לגלישה באתר בגירסה המותאמת לסלולאר
| הוספת הודעה
הגדרות תצוגה

הגדרות עץ הודעות

מאפייני צפייה

הצג טקסט בתצוגה
הצג תגובות באופן
עדכן
1480814,808 עוקבים אודות עסקים

פורום חשמל ותאורה

הרבה שנים עברו מאז 1879 השנה בה המציא תומס אדיסון את הנורה החשמלית. מאז החשמל הוא חלק בלתי נפרד מחיינו וקשה לתאר איך חיינו היו נראים בלעדיו.פורום חשמל ותאורה בא לתת בית לכל אלו שנוגעים בחשמל הן כצרכנים והן כבעלי מקצוע. שאלות כמו : "איזה סוג תאורה מתאים למטבח" או "איזה גודל חיבור חשמל צריך בית פרטי" מקומן כאן כמו גם "מה זה חשמל חכם" או "מה המחיר הסביר לנקודת חשמל בבית חדש".בפורום לא תמצאו עצות בסיגנון "עשה זאת בעצמך" מכיוון שעיסוק בחשמל לא על ידי חשמלאי מוסמך הינו עבירה על החוק וסכנת חיים ממשית.אני מעמיד לרשותכם את הניסיון שלי כהנדסאי חשמל ותיק.גלישה מהנה.

הנהלת הפורום:

אודות הפורום חשמל ותאורה

הרבה שנים עברו מאז 1879 השנה בה המציא תומס אדיסון את הנורה החשמלית. מאז החשמל הוא חלק בלתי נפרד מחיינו וקשה לתאר איך חיינו היו נראים בלעדיו.פורום חשמל ותאורה בא לתת בית לכל אלו שנוגעים בחשמל הן כצרכנים והן כבעלי מקצוע. שאלות כמו : "איזה סוג תאורה מתאים למטבח" או "איזה גודל חיבור חשמל צריך בית פרטי" מקומן כאן כמו גם "מה זה חשמל חכם" או "מה המחיר הסביר לנקודת חשמל בבית חדש".בפורום לא תמצאו עצות בסיגנון "עשה זאת בעצמך" מכיוון שעיסוק בחשמל לא על ידי חשמלאי מוסמך הינו עבירה על החוק וסכנת חיים ממשית.אני מעמיד לרשותכם את הניסיון שלי כהנדסאי חשמל ותיק.גלישה מהנה.
הוספת הודעה

צרף
תמונה וידיאו קובץ
קבצים המצורפים להודעה

x
הודעה מהנהלת הפורום
המידע והעצות בפורום אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. תפוז אינו ערב לנכונות המידע, ולא יהיה אחראי לנזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות עליו.


המשך >>

לצפיה ב-'מנוע של מעבד מזון ידני '
מנוע של מעבד מזון ידני
24/10/2017 | 03:10
המכשיר לא מגיב
חיברתי את המנוע ישירות לחשמל המנוע עובד אבל מעשן ומתחמם
האם זה בגלל שהמתח גבוה ושנאי יעזור כאן?
לצפיה ב-' אירוח בנושא היבטים משפטיים בהקמה וניהול עסק '
אירוח בנושא היבטים משפטיים בהקמה וניהול עסק
23/10/2017 | 12:04
2

הערב, בשעה 20:00, יתקיים אירוח בפורום ראיית חשבון בנושא היבטים משפטיים בפתיחה וניהול של עסק, חברה או עמותה.
 
העלו את שאלותיכם על גבי שרשור האירוח כבר עכשיו!
 
לצפיה ב-'יש ברשותי מכשיר חשמלי שאני רוצה לקנות לו סוללה נוספת'
יש ברשותי מכשיר חשמלי שאני רוצה לקנות לו סוללה נוספת
22/10/2017 | 18:33
2
29
יש לו סוללה ואני רוצה שתהיה לו אחת נוספת
על הסוללה של המכשיר כתוב:
Rechargeable Li-ion Battery 
3.6v    1950mAh 7.1Wh
 
חיפשתי באמזון ואני מוצאת סוללות למכשיר, אבל על רובן רשומים הנתונים הבאים:
Rechargeable Li-ion Battery 
3.6v    5300mAh 19.1Wh
 
הדגם הוא אותו דגם כמו הסוללה שיש לי.
מה זה אומר שה-mAh וה-Wh שונים?
 
תודה
לצפיה ב-'אם מה שמצאת מתאים לגודל הפיזי של המכשיר הרי זה משובח'
אם מה שמצאת מתאים לגודל הפיזי של המכשיר הרי זה משובח
22/10/2017 | 19:17
1
48
כי תקבלי קרוב לפי 3 זמן פעולה מכל טעינה,
mAh - מיליאמפר לשעה זו הקיבולת של הסוללה
Wh - ווט לשעה זה ההספק שהסוללה תתן, כך שאם המכשיר שלך צורך כ 6Wh הוא יעבוד מעל ל3 שעות, ואם יצרוך רק 1Wh יעבוד כ 19 שעות
לצפיה ב-'תודה רבה על ההסבר המובן.'
תודה רבה על ההסבר המובן.
22/10/2017 | 19:23
6
לצפיה ב-'מקרר שקופא בגלל גומי לא תקין הגיוני?'
מקרר שקופא בגלל גומי לא תקין הגיוני?
22/10/2017 | 16:16
21
המקרר האייר בן שנה עברה אחריות. קופא על כל הסוללה במקפיא תוקע את המאוורר עם הקרח ומביא למצב שהמקרר לא מקרר כלל והמקפיא מקרר בקטנה. אין טיימר מכני יש כרטיס. היה טכנאי מ מרום שטען כי הדלת הגיעה עקומה מהמפעל והרווח שיש בין הגומי לדלת בחלקו העליון הוא שגורם לתופעה. ושגם החלפת גומי לא תעזור וצריך להחליף את הדלת. המקרר בתוכו בחלקו העליון מלא טיפות מים. סתימה בצנרת אין. הטכנאי לא ברור לי למה פירק את דלת המקפיא שבה אין בעיית אטימה והגביהה ב 2 שייבות. טען כי זה סידור זמני... מרגע רכישתו ועד עכשיו היה בסדר קשה לי להאמין כי הדלת עקומה שנה ורק עכשיו קרתה הבעיה. מניח שזה הגיוני שאין תקלה בגוף החימום או בעצירת המדחס כי בסך הכול הגיוני שבגלל שהקור בורח המדחס עובד רצוף ומביא לקפיאת הסוללה. ניסיתי להפוך את הגומי לא עוזר עדיין באותו מקום למעלה נשאר מרווח ניסיתי גם מים רותחים לא פתר. החלפת גומי תעזור או שבאמת יש בעיה בדלת? תודה.

לצפיה ב-'רוצה להחליף את הכפתור הדלקה של הדוד לטיימר. יש סיבה שלא?'
רוצה להחליף את הכפתור הדלקה של הדוד לטיימר. יש סיבה שלא?
20/10/2017 | 22:23
6
49
או שזה בסה"כ אותו הדבר, ואין חשש?
זכור לי פשוט שקראתי או שמעתי פעם ברדיו, שהטיימר, לעומת הכפתור
לא מנתק משהו עם האפס? אין לי ידע בחשמל, לכן לא אוכל להרחיב יותר ממה שזכור לי.
 
בגלל החורף, ובגלל שבבית מתקלחים בכל יום, בשעות קבועות, חשבתי שזה פתרון די טוב
במקום לזכור כל פעם להדליק את הדוד
שהוא ידלק מעצמו, ויכבה מעצמו.
השאלה אם יש איזה סיכון או חיסרון לעומת הכפתור הישן, כי אם כן, אוותר על הפינוק
לצפיה ב-'החלפה צריך לבצע חשמלאי, אבל למה בכלל צריך שעון?'
החלפה צריך לבצע חשמלאי, אבל למה בכלל צריך שעון?
20/10/2017 | 22:57
3
39
המטרה כנראה היא לנסות לחסוך חשמל אלא שבפועל בדירה עם יותר מ 2 אנשים כבוי הדוד לא חוסך באמת אך מאוד מציק כפי שנוכחתם,
הפתרון לימי החורף פשוט וקל - להדליק ולא לכבות כלל בימים בהם אין שמש,
בדוד יש טרמוסטט המפסיק את פעולת גוף החימום כשהמים חמים ועל-אף שהמפסק פועל ונורתו האדומה דולקת הדוד לא יצרוך חשמל מעבר למה שאתם תשתמשו במים חמים,
 
