שאלות על קו מים מהקלחון לצינור ניקוז של הבניין

  • פותח הנושא BMWE
  • פורסם בתאריך

BMWE

New member
שאלות על קו מים מהקלחון לצינור ניקוז של הבניין

מס' שאלות:
1. האם סביר שבין נקודת המקלחון ועד הכניסה לצינור ניקוז של הבניין באורך של כ-2 מטר אין אף נקודת ביקורת?
2. במידה ונדרשת נקודת ביקורת, מניח שהיא צריכה להיות יותר נמוכה מהנקודה במקלחון. באיזה מרחק מהמקלחון היא צריכה להיות ובכמה?
 

רשר

Well-known member
מנהל
נקודת ביקורת לביוב מותקנת בכל שינוי מהלך הקו ובמרחק

גדול מ 10 מטר לכן גם מכשיר הנקוי המקובל לבית באורך 7 מטר (כניסה משני הצדדים תכסה את כל האורך,
אם אין שינוי במהלך הקו לאורך 2 מטר לא תהיה קופסת ביקורת
 