משאבת סחרור במערכת סולארית

משאבת סחרור במערכת סולארית

מדובר על מערכת עם חמישה קולטים לחמישה דירות סולארית משותפת. הפסיקו להיות מים חמים מהשמש והצינור שמגיע מהגג רק חמים ולא רותח. הטכנאי עלה לגג ומצא כי הפיוז בטרמוסטט דיפרנציאל נשרף וכי השקע שבור. חשב כי נשרף הפיוז בגלל קצר ממים בשקע ולכן החליף שקע ופיוז ונגע במשאבה להרגיש פעילות והלך.

עדיין לא היו מים חמים והפעם שוב פעם קפץ החצי אוטומט בלוח של הבניין. הפעם לא נשרף הפיוז. הטכנאי בדק וראה כי מגיע חשמל למשאבה. (לא בדק אם מגיע אפס רק אם מגיע פאזה.

וניסה להרגיש האם היא עובדת. וקבע כי בגלל שכל הצינורות רותחים ומגיע חשמל כנראה הלכה משאבה.

ראיתי כי יש למשאבה קבל של 2.5 מיקרו פארד. שאלתי היא. האם כדאי לנסות לבדוק עם מכשיר את הקבל ובמידה והוא דפוק להחליפו הרי כמה כבר יעלה קבל שכזה גרושים ולראות אם המשאבה בסדר? או שגם ככה משאבה בת 13 שנה יש מצב שחוץ מקבל עוד משהו נהרס בה?

תודה.
 
נתוני המשאבה



 

Holyyy

New member
בטרמוסטט יש מתג להפעלה ידנית של המשאבה

ואפשר בקלות לשמוע אם היא נכנסת
 
ההפעלה הידנית לא עובדת. אבל מגיע מתח למשאבה

זה אומר שהיא אמורה לפעול לא?
הוא אומר שהיא משאבה שעובדת מלכתחילה בצורה חלשה מוד כדי לא לפוצץ את הצנרת ולכן קשה להרגיש או לשמוע אותה.... לא יודע אם זה נכון
 

Holyyy

New member
לא נתקלתי במשאבה שלא מרגישים

תבדוק צריכת זרם עם צבת
 
אבדוק תודה. אבל במידה ואכן היא הלכה. יש טעם להחליף קבל?

במידה והוא הבעיה?
או להחליף הכול כי אולי גם מיסבים גמורים
 

רשר

Well-known member
מנהל
משאבה כזו יכולה לצרוך זרם רגיל בלי להסתובב כלל

הבדיקה היחידה שנותנת תמונה סבירה הנה הפרש חום בתוך המערכת וזה גם התפקיד היחיד שלה - להעביר את החום מהקולטים לדוודים
 
אכן הצינורות שיוצאים מהקולטים רותחים מחום. ואילו הצינורות לכ

לכיוון הדירות לא.
זה גם תומך במה שקרה שפעמים קפץ החצי אוטומט. אבל אם במדידה של הקבל אראה שהוא תקול. יש טעם לנסות להחליף קבל או החלפה של כל המשאבה ושלום על ישראל
 