בממוצע דוד המופעל כל השנה יצרוך חשמל בעלות עד 1200 ש"ח או כ 200 ש"ח לעונת חורף שבו המפסק יופעל כל הזמן,
לצפיה ב-'לאיזה טמפרטורה לכוון את הטרמוסטט? האם הטרמוסטט אמין?'
לאיזה טמפרטורה לכוון את הטרמוסטט? האם הטרמוסטט אמין?
21/10/2017 | 13:12
2
13
לצפיה ב-'טרמוסטט לדוד שמש מכוונים ל חום של 50 מעלות'
טרמוסטט לדוד שמש מכוונים ל חום של 50 מעלות
21/10/2017 | 15:57
1
28
המהדרין ינסו ל 45.
אין כל צורך ביותר זה רק מביא לגיבוש אבנית מהיר יותר
לצפיה ב-'תודה'
תודה
22/10/2017 | 18:41
3
לצפיה ב-'יש הבדל '
יש הבדל
22/10/2017 | 00:17
1
24
בין טיימר לשעון שבת, טיימר פועל על 120 דק' . אתה מכוון את השעון והוא חוזר לבד ל -0 . ואילו שעון שבת אתה מכוון לפי זמנים . במקרה שלך הייתי ממליץ על שעון שבת. עם כמה שפחות התעסקות בזמנים ובשעות 
לצפיה ב-'אם כבר דייקת בנושא - אז לשעון שבת קוראים זמנן בעברית תקנית'
אם כבר דייקת בנושא - אז לשעון שבת קוראים זמנן בעברית תקנית
22/10/2017 | 13:57
5
לצפיה ב-'עזרה בשאלות על חשמל'
עזרה בשאלות על חשמל
21/10/2017 | 08:14
3
73
שלום לכולם,
במסגרת לימודיי לתואר שני אני נדרשת לעבור קורס מקוון בנוגע לבטיחות בחשמל על אף שאין לי כל רקע בתחום.
אשמח לעזרתכם בשאלות הבאות:
1. 
מה מותר לסטודנטים במעבדה, שאינם בעלי רישיון חשמלאי של מדינת ישראל?
יש לבחור תשובה אחת:
1.
להרכיב ולפרק עם כלי עבודה מעגלים חשמליים במתח 220 וולט בזרם חילופין
2. להרכיב ולפרק בלי כלי עבודה מעגלים חשמליים במתח 220 וולט בזרם חילופין
3. להרכיב ולפרק מעגלים חשמליים במתח עד 50 וולט בזרם חילופין עם כלי עבודה
4. תשובות 2 ו-3 נכונות
 
 
2. 
צריך להזיז פתיל או כבל מאריך המונח על הרצפה, כיצד יש לעשות זאת?
יש לבחור תשובה אחת:
1. פשוט נבעט בו עד שיגיע למקום רצוי
2. נרים אותו ביד ונזיז אותו
3. נרים אותו עם גב כף יד ימין בלבד ונזיז אותו
4. כל האפשרויות נכונות
 
 
3. 
במהלך הניסוי התברר לי שספק הכוח שלי מקפיץ את מפסק הפחת בלוח הראש כל הזמן, מה אעשה?
יש לבחור תשובה אחת:
1. אנתק את הארקת הספק ובכך אמנע את הקפצת מפסק הפחת
2.
אנתק ואבודד את תיל ההארקה (זה שהבידוד שלו בצבעי צהוב/ירוק) בתקע החשמלי של הספק ובכך אמנע את הקפצת מפסק הפחת.
3. אנתק את המכשיר מהזנת החשמל , אמסור אותו למדריך כלא- שמיש ואבקש מכשיר אחר שמיש.
4.
אגשר את מפסק הפחת בלוח הראשי כך שההזנה לא תעבור דרכו והוא לא יפריע לי יותר.
 
 
תודה רבה!
לצפיה ב-'תשובה עפ"י חוק החשמל'
תשובה עפ"י חוק החשמל
21/10/2017 | 09:41
2
55
1מהתקנות:ביצוע עבודות חשמל בידי תלמיד
בתקופת הכשרתו למקצוע במוסדות ההכשרה שנזכרו בתקנות
אלה, רשאי תלמיד לבצע עבודות חשמל בתנאי -
1< שהעבודות יבוצעו בהדרכתו ובהשגחתו של מדריך אשר
בידו רשיון חשמלאי בר־תוקף שלפיו רשאי הוא לבצע
את העבודות בנושא ההדרכה, או שהוא חשמלאי־חונך;
2< שלא יועסק בביצוע עבודות חשמל במתח גבוה (מעל ל 1000V) 
3< שהעבודות יבוצעו באחריות מוסד ההכשרה שבו הוא לומד.
 
לכן צריך לבדוק היטב את הוראות מוסד הלימודים בנוסף לדבר החוק,
לגבי כלי עבודה הכוונה המקובלת בחוק היא שרק חשמלאי עם רשיון רשאי לפרק ולהרכיב מתקן חשמלי עם כלי עבודה - אין ציון מיוחד לגבי "מתח נמוך מאוד" (עד 50V), לכן כמחמיר בבטיחות אסמן "3"
 
2 פתיל לא "צריך" להיות על הרצפה במעבדה לימודית!!, אבל מעבר לכך כל שאר התשובות נכונות - "4"
3 - "3" כי המכשיר אינו בטוח לשימוש
 
לצפיה ב-'הבעיה היא'
הבעיה היא
21/10/2017 | 09:54
1
31
שבשאלה הראשונה, לחצתי על 3 ונאמר לי שזו תשובה לא נכונה, וכך גם תשובה 2.
האם אולי מדובר בתשובה 4 - שגם 2 וגם 3 נכונות? כי תשובה 1 בוודאי לא נכונה.
לצפיה ב-'בהגדרת השאלה אין ציון של פעילות מתח'
בהגדרת השאלה אין ציון של פעילות מתח
21/10/2017 | 11:08
33
ברור שאין מתח פעיל כי לא יתנו לתלמיד לעבוד תחת מתח,
לכן בתאם לרמת הסטודנט (משכיל יותר מתלמיד) הם מתירים עבודה  במעגל 220v ללא כלים, פתח לשגיאות אך סכנה מוגבלת ע"י המדריך


התחכמות המקובלת בבחינות אינה מביאה תועלת חינוכית והתוצאה בכביש מוכרת לכל,
חבל שהיא חודרת למקצוע החשמל ותבלבל דורות של ממקצוענים חדשים
לצפיה ב-'כיוון תרמיון חדר מדרגות מכאני (thermion)'
כיוון תרמיון חדר מדרגות מכאני (thermion)
19/10/2017 | 00:21
3
57
היי לכולם, 
לאחר היעדרות של שבוע מביתי, חזרתי לגלות כי משך זמן תאורת חדר המדרגות התקצר באופן משמעותי.
בבניין (ישן) מותקן תרמיון מכאני ישן ( תמונות מצורפות).
לא הצלחתי לגלות כיצד ניתן לכוון את משך זמן הפעולה.
אודה על כל עזרה.
לצפיה ב-'מסוכן להסביר לך. שכן מכסה התרמיון איננו. ובניסיון לכוונו...'
מסוכן להסביר לך. שכן מכסה התרמיון איננו. ובניסיון לכוונו...
19/10/2017 | 00:44
43
אם ידך בטעות תחליק או תזוז ותיגע באחד החיבורים שם אתה עלול להתחשמל מה גם שהארון הזה נראה ממש מזוויע כל החיבורים ככה חופשי באוויר זה ממש לא בטיחותי. תזמינו חשמלאי מקופת הוועד שיעשה סדר בחוטים ישים הכול בקופסאות תואמות וכמובן יחליף את התרמיון הישן נושן הזה באוטומאט מדרגות חדש ואיכותי.
לצפיה ב-'בתרמיון, בקצה התחתון של הצינור יש מין'
בתרמיון, בקצה התחתון של הצינור יש מין
19/10/2017 | 08:55
1
39
לוחית קטנה, איתה מכוונים ע"י סיבוב את זמן התאורה
לצורך זה אין צורך להזמין חשמלאי
לצפיה ב-'רק שסביר שלא יועיל כלל כי תרמיון לא זז לבד'
רק שסביר שלא יועיל כלל כי תרמיון לא זז לבד
19/10/2017 | 09:34
34
הוא פשוט גומר את חייו
לצפיה ב-'איך קוראים את הסימון על המפסק הזה?'
איך קוראים את הסימון על המפסק הזה?
15/10/2017 | 15:11
31
112
רציתי להתקין טיימר לדוד. אני יודע שיש 1-2 וL1-2 אבל אני לא יודע לקרוא איזה סט הוא מה. קשה להבין מה מגיע מהלוח ומה הולך לדוד..
החלק המוגבה באמצע זה L1-2 או שזה ה1-2?
תודה!!
לצפיה ב-'צר לי לאכזב אותך ידידי. אך כל עוד אינך חשמלאי לא תקבל מענה '
צר לי לאכזב אותך ידידי. אך כל עוד אינך חשמלאי לא תקבל מענה
15/10/2017 | 16:14
11
60
הפורום נועד לענות על שאלות שלא מצריכות הסמכה לביצוע. או על שאלות של חשמלאים בעלי רישיון שלהם אין בעיה לענות.
 
