושא גודל הממ"ד מחייבות גודל מינימלי של 9 מ"ר (והחידוש הוא שמציינים גם נפח מינימלי - בעיקר בגלל אנשים שבנו ממ"דים בבתים ישנים באזורי עימות ובהם היתה מגבלת גובה - נקבע שהנפח המינמלי הוא 22.5 מ"ק). חשוב לציין עוד כי לבתים ישנים בהם יבוצעו תוספות ממ"ד , ישנה סמכות להג"א לאשר ממ"ד בשטח מינימלי של 5 מ"ר ונפח של 12.5 מ"ק במידה והנדסית לא מתאפשר להוסיף ממ"ד גדול יותר. אישור זה איננו תקף לבניה חדשה , ואיננו תקף לממ"דים בבנייה ישנה או חדשה ב"יישובים קדמיים".
לגבי חלון (בשפה המקצועית "חלון הדף דירתי") - לפי חלק ג' בתקנות , סעיף 202 , יש חובה להתקין בכל ממ"ד חלון הדף דירתי. בעדכון האחרון אף הוסיפו כי בכל ממ"ד יותקן חלון הדף דירתי אחד בלבד , כלומר אסור ללא חלונות , ואסור יותר מחלון אחד..
על פי התקנות (סעיף 230 יז' סימן ז') , מותר לבנות חלון הדף דירתי על קיר פנימי , ובתנאי , שחלון זה יהיה מסוג "נגרר" וזה תקף אך ורק ביישובים עורפיים. ביישובים קדמיים , חלון ההדף הדירתי חייב להיות ממוקם על קיר חיצוני שהינו אף קיר עורפי.
אורנית נכון להיום איננה יישוב קדמי.
בהצלחה.