שימוש חוזר בצנרת גז של מזגן

u m h

Member
ברצוני להחליף מזגן תדירן בן 10 שנים מסוג קרייר ( כמדומני 3 קוט"ש ).
האם ניתן להשתמש בצנרת הגז שלו לטובת מזגן חדש ?
 
מזגן בן 10 שנים כבר עבד בגז 410 אז ניתן להשתמש ללא שום פעולת ניקוי.
אבל במידה וצריך להאריך צנרת או להקטין קוטר (להגדיל קוטר חיבור יש אומי התאמה) ולבצע פעולת הלחמה של צנרת חייבים להזרים תוך כדי פעולת ההלחמה חנקן בלחץ נמוך כדי למנוע פיח פנימי בצנרת שעלול לסתום אותה.
 

u m h

Member
יופי. תודה לך. זה יחסוך לי הרבה כסף.
( למה לחץ נמוך דווקא ? )
 
לחץ נמוך כדי שלא לגרום להלחמה לא תקינה, הזרמת חנקן באה כדי להרחיק ולהוציא מהצנרת אויר /חמצן כדי יתפייח, מגע של חמצן בנחושת חמה יוצר פיח רב. אם עובדים בלחץ גבוה יש בועות בזמן ההלחמה שיוצרים חרירים בחומר ההלחמה.
 
למעלה