לצפיה ב-'מבין אבל בכל זאת..'
מבין אבל בכל זאת..
15/10/2017 | 17:19
10
60
אני מבין את החשש מלתת הכוונות חשמל.בוא לא נהיה תמימים כולם עושים את זה. תמיד אפשר לתת אזהרה ולרשום את ההסבר להעשרה ולא כהנחיה.
בסה"כ מדובר ברמה אחת מעל גוף מנורה שאת זה כולם עושים לבד. רק שבמנורה יש סט אחד של חוטים וכאן יש 2 כי החשמל ממשיך מהמפסק לדוד. עוד מעט נצטרך חשמלאי גם בשבילך להחליף נורה.

איך היית מרגיש אם היו מסתירים את פתח המים לווישרים באוטו ומכריחים אותך לנסוע למוסך למלא מים לשמשה או לרדיאטור?
איך היית מרגיש אם כל פעם שאתה צריך להחליף ספה החוק היה מחייב שתתייעץ עם מעצבת פנים?
אני לא ילד, אני יודע לנתק מפסק אני יודע לבצע עבודות פשוטות. אני רק לא יודע לקרוא איזה צמד נכנס ואיזה צמד יוצא, אם היה כיתוב ברור על המפסק (למה אין?!) זה כבר היה גמור יותר מהר משלקח לי לכתוב את התגובה הזו..

ההנחיות קיימות מסיבה אבל צריך לשים גבול לדברים, אנחנו במדינה חופשית ואם מישהו מעוניין לקחת אחריות על עצמו זכותו.
אשמח לגלות שתטעית ומישהו אחר יגיב, להעשרה כללית ולא כהנחיה אישית עבורי.
תודה ;)
לצפיה ב-'דוגמה נכונה למה שהוסתר ממך - החלפת מעצורי רכב'
דוגמה נכונה למה שהוסתר ממך - החלפת מעצורי רכב
15/10/2017 | 17:37
9
68
לא רדיאטור שמביא נזק לפרט
מעצור לקוי מביא נזק לכלל משתמשי הכביש
לצפיה ב-'איך הגעת למסקנה הזאת?'
איך הגעת למסקנה הזאת?
15/10/2017 | 18:30
8
44
לא נכון.
חיבור לא נכון מקסימום יהרוס לי את המפסק.
הוא לא יפגע באף אחד אחר חוץ ממני.
 
לצפיה ב-'טעות בחיבור יכולה להראות כמו תפקוד תקין ולהרוג מתקלח'
טעות בחיבור יכולה להראות כמו תפקוד תקין ולהרוג מתקלח
15/10/2017 | 20:38
7
52
בכל זמן שלא יהיו מוכנים לו,
את העצה הכי טובה תקבל משותפיך לבית - שאל אותם אם הם מוכנים לכך
לצפיה ב-'כל כך הרבה מנגנוני בטיחות צריכים להיכשל בשביל שזה יקרה'
כל כך הרבה מנגנוני בטיחות צריכים להיכשל בשביל שזה יקרה
16/10/2017 | 13:55
6
33
גם המפסק פחת וגם הדוד (החדש לגמרי של כרומגן).
במקסימום המפסק יתקלקל.
שמעת פעם על מישהו שהתחשמל במקלחת?
יותר מסוכן לנסוע בכביש או ללכת על המדרכה..
 
בכל מקרה כבר עזרו לי אבל תודה ולא תודה ;)
לצפיה ב-'סתם הפחדה, לא קשור לקצר בדוד או במפסק הדוד'
סתם הפחדה, לא קשור לקצר בדוד או במפסק הדוד
17/10/2017 | 02:52
3
32
בדוגמא שלך העבירו תשתית חשמל בקיר האמבטיה.
בשניה לא ברור הגורם.
אין קשר למפסק הדוד או לדוד עצמו.
 
שמעתם עבודת חשמל ונדלקתם. לא עצרתם לחשוב מה מבוצע. במקרה שלי מדובר בלקחת 4 חוטים שמחוברים למפסק אחד ולחבר את אותם 4 חוטים למפסק אחר באותה צורה (ושאלתי על סדר החיבור). שני המפסקים תקניים.
לא מבוצע שום שינוי בתצורת החשמל, לא מגלה שם שוקע, לא מזיז שום חיבור, לא משנה שום דבר ושום כלום, השקעים, המפסקים, החוטים כלום נדה.
כשפתחתי להסתכל 2 שלא היו מחוברים חזק התנתקו וחיברתי אותם חזרה בעצמי ככה שטכנית כבר ביצעתי עבודת חשמל. למפסק ולדוד שלום.
 
אם היה פה עבודת חשמל רצינית ברור שהיתי מזמין טכנאי, הזזתי כמה שקעים בבית ולך בוודאי שלקחתי חשמלאי. פה זה נראה לי פעוט.
אתה צריך להיות גאון בשביל לדפוק את זה.
 
ההסבר היחידי שעולה לי זה נסיון להפחיד את הציבור על כל עבודה קטנה בשביל לדאוג לחשמלאים לתעסוקה..
ולראיה ענו לי כבר בהודעה פרטית (הפוסט הזה נעשה כל כך אלים ושלילי שלא רצו לענות לי פה) - אבל כבר קבעתי עם חבר בעל רקע ונסיון ונעשה זאת יחד בסופש. אתה יכול להיות רגוע..
לצפיה ב-'אתה לא צריך לפחד '
אתה לא צריך לפחד
22/10/2017 | 00:19
2
16
לעשות את העבודה . אם תשים לב הפורום שייך לקטגוריה עשו זאת במו ידיכם
לצפיה ב-'הוראות החוק לא מעניינות אותך?'
הוראות החוק לא מעניינות אותך?
22/10/2017 | 06:16
9
לצפיה ב-'הוא לא פחד כלל - לכן התחיל, אחר כך התחיל לפקפק'
הוא לא פחד כלל - לכן התחיל, אחר כך התחיל לפקפק
22/10/2017 | 19:21
13
לכן העלה כאן שאלה
לצפיה ב-'אתה נתפס לכל מילה כתרוץ להצדיק את הטעות שלך'
אתה נתפס לכל מילה כתרוץ להצדיק את הטעות שלך
16/10/2017 | 20:31
36
זה לא משנה אם תחשמל היום במקלחת או תחסל שרברב בעוד 5 שנים כשיגש להחליף גוף חימום כשאתה לא בבית, עדיין זה יהיה בגלל עבודה בניגוד לחוק בצורה לא מקצועית ומסוכנת, מכאן לא תקבל עזרה!
לצפיה ב-'הכל מופיע בסרטוט שעל המפסק.'
הכל מופיע בסרטוט שעל המפסק.
15/10/2017 | 19:07
18
50
וחיבור לא טוב לא רק יהרוס לך את המפסק אלא גם עלול להרוס לך את הדוד, את הכבלים עד לדוד וגם לגרום לשרפה בבית.
 
חוץ מהחלפת שקע/תקע על כבל מאריך(וגם כאן עדיף להימנע) עדיף לא לגעת בדברים שקשורים לחשמל בלי הכשרה מתאימה.
לצפיה ב-'תן לי דוגמא, במקרה זה, שחיבור לא נכון יהרוס'
תן לי דוגמא, במקרה זה, שחיבור לא נכון יהרוס
15/10/2017 | 19:46
17
49
את הדוד או את המפסק, מקסימום בחיבור לא נכון יהיה קצר
לצפיה ב-'וקצר לא יכול להרוס את המפסק או הדוד?'
וקצר לא יכול להרוס את המפסק או הדוד?
15/10/2017 | 23:00
16
14
לצפיה ב-'ממש לא. '
ממש לא.
16/10/2017 | 06:55
15
13
לצפיה ב-'אז כנרא שאתה לא יודע איזה נזקים יכול לגרום קצר.'
אז כנרא שאתה לא יודע איזה נזקים יכול לגרום קצר.
16/10/2017 | 19:03
14
13
לצפיה ב-'במקרה אני כן יודע.'
במקרה אני כן יודע.
16/10/2017 | 20:10
13
14
לצפיה ב-'ואתה עדיין עם חשיבה שקצר לא יגרום נזק? '
ואתה עדיין עם חשיבה שקצר לא יגרום נזק?
16/10/2017 | 22:38
12
27
שיהיה לך בהצלחה בכל החלטורות שלך, רק נשאר להתפלל שלא תפצע או תהרוג חס וחלילה מישהו בדרך.
 
למען הסר ספק- ההצלחה היתה בציניות מוחלטת.
לצפיה ב-'מעניין לשמוע איזה נזקים קצר עושה?'
מעניין לשמוע איזה נזקים קצר עושה?
16/10/2017 | 22:44
3
30
ורק לידיעתך, רוני הוא המקצוען כאן
לצפיה ב-'מוריד התנגדות-> מעלה זרם-> התחממות יתר המוליך-> נזק'
מוריד התנגדות-> מעלה זרם-> התחממות יתר המוליך-> נזק
17/10/2017 | 19:02
2
27
מוריד התנגדות-> מעלה זרם-> התחממות יתר של המוליך-> נזק למוליך, עד כדי שריפה ממשית של המוליך. (שלא לדבר על אפשרות להתחשמל).
 
בשביל הפרוטוקול, גם לי יש רישיון חשמלאי מוסמך (עוד מ2010).
 
לצפיה ב-'וזה בדיוק מה ששואל השאלה יעשה, '
וזה בדיוק מה ששואל השאלה יעשה,
18/10/2017 | 09:59
1
19
יוריד התנגדות יעלה זרם , נו באמת, איך זה קשור לשאלה שלו ואיך הוא יבצע זאת בדיוק
תשובה ממש לא רצינית
לצפיה ב-'אתה שאלת איזה נזקים עושה קצר ועניתי לך.'
אתה שאלת איזה נזקים עושה קצר ועניתי לך.
18/10/2017 | 20:02
6
לצפיה ב-'שתי הערות. '
שתי הערות.
16/10/2017 | 23:30
7
41
הראשונה, במקרה אני חשמלאי מוסמך עם רשיון מטעם משרד העבודה. 
השניה, אני מעולם לא עשיתי חלטורות. חלטורות עושה מי שהוא לא בעל מקצוע, ולצערך אני לא עונה על התנאי הזה. 
לצפיה ב-'תודה למי שענה לי'
תודה למי שענה לי
17/10/2017 | 02:55
2
35
 
ולא תודה לאלה שהפכו את הפוסט שלי לשק חבטות בנושא עבודות חשמל ביתיות.
 
נהנתי להתכווח אתכם קצת, אבצע עם חבר מהתחום בסופ"ש.
 
פרשתי מהפוסט.
לצפיה ב-''חכמים' כמוך מספקים לי בכל חורף יופי של פרנסה '
'חכמים' כמוך מספקים לי בכל חורף יופי של פרנסה
17/10/2017 | 05:16
1
46
בתיקון נזקי שריפה כתוצאה מחיבור לא מקצועי של מפסקי דוד.
 
יש אנשים שהקמצנות מעבירה אותם על דעתם והם מוכנים בשביל לחסוך 200 שקל לסכן את עצמם ובני ביתם בשריפה\התחשמלות.
 
ועוד משהו.
אם תשרוף את הבית שלך כתוצאה מעבודה בלי רשיון - לא תקבל שקל מביטוח הדירה, שהם לגמרי לא פראיירים ומביאים חוקר שריפות לכל מקרה כזה. קח בחשבון. ראיתי את זה קורה יותר מפעם אחת.
 
זה לא נסיון לשכנע אותך, רק להבהיר לך שאתה קמצן ואידיוט. בהצלחה.
לצפיה ב-'צור גרין - הפעם הגזמת, לו היה מדובר בחיבור'
צור גרין - הפעם הגזמת, לו היה מדובר בחיבור
17/10/2017 | 08:34
47
החוטים בדוד עצמו (כולל הארקה) היית צודק
במקרה שלו הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה קצר במקום החיבור (המפסק) אז המפסק ילך, אבל לדוד לא יקרה דבר
לצפיה ב-'העולם שבו בעלי מקצוע לא עושים חלטורות זה עולם ורוד מאוד.'
העולם שבו בעלי מקצוע לא עושים חלטורות זה עולם ורוד מאוד.
17/10/2017 | 19:06
3
34
מספיק לראות קצת את "יצאת צדיק" של חיים החט כדי לראות כמה בעלי מקצוע עושים חלטורות ולא רק בתחום החשמל.
 
לצפיה ב-'מה הקשר של זה אלי? '
מה הקשר של זה אלי?
17/10/2017 | 19:37
17
לצפיה ב-'יצאת צדיק וחיים הם החלטורה הכי גדולה'
יצאת צדיק וחיים הם החלטורה הכי גדולה
17/10/2017 | 21:30
1
46
כל כך גדולה שיצא לברלין כדי לחלטר גם שם
לצפיה ב-'וזה רק ממחיש את כוונתי שגם בעלי מקצוע עושים חלוטרות.'
וזה רק ממחיש את כוונתי שגם בעלי מקצוע עושים חלוטרות.
18/10/2017 | 20:00
7
לצפיה ב-'המשך חברת חשמל זמני קבע לאחר שיחה איתם'
המשך חברת חשמל זמני קבע לאחר שיחה איתם
17/10/2017 | 10:13
44
נאמר כי החשמל הוא קבע והביקורת בוצעה. אז נשאלה השאלה אוקי למה קיים לוח זמני אם חשמל קבע וביקורת בוצעה?  הרי לחשמלאי אין דרך חוקית להסיר את הלוח הזמני שלא במעמד חברת החשמל וזה אמור היה להתבצע בעת הביקורת משהו כאן לא מסתדר. היא לא ידעה לענות על כך ואמרה שיחזירו לנו תשובה. מה דעתכם? אם באמת מופיע לה במחשב קבע וביקורת מה הסיפור כאן?
לצפיה ב-'שקע תנור ושקע כיריים'
שקע תנור ושקע כיריים
15/10/2017 | 09:40
9
58
שלום, דירת קבלן חדשה ולפי תכנית החשמל שקע התנור ושקע הכיריים (מצת) שניהם על אותו מעגל.
בנוסף לשקע הכיריים יש שקע תלת פאזי כהכנה לכיריים אינדוקציה, אבל במידה ויהיו כיריים גז, האם זה תקין ולא יעשה בעיות?


לצפיה ב-'תקין, הספק המצת נמוך מאד'
תקין, הספק המצת נמוך מאד
15/10/2017 | 10:01
25
לצפיה ב-'כיריים תלת-פזי הן בעצם דו-פזי'
כיריים תלת-פזי הן בעצם דו-פזי
15/10/2017 | 13:09
7
49
לכן יש במעגל פזה פנויה לתנור חד-פזי המשתמש בשלישית
לצפיה ב-'לא זה מה שהוא שאל, כוונתו האם'
לא זה מה שהוא שאל, כוונתו האם
15/10/2017 | 14:24
1
39
על אותו קו  חשמל של שקע התנור ניתן להוסיף גם שקע עבור מצת הגז (2 שקעים על אותו קו)
השאלה על התלת פאזי אינה רלוונטית כי אם יש כיריים אינדוקציה אז ממילא לא משתמשים בשקע המצת ושקע התלת פאזי לא קשור כלל לתנור
לצפיה ב-'למה את דורש ממני לענות על מה שענית כבר?'
למה את דורש ממני לענות על מה שענית כבר?
15/10/2017 | 15:56
21
לצפיה ב-'כיריים '
כיריים
16/10/2017 | 12:54
4
28
שאלה: היות ולא יצא לי לחבר אף פעם כיריים שאינם חד פזיות האם הכיריים באמת עובדות על 2 פזות ולא 3 ?
לצפיה ב-'אתה לא מחבר אלא אם תקבל רשיון'
אתה לא מחבר אלא אם תקבל רשיון
16/10/2017 | 20:49
3
31
יש לכל יצרן את דרכו לחבר ויש כמובן את חוק החשמל
לכן צריך להתאים את המוצר לחוק בעזרת חשמלאי או טכנאי שהיצרן הסמיך להתקין את המוצר
לצפיה ב-'תנור אינדוקציה'
תנור אינדוקציה
16/10/2017 | 21:08
2
24
אל תדאג לרשיון שלי , יש לי רק 45 שנה רשיון, אבל לא הזדמן לי להתעסק עם כיריים אינדוקציה. אז תכל'ס , לא הבנתי אם זה 2 או 3 פזות . אני שואל מבחינה תיאורטית, אין סיכוי שאתעסק בזה ב-20 שנים הבאות לפחות ...
 
 
לצפיה ב-'לא דואג לרשיון אלא לקריאה'
לא דואג לרשיון אלא לקריאה
17/10/2017 | 00:13
1
25
כתבתי 2 פזות, כך באמת רוב הכיריים הפשוטים, אבל יש גם כאלו שבגלל גודל וכמות גופי החימום משתמשים בכל ה 3,
מאחר ואין כל מידע במה מדובר מכינים תמיד 3 פזות
 
בכל מקרה מדובר בחיבור כוכב כך שתמיד ניתן לחבר רק לפזה אחת( 1 ) אך צריך לדאוג לעמידה בעומס של כל הציוד החשמלי,
לצפיה ב-'לא דואג...'
לא דואג...
17/10/2017 | 01:27
20
הבנתי, תודה .
לצפיה ב-' מחכים לכם בפורומים תיירותיים חדשים '
מחכים לכם בפורומים תיירותיים חדשים
16/10/2017 | 15:54
1
 
מתכננים טיול בחו"ל
רוצים להתייעץ עם מדריך טיולים שייתן לכם את כל הטיפים השווים
 
אתם מוזמנים לפורומים החדשים שלנו 
 
פורום חדש על המדינות הבלטיות לתכנן טיול בצפון-מזרח אירופה
 
בואו לברר על האטרקציות הכי שוות בפורום טיולים באירופה
 
הודו, נפאל, הפיליפינים... אתם מוזמנים לפורום המזרח הרחוק לשאול הכל
 
טיול לכבוד הפנסיה? טיול אחרי צבא? ירח דבש? הכל בפורום דרום ומרכז אמריקה
 
רואים רק לבן בעיניים? פורום חופשות סקי הוא הפורום שלכם
 
 
המשך גלישה נעימה
לצפיה ב-'מזגני תדיראן-מישהו יכול לומר מה ההבדל בין אלפא לסוויפט?'
מזגני תדיראן-מישהו יכול לומר מה ההבדל בין אלפא לסוויפט?
16/10/2017 | 09:38
3
63
אני צריך עוצמת קירור של 28,000 BTU ושניהם עונים לדרישה (SWIFT PLUS 35A ו TADIRAN ALPHA 35).
השאלה מה ההבדל בינהם?
תודה!
לצפיה ב-'ההבדל ביחידה הפנימית .רמת רעש '
ההבדל ביחידה הפנימית .רמת רעש
16/10/2017 | 11:07
45
וכנפונים ימינה שמאלה בנוסף ללמעלה מטה באלפא .
יש גם דגם טוב יותר של האלפא נקרא אלפא אקספרט שהוא שקט לחלוטין עם 7 מהירויות מאורר וניתן לרכישה רק בשוק המקצועי
לצפיה ב-'יעוץ מזגנים'
יעוץ מזגנים
16/10/2017 | 11:38
1
41
דן שלום,
לגבי שאלתך ההבדל בין TADIRAN ALPHA ל SWIFT PLUS
לאלפא יש מגע יבש מובנה (לשימוש לבית חכם ושעוני שבת חיצונים) כמובן שאלפא זה מזגן הדגל של תדיראן חזק אמין עוצמתי
בנוסף יש לו פעולה חירשיתהמנוע שלו יותר חזק
יש  לו 3 טימרים יש לו פיזור אוויר תלת מימד ( ימין שמאל / למעלה למטה )
ובנוסף 7 מהירות בעוצמת פן.
בכל נושא אחר נשמח לעמוד לשרותך תדיראן מוצרכי צריכה וטכנולגיה
1700-700-946
לצפיה ב-'7 מהירויות אך ורק באלפא אקספרט '
7 מהירויות אך ורק באלפא אקספרט
16/10/2017 | 13:05
11
לצפיה ב-'נורות מרצדות כל 3 שניות לאחר הכיבוי'
נורות מרצדות כל 3 שניות לאחר הכיבוי
14/10/2017 | 13:23
6
48
בדירתי השכורה, הנורות במטבח מרצדות באופן קבוע, כל 3 שניות, לאחר כיבוי המפסק.
מצורף סרטון קצר של התופעה
לצפיה ב-'לא ראיתי סרטון. '
לא ראיתי סרטון.
14/10/2017 | 16:32
5
28
הנורות מופעלות עם מפסק מחלף?
לצפיה ב-'מנסה שוב להעלות אותו'
מנסה שוב להעלות אותו
14/10/2017 | 17:20
4
37
לצפיה ב-'יש לך תשובה לשאלה?'
יש לך תשובה לשאלה?
14/10/2017 | 18:29
3
38
זה עם מפסק מחלף?
לצפיה ב-'מפסק רגיל יחיד'
מפסק רגיל יחיד
14/10/2017 | 21:28
2
36
אם הייתה לי תשובה לא הייתי שואל..
לצפיה ב-'תמונות של המפסק '
תמונות של המפסק
15/10/2017 | 09:53
35
לצפיה ב-'המשך'
המשך
15/10/2017 | 13:10
67
זו בעיה של השראה. גיד הפאזה שמגיע אל המפסק משרה על הגיד שיוצא מהמפסק לכיוון המנורה. נסה להחליף את הנורות לאיכותיות יותר או נורות להט ותראה אם זה ממשיך. 
לצפיה ב-'נורות סימון בלוח ראשי'
נורות סימון בלוח ראשי
14/10/2017 | 22:57
6
56
שלום !
שאלה: בלוח חשמל ראשי דירתי תלת פאזי ראיתי שמותקן על פס דין רכיב המיועד לסמן קיום מתח פאזי. (מצורפת תמונה המראה רכיב כנ"ל).
הרכיב מותקן, בין מונה חח"י לבין המא"ז הראשי. כלומר כאשר המא"ז הראשי למטה (ומסופק מתח אליו) אז נורה אחת לפחות דולקת.
המטרה,כמובן, לתת חיווי שמגיע מתח ללוח גם כאשר המא"ז הראשי מנתק את הדירה ממתח החשמל.
האם זה תקין שהחיבור מבוצע לפני המא"ז הראשי? כשהמא"ז הראשי מורד המונה עדיין פועם...
יש אלטרנטיבה חוקית טובה יותר שתאפשר מתן חיווי לקיום מתח גם כשהמפסק הראשי במצב ניתוק?
השאלה להבנה בלבד !    לא תבוצע שום פעולה ללא רשיון מתאים !
 תודה רבה !
לצפיה ב-'ראיתי שמקובל לחבר נורות סימון ישירות לפני מפסק ראשי'
ראיתי שמקובל לחבר נורות סימון ישירות לפני מפסק ראשי
14/10/2017 | 22:59
1
40
אך גם אני הוטרדתי משאלת הבטיחות וטרם מצאתי לכך מענה.
לצפיה ב-'תודה על התגובה! נקווה שבקרוב נמצא...'
תודה על התגובה! נקווה שבקרוב נמצא...
14/10/2017 | 23:02
27
זה ממש תמוה..
לצפיה ב-'לאור חוסר התיחסות לנושא באתר המשווק'
לאור חוסר התיחסות לנושא באתר המשווק
15/10/2017 | 00:10
3
39
ברור שהביצוע אינו תקני כי נורות סימון מחייבות הגנה מפני קצר בהתאם לזרם הקצר הצפוי לפי חיבור החשמל,
במקרה זה אם אין הגנה למנורות הרי החיבור אסור לפני ראשי מה עוד שזה בעצם מבטל את המושג "ראשי",
הפתרון לכך יכול להיות מפסק מכני ראשי והגנה לנורות או חיבור ההגנה והנורות אחרי המא"ז הראשי
לצפיה ב-'תודה רשר!'
תודה רשר!
15/10/2017 | 09:30
2
26
המטרה,כאמור, לוודא שמגיע מתח ללוח גם כאשר המא"ז הראשי למטה (למשל בימי חורף שמורידים בכוונה את המא"ז כדי למנוע מכות ברק ). בפתרון הראשון שציינת, הכוונה למפסק זרם ראשי (לא אוטומטי) אחריו מא"ז תלת פאזי רק למנורות ובמקביל: מא"ז ראשי,פחת ומא"זים לכל הבית ?
תודה!
לצפיה ב-'הגנה לנורות ביקורת אפשרית בכמה צורות'
הגנה לנורות ביקורת אפשרית בכמה צורות
15/10/2017 | 13:04
1
30
לבחירה לפי תנאי המקום
זרם נומינלי מאוד נמוך מיקר מא"ז ולכן משתמשים בנתיך HRC מתוברג או נשלף

לצפיה ב-'מצוין! תודה!'
מצוין! תודה!
15/10/2017 | 13:52
9
לצפיה ב-'חיבור זמני לבית בן 6 עם טופס 4 הייתכן?'
חיבור זמני לבית בן 6 עם טופס 4 הייתכן?
11/10/2017 | 22:54
11
90
בית בן 6 נרכש לפני פחות מ שנה. יש טופס 4 ולוח תלת פאזי 3על 25. לפני כמה ימים קפץ הראשי בעקבות קצר ממאוורר. לאחר הרמת הראשי אין חשמל. בשיחה לחברת חשמל ולאחר התעקשות שהבעיה אצלם כי הם מצידם ישר אומרים זה אצלך קרא לחשמלאי. הגיע הכונן ב 12 בלילה בשישי והיה בהלם. אמר שיש על הפילר לוח זמני ושבו קפץ המאמת תלת פאזי ושלא ברור לו איך הבית על חיבור זמני שכן לוח זמני בעת מעבר ביקורת וקבלת חיבור קבע מוסר ברגע אישור הביקורת לעיני ח"ח. אז אני שואל אותכם ייתכן קבלת טופס 4 ללא מעבר ביקורת? אם כן מי פה צריך לתת את הדין חברת החשמל? המועצה? החשמלאי שעבד שם? אולי המוכרים בכלל? שעכשיו זה מאחריותם לשלם עבור הכנת בית לביקורת ומעבר ביקורת?
לצפיה ב-'רק עו"ד יוציא מהסבך'
רק עו"ד יוציא מהסבך
11/10/2017 | 23:50
64
יבדוק את כל חוזי המכר ויגלה מי הרמאי שישלם.
לבית אין אישור חח"י אמיתי
לצפיה ב-'קבלת טופס 4 (אישור אכלוס) היא תנאי לקבלת חיבור חשמל קבוע '
קבלת טופס 4 (אישור אכלוס) היא תנאי לקבלת חיבור חשמל קבוע
12/10/2017 | 10:44
9
57
ולא להיפך.
יש בתים שקיבלו טופס 4 וחיים שנים על גבי שנים עם חיבור זמני כי הבעלים התעצלו\התקמצנו להעביר ביקורת ולשלם על חיבור קבוע.
לפני שנה העברתי ביקורת לבית בירושלים בן 18 שנה שהיה על חשמל זמני.
אף אחד לא צריך לתת את הדין על כלום.
כמו שמותר למכור בית בלי חיבור לגז מותר למכור בלי חיבור קבוע לחשמל.
בעיה של הקונה שלא הזמין בדק בית (כמו רוב רובם של האנשים שקונים בתים ומתקמצים או לא מודעים לצורך).
לצפיה ב-'ואותו 'חשמלאי' (אולי זה אתה?) שבדק את הלוח לפני שפנו לח"ח'
ואותו 'חשמלאי' (אולי זה אתה?) שבדק את הלוח לפני שפנו לח"ח
12/10/2017 | 10:53
5
60
לא מבין שיט בחשמל, כי אין אפשרות שקצר במאוורר ישרוף נתיכים של 3 פאזות.
חשמלאי אמיתי שהיה מגיע לבית ורואה שאין מתח בשלוש פאזות, היה מבין שישנו ניתוק נוסף בין הפילר ללוח, מחפש ומוצא אותו, ולא מטריד צוות של ח"ח באמצע הלילה בשביל כלום.
לצפיה ב-'איפה כתוב שהקצר מהמאוורר שרף שלוש פאזות?'
איפה כתוב שהקצר מהמאוורר שרף שלוש פאזות?
12/10/2017 | 15:57
4
50
הקצר מהמאוורר הקפיץ את הראשי שהוא תלת פאזי אבל הקפיץ את שניהם את הביתי ואת הזמני. ומי בכלל ידע שקיים בחוץ לוח זמני בפילר? רק ח"ח שהגיע גילה והתריע על כך. והחשמלאי שבדק ייתכן כי מודע לזה שכיום כבר קיימים בפילרים מא"זים ולא נתיכים ושיער ששלהם מסיבה מסויימת קפץ. מי אמר ששיער שנשרפו שלוש אפחד לא יעלה על דעתו ש 3 שלושה פאזות יישרפו מקצר בפאזה אחת. רוב האנשים  לא מודעים לעניין בדק בית ובטח שבטח בנאדם שרוכש בית לא אמור לדעת בחשמל ולהתחיל לבדוק אם על הפילר יש או אין זמני. ברגע שלאחר הרמת הראשי אחרי שהצרכן המקצר נותק ואין חשמל היה חשמלאי (לא לא אני רד מזה כבר) ומצא כי לא מגיע חשמל בכלל ללוח בכל שלושת הפאזות והלך עם דעה שיש לקרוא להם כי הבעיה אצלהם. בחברת חשמל. ומפה התחיל הסיפור. למה החשמלאי לא העלה על דעתו לבדוק בחוץ אם יש או אין זמני מאיפה לי.  אולי כי הוא לפחות נהג כחוק ולא רץ להתעסק בפילר שאסור לו לגעת בו בכלל. הוא את שלו עשה מעבר לכך זה אל באחריותו לנחש שיש בפילר שלהם משהו של הלקוח.
לצפיה ב-'שטויות על גבי שטויות'
שטויות על גבי שטויות
12/10/2017 | 16:56
3
53
אין דבר כזה מא"זים בפילר, ולעולם לא יהיו כי אין ללקוח שום דרך להרים אותם אם הם קופצים.
 
נתיך לעומת זאת, ברוב הקצרים מגיב אחרי זמן רב יותר ממא"ז ולכן יישאר לעולם בפילר.
 
אם אין מתח בשלוש פאזות בכניסה למפסק ראשי זה אומר רק שני דברים: או ששלושת הנתיכים נשרפו או שישנה הגנה נוספת שהגיבה לקצר וביצעה ניתוק. מאחר וקצר חד פאזי לעולם לא יכול לשרוף יותר מאשר את נתיך הפאזה שקוצרה, האפשרות השניה היא היחידה.
כל חשמלאי מתחיל יודע את זה והיה מגיע למסקנה הזו, אבל 'החשמלאי' שהגיע במקרה שלך (אולי זה אתה) הוא לא חשמלאי כלל ולכן לא ידע את זה.
 
איך אומרים, סייג לחכמה שתיקה.
 
 
לצפיה ב-'אכן סייג לחכמה שתיקה צור היקר כי אינך מעודכן שפילרים כיום יש'
אכן סייג לחכמה שתיקה צור היקר כי אינך מעודכן שפילרים כיום יש
12/10/2017 | 19:26
2
62
היום יוצאים מהמונה במקום למהדקי פס יוצאים למאז גדול יותר מהמא"ז של הבית והוא משמש את חברת החשמל כמחבר וכאופציה של הרמתו במקום החלפת נתיכים סייג לחכמה שתיקה צור. כי זה כבר נמצא תקופה ארוכה בשימוש ח"ח. היום הפילרים החדשים יש אחרי המונה מא"ז שחברת החשמל שמים. דיברתי עם 3 חב'רה שונים כולם עובדי ח"ח בחל"ב אמרו אותו דבר זה מה שנעשה כיום אז אם אתה טוען שאתה יודע טוב יותר מחל"ב שהם בעצמם אחראים לזה מה אני יגיד לך לך תעדכן אותם. 
והנה תמונה מגוגל שבה נראה כי יש מאז"ים בפילרים וללקוח לא אמורה להיות גישה אליהם כי הם בסלקטיביות מהראשי של הבית. נכון שזרם קצר יפיל גם אותם ופה עדיף לחברת חשמל נתיך איטי מאשר מא"ז מהיר אבל זה עובדה קיימת בשטח מה שיקוליהם ואם השיקולים מוטעים זה לא העניין העניין שחשמלאי מתחיל!  יודע שכיום יש בפילרים הנעולים מא"זים ואם שלושת הפאזות לא מגיעות סימן שהמא"ז של חברת חשמל לא מספק. בדוק עם מי שבאלך. 3 אנשי חל"ב לא משקרים ולא טועים. וגם תמונת גוגל לא טועה.   דווקא אתה אמור לדעת דברים שכאלו.
 
לצפיה ב-'אתה סתם מביך את עצמך'
אתה סתם מביך את עצמך
12/10/2017 | 21:24
1
52
בתמונה שצרפת מצולם ארון 12 מונים של חח"י (לא פילר. בבית פרטי יש פילר. ארונות כאלו יש רק בבניה רוויה), מסוג נסיוני שהיה בשימוש פחות משנה והפסיקו לייצר אותו.
 
המפסקים שבתוכו הם ברייקרים ללא הגנת זרם יתר, אלא רק הגנה מקצר פאזות מלא, והאופיין שלהם איטי משמעותית מאופיין מא"ז דגם C שמותקן כמפסק ראשי בכל מתקן דירתי, מה שאומר שהם יקפצו הרבה אחרי המפסק הראשי הדירתי.
 
המא"זים האלו נועדו לקפוץ במקרה של פגיעה בכבל ההזנה בין הלוח לבין המונה בלבד, ואינם יכולים לקפוץ כתוצאה מקצר רגיל שקורה אחרי המפסק הראשי הדירתי.
 
לאחר כשנה החליטו שזה מיותר ועברו למהדקים על פס, מה שנשאר עד היום.
לצפיה ב-'ייתכן שהתמונה לא מאפיינת מה שהתכוונתי אבל כן עברו למאזים!'
ייתכן שהתמונה לא מאפיינת מה שהתכוונתי אבל כן עברו למאזים!
12/10/2017 | 22:56
33
בפילרים לבתים הפרטיים ובננינים . המילה ברייקר לא נאמרה כאשר שאלתי את אנשי החל"ב אמרו בפירוש מא"זים בסלקטיביות ביחס לגודל חיבור הבית. ככה שאם נחזור שוב למה שכתבת שחשמלאי מתחיל ידע שאם לא מגיע מתח בכל שלושת הפאזות משהו לא כשורה כי ממש לא הגיוני שכל שלושת הנתיכים יישרפו אז אני אומר לך שכן יש מא"זים בפילרים וחשמלאי שיודע את זה ומבין שלא מגיע מתח מכל שלושת הפאזות לבית מכאן עבודתו הסתיימה. אין לו שום סיבה להתעניין לעומק ברגע שחשמלאי הגיע והבין שבין הפילר לאותו ראשי שבדק אין כלום מעבר לכבל. ויתר ההגנות נמצאות בצד של חברת חשמל אין מסמכותו או תפקידו להתחיל ולחפש לוח זמני מכיוון שכמו שידוע לי ידוע גם לו כי חברת החשמל עברה לשימוש במאז"ים אנשים שעובדים בחברת החשמל אני מאמין שמבינים מה יוצא להם מהפה ומה המוצר שאותו הם מתקינים כאשר מבצעים חיבור לבית. אבל במיוחד עבורך אני יבקש מאחד מהם שיצלם לי פילר הבא שהוא אמור לחבר לאחר ביקורת ושיצלם את המאמט שהםן שמים ויפרט לי בדיוק שזה מאמט ולא ברייקר ושזה במקום או ביחד עם נתיך. אתה בא ונטפל לתמונה שנועדה לשמש דוגמא אני בא ואומר לך נטו אנשי חברת חשמל בתפקיד שספציפי לעניין זה אמרו לי שמותקנים כיום מאז"ים מזה אתה בוחר להתעלם. כל יום יש דברים חדשים צור בין אם אתה מתעדכן עליהם לבין אם לא זה לא אומר שהם לא קיימים. אתה כחשמלאי אני בטוח שעובד עם חיבורים לבתים חדשים והגדלות לישנים איך לא נתקלת בזה עד היום אין לי מושג אבל זה קיים! ואחפש במיוחד עבורך גם נוסח כתוב של הדבר ממקור רשמי לעניין.  ואתה כותב שהוטרדו אנשי חברת החשמל בלילה עבור טעות של החשמלאי שלא יגלה לוח זמני. מי שהמפגר בסיפור זה חברת חשמל שכן לפקידה אמור להופיע במחשב שיש זמני ולא קבע והיא אמורה להיות מונחית לברר בקריאה שכזו האם זה זמני או קבע ואם זמני להנחות את הלקוח לחפש לוח זמני מחוץ לבית ולבדוק בו אם קפץ משהו. ככה שזה שהאטימות בחברת חשמל חוגגת זה בעיות שלהם לא של בנאדם שקנה בית ושילם לאנשי מקצוע שזה מתוקף תפקידם וסמכותם לבצע עבודתם נאמנה ולהתריע מראש על חריגות בניה או דברים אחרים לא תקניים.
 
לצפיה ב-'טכנית נכון, אך צריך למצוא מי ישלם'
טכנית נכון, אך צריך למצוא מי ישלם
12/10/2017 | 11:09
1
55
וזה תלוי בחוזי המכר
לצפיה ב-'הבנתי כי ברוב חוזי מכירת קניית בית ישנו סעיף שאומר שגם אם '
הבנתי כי ברוב חוזי מכירת קניית בית ישנו סעיף שאומר שגם אם
12/10/2017 | 16:12
32
עברו כמה שנים ויתגלה כי יש משהו לא בסדר שהוא מאחריות המוכר אז עדיין למרות כי הבית לא שלו יותר הוא צריך לשלם מכיסו. נקווה שכך זה גם בחוזה זה. 
נכון לעכשיו לא ניתן היה להשיג את חברת החשמל מבחינת שירות לקוחות בגלל החג רק בראשון חלק מהעניינים יתחילו להתבהר. 
לצפיה ב-'עד כמה שידוע לי חשמל זמני מיועד ל נטו 3 שנים בלבד. לאחר מכן '
עד כמה שידוע לי חשמל זמני מיועד ל נטו 3 שנים בלבד. לאחר מכן
12/10/2017 | 16:07
34
יש להעביר הבית לקבע. אני חושב שזו כן אחריותה של חברת חשמל שאמורה לוודא במחשבים שלה מי נמצא יותר מ 3 שנים בזמני ומי שביתו כבר קיים והוא מתגורר בתוכו להתריע על כך שקיימת סכנה לחייו כי הוא מתגורר בבית ללא ביקורת. לא ייתכן שאדם שרוכש בית ולא מודע לשטויות שהבעלים הקודם עשה יסכן את חייו מחוסר הידיעה. חברת חשמל אמורים לקחת פה אחריות כמו שידעו לכתוב באתר שלהם שזמני נועד ל רק 3 שנים שיידעו גם לבקר על הדבר ולשלוח התרעות לכל מי שביתו חורג ואולי אף לנתקו. כמו שחברות הגז ינתקו אדם שלא עבר את הבדיקה התקופתית כך חברת החשמל אמורה לעשות. איך ייתכן שבישראל בשנת 2017 עם כל הבירוקרטיה שקיימת נותנים לאדם לסכן את חייו ולגור במבנה שמחובר לחשמל ולא עבר ביקורת בכלל זה לא אתר בניה יותר זה מבנה מגורים וזה כל מבקר של ח"ח שיעבור במקום יבין ויראה אבל חברת החשמל מבחינתה מסתכלת על האינטרס הכלכלי. ההתרעה שלה לצורך הדבר היא תעריף יותר גבוהה כאינטרס למעבר לקבע. זה רק מעיד שכסף מונח לנגד עיניהם ולא בטיחות אם בטיחות הייתה לנגד עיניהם ההרתעה שלהם לא הייתה בכיס אלא במציאות. יש אנשים שלא מודעים לכך שיש תעריפים שונים ולא קוראים כל מה שכתוב בחשבון ומבינים בכלל מזה אומר שכתוב שם גודל חיבור זמני או קבע ומספר מה הם מבינים בזה? הם לא אמורים להיבן אף אחד בבתי הספר לא מלמד קריאת והבנת חשבונות ולרוב האנישם יש הוראת קבע וחשבוניות למייל כי לא חושיבם על הסיכוי שמשהו בחשמל אולי לא כשורה ולמה שישחבו גם? אני מוצא לנכון כי זו אחריות חברת חשמל ועורך הדין שביצע את המכירה והקנייה. כמו שעורך דין שלך רוכש אמור לקרוא תוכניות ולראות אם בפועל בנו משהו לא חוקי שיסבך את הקונה מאחריותו גם לוודא ששאר הדברים תקניים. אבל אולי אני טועה.
לצפיה ב-'חיוט חדש בדירה'
חיוט חדש בדירה
12/10/2017 | 18:19
1
67
שלום, בדירתי (משנות ה70) החיוט בחלקו אינו "מקורי", אני מעוניין ל"הטמיע" את החיוט ואף לצור שקעים נוספים. האם קיים מחירון לעבודות מסוג זה? על מה עלי להקפיד?
נ.ב. אשמח לקבל המלצות לאנשי מקצוע גם בפרטי (הדירה בר"ג רח' עוזיאל)
לצפיה ב-'החלפת חיווט'
החלפת חיווט
12/10/2017 | 21:36
67
כמה הערות:
 
1. קח בחשבון שהדבר שאתה רוצה יגרור אחריו 'מיני שיפוץ', שזה אומר שפכטל צבע קומפלט בכל חדר כזה שיעבדו בו.
2. עליך לקפיד בראש ובראשונה על חשמלאי מוסמך בעל רשיון בתוקף, ולדרוש לראות את הרשיון (ולוודא שהוא על שם החשמלאי ולא שייך לאח\דוד\שכן). לא תקפיד על רשיון - תקבל עבודה חאפרית כמעט בוודאות.
3. עליך להבהיר לחשמלאי המבצע מה השימוש שאתה מייעד לכל שקע בדירה, ולוודא שהוא מחווט אותו בהתאם (שטח חתך מוליכים, מעגל משותף\נפרד). למרות שחשמלאי מקצועי ישאל אותך מיוזמתו את השאלות הללו. חשמלאי שלא שאל בשלב הצעת המחיר - חפש לך אחד אחר.
 
אשמח לתת הצעה. 050-8372278
4. 
לצפיה ב-'כיור נירוסטה מחשמל'
כיור נירוסטה מחשמל
10/10/2017 | 11:44
6
80
יש הארקה תקינה בבית.נבדק
אך כשרוחץ כלים מקבל זרם מהכיור נירוסטה
רק הכיור מנירוסטה בתוך שיש

מה אפשר לעשות ....?
לצפיה ב-'לא הגיוני. '
לא הגיוני.
10/10/2017 | 12:57
2
64
מה קורה כשלא רוחצים כלים, הכיור יבש ונוגעים בו? יש לך טוחן אשפה? 
לצפיה ב-'אין טוחן אשפה'
אין טוחן אשפה
10/10/2017 | 13:58
1
55
מוזר.....אולי דרך מים...לא יודע
לצפיה ב-'אתה בבעיה. '
אתה בבעיה.
10/10/2017 | 18:18
71
יש לך זליגת חשמל. מי בדק לך את ההארקה בבית? בן כמה הבית? (השאלה לא סתם. בבתים ישנים ההארקה היתה מבוססת על צנרת המים.) 
לצפיה ב-'האם יש מפסק פחת?'
האם יש מפסק פחת?
11/10/2017 | 00:22
2
59
האם כאשר מפסק ראשי מכובה גם מורגש זרם מהכיור כאשר רוחצים כלים?
האם יש רטיבות/ לחות בקיר?
לצפיה ב-'בעיה מוכרת ולא פשוטה לפתרון'
בעיה מוכרת ולא פשוטה לפתרון
12/10/2017 | 11:04
1
61
זה קורה בדרך כלל כתוצאה מערבוב שיטות הארקה שגורמת להפרש פוטנציאלים בין ההארקות ומכאן לחישמול.
 
מעטים החשמלאים שיודעים לאתר את מקור הבעיה ולתקן אותה.
אני פתרתי בעיות כאלו מס' פעמים ואף פעם זה לא היה פשוט או מהיר.
 
העצות שניתנו פה טובות בכדי להתחיל לבודד את התקלה:
1. האם לאחר הורדת מפסק ראשי בלוח החישמול נמשך?
2. האם נבדק ערך L.T תקין במקור ההארקה? מה הערך שהתקבל?
3. מהו סוג הארקה והאם המקור שלו גלוי ידוע?
4. האם בוצעה בדיקת בידוד לכלל המעגלים בבית? האם יצאה תקינה?
5. האם לאחר ניתוק מוליך הארקה ראשי מהלוח נמדד מתח 230 וולט בין פס הארקות לבין פאזה?
6. במידה ונמדד מתח 230 וולט בין פס הארקות לפאזה, מהו ערך הL.T המתקבל בפס ההארקות?
 
זו ההתחלה.
לאחר קבלת תשובות על כל השאלות הנ"ל ניתן להמשיך לחפש את מקור הבעיה.
 
לצפיה ב-'תודה לכולם.נפתר'
תודה לכולם.נפתר
12/10/2017 | 19:11
51
מיקסר עם תקע בריטי ...שאינו מתאים לחיבור הארקה בשקע ישראלי עם זליגה....ישב קרוב לכיור
לצפיה ב-'תנור אפיה מקצר'
תנור אפיה מקצר
12/10/2017 | 09:55
8
48
שלום חברים,
תנור האפיה (philco איטלקי - ישן) מקצר לאחר מספר דק'. ניתן לשים לב כי הוא מתחיל לחמם ואז...
עברתי על כלל גופי החימום איך אין נתק (מציג 0.4 -0.6).
מצ"ב תמונה, מה עוד יכולה להיות הסיבה?
תודה מראש!
לצפיה ב-'גוף חימום מקצר, '
גוף חימום מקצר,
12/10/2017 | 10:38
34
לצפיה ב-'מה קופץ?'
מה קופץ?
12/10/2017 | 11:49
4
32
המאמ"ת שלו או ממסר הפחת?
לצפיה ב-'מסר הפחת, תודה.'
מסר הפחת, תודה.
12/10/2017 | 11:51
3
17
לצפיה ב-'יש לך זליגת חשמל'
יש לך זליגת חשמל
12/10/2017 | 12:14
2
42
באחד מגופי החימום יש לך זליגה. הפחת קופץ לא מייד, כי בגלל הפרשי הטמפרטורה יש שינויי אורך בחוט הלהט ואז הוא נוגע בחלק החיצוני של גוף החימום. אין מה לעשות מלבד להחליף. 
לצפיה ב-'תודה רוני, זה נשמע הגיוני. כיצד ניתן לאתר את הגוף הבעיתי הרי'
תודה רוני, זה נשמע הגיוני. כיצד ניתן לאתר את הגוף הבעיתי הרי
12/10/2017 | 17:57
1
25
לא קיים נתק פנימי (אם היה קיים הוא היה מקצר מיד,נכון?)
נ.ב. 
לא עבדתי נכון עם מד המתח מכיוון שלא ניתקתי את החיוט לפני המדידה :-\ אבדוק שוב מחר
 
לצפיה ב-'בודקים עם מגר '
בודקים עם מגר
12/10/2017 | 19:35
13
לצפיה ב-'אם זה אחרי ניקוי של כיריים'
אם זה אחרי ניקוי של כיריים
12/10/2017 | 13:11
1
46
ניקוי רטוב, יתכן שהחוטים עם מעטפת ארוגה התלחלחו/נרטבו. ויוצרים מגע חשמלי באיזור מתחת לכיריים בין התרמוסטט לגב
כשיתייבש יסתדר.
ולא להשתמש עם הרבה מים בנקיון הבא.
לצפיה ב-'היה נקיון בתוך התנור לפני כשבועיים (ולא כ"כ רטוב) ולא באזור '
היה נקיון בתוך התנור לפני כשבועיים (ולא כ"כ רטוב) ולא באזור
12/10/2017 | 17:59
26
הכיריים. תודה על התגובה!
לצפיה ב-'"שקע כוח"'
"שקע כוח"
12/10/2017 | 09:20
6
52
האם מזגן 2.5 חדש ומודרני שנת 2017 דורש שקע כוח? ואם כן במה זה כרוך(שינוי בלוח חשמל, עובי חוטים? וכיו"ב)
לצפיה ב-'מזגן 2.5 כ"ס צורך כ-9 אמפר, ולכן צריך קו נפרד של 16 אמפר'
מזגן 2.5 כ"ס צורך כ-9 אמפר, ולכן צריך קו נפרד של 16 אמפר
12/10/2017 | 10:34
44
זה דורש למשוך מלוח החשמל קו של מוליכים 2.5 ממ"ר ולהתקין בו מא"ז 16 אמפר. 
לצפיה ב-'שקע כח'
שקע כח
12/10/2017 | 11:07
4
49
ומה לגבי שקע כח ? צריך?
לצפיה ב-'אין דבר כזה שקע כח. זו המצאה של קבלנים '
אין דבר כזה שקע כח. זו המצאה של קבלנים
12/10/2017 | 11:26
2
60
שנועדה לערבב את הלקוחות והפכה לצערי למטבע לשון.
 
יש שקע במעגל נפרד או שקע במעגל משותף,
ויש מעגל 10 אמפר או 16 אמפר.
 
את מה שאתה צריך ציינתי.
 
כל שקע בעל תו תקן שתרכיב מתאים לזרם של עד 16 אמפר.
לצפיה ב-'נכון ומדויק - "מעגל סופי"'
נכון ומדויק - "מעגל סופי"
12/10/2017 | 12:16
1
43
מעגל שמתחיל בלוח עם מא"ז (מפסק אוטומטי זעיר) ומסתיים בשקע יחיד או מכשיר (מזגן, תנור,,,),
לצפיה ב-'למזגנים של פעם הרכיבו שקע עם פינים עבים מה שנקרא שקע בריטי'
למזגנים של פעם הרכיבו שקע עם פינים עבים מה שנקרא שקע בריטי
12/10/2017 | 14:00
42
ואז נטמע השם הכוללני עד היום כשזרם המוטבע עליו 16 אמפר.
היום במזגנים החדשים התקע של המזגן הוא תקע רגיל וגם הוא ל 16 אמפר.
 למרות שמזגן מודרני צורך כ 8 אמפר בלבד במה שנקרא 2.5 כ"ס מונח שלא בשימוש ולמזגנים אלו נדבק השם דגם עם מספר 28 או 280 כטוב בידי הקופירייטר.
עקרונית קו רגיל יספיק אבל היות וזרם ההתנעה של המזגן גבוה החווט צריך להיות 2.5 ממ"ר ובדירה שבבניה ממש הפרש זניח למבצע,החגיגה מתחילה בקבלן שמוסיף על כל שינוי הקטן ביותר.
לצפיה ב-''
12/10/2017 | 11:41
38
לצפיה ב-'נורות לד- יתרונות וחסרונות ?'
נורות לד- יתרונות וחסרונות ?
10/10/2017 | 21:08
3
64
שלום.אני לא מתלהב מנורות PL  בגלל המחירים-לדעתי אין הצדקה למחיר..שאלתי היא לגבי נורות לד- מה היתרונות וחסרונות שלהן ?..(אורך חיים,מחיר,הערות נוספות )...האם בת'כלס הן עדיפות ? ...תודה וחג שמח לכולם ....
לצפיה ב-'מאמר קצת ישן אבל עדיין סביר'
מאמר קצת ישן אבל עדיין סביר
10/10/2017 | 22:45
60
לצפיה ב-'ידע אישי ? תובנה ? נסיון מעשי ?'
ידע אישי ? תובנה ? נסיון מעשי ?
11/10/2017 | 05:21
1
17
לצפיה ב-'אצל כל היצרנים והמשווקים יש תקווה'
אצל כל היצרנים והמשווקים יש תקווה
11/10/2017 | 09:09
52
שהלקוח לא יחזור וידרוש אחריות בגלל מחיר זול.
כי כולם משווקים ערכים לפי תקן מעבדה אבל כל הלקוחות משתמשים בשטח
ברור שהתנאים והתוצאות שונים
לכן קנה והתנסה לא פעם דווקא זול איכותי מיקר

חם בפורומים של תפוז

אירוח בנושא: מיסוי ועבודה באופן עצמאי
אירוח בנושא: מיסוי...
בתאריך 24/10 יתארח בפורום רו``ח אלירן הררי, אשר...
אירוח בנושא: מיסוי ועבודה באופן עצמאי
אירוח בנושא: מיסוי...
בתאריך 24/10 יתארח בפורום רו``ח אלירן הררי, אשר...
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?

הודעות נבחרות

בעלי מקצוע

פורום מטבחים
משפצים את המטבח?
תדמור ערבה - ניהול ופיקוח בניה
זקוקים למפקח בנייה?
זוהר רוזנפלד- אדריכלות ועיצוב
זוהר רוזנפלד- אדריכלות

מקרא סימנים

בעלת תוכן
ללא תוכן
הודעה חדשה
הודעה נעוצה
אורח בפורום
הודעה ערוכה
מכיל תמונה
מכיל וידאו
מכיל קובץ