: נזילת מים לתוך האסלה

assafxx

Member
שלום רב. מצ"ב סרטון:

יש טפטוף בחיבור בין מיכל ההדחה לברז, אפילו כשהברז סגור. ובמקביל, גם טפטוף מים לתוך האסלה. רק כשאני סוגר את השיבר הראשי, שני הטפטופים נפסקים. יש לציין שהוחלף מנגנון ב-2013 ותוקן מצוף ב-2017.

איך אתם מציעים לפתור את הבעיה? מה צריך לתקן או להחליף?

תודה רבה.
 

gb228

Active member
נראה שיש לך שתי בעיות
אם אתה מזהה טפטוף מים לתוך המיכל גם כשהברז סגור אז יש לך בעייה בברז - הוא פשוט לא נסגר לחלוטין וצריך להחליף ברז.
בנוסף, כנראה שיש לך בעיה במנגנון הכניסה - גם במצב של ברז פתוח התפקיד שלו זה לסגור את הזרימה בגובה מסוים ונראה שזה לא עושה את זה ולכן פני המים עולים וגולשים דרך מרכז מנגנון ההדחה לאסלה.
אפשרות אחת היא שהמצוף מכוון גבוה מדי ולא מפעיל את האטם לחלוטין - תסובב את ההברגה שמעלה ומורידה את גובה המצוף ותוריד אותו ב 2 ס"מ כלפי מטה. אם זה יפתור את הבעיה אז זה היה רק עניין של כוון. אם זה לא פותר אז זן בעייה של אטימה - אפשר לפרק ולהחליף אטם (או שאולי זה סתם לכלוך) או להחליף את כל מנגנון הכניסה.
דרך אגב - על אף שזה יכול עוד להמשיך לחיות, המנגנון בן הרבה יותר מ 10 שנים (ב 2013 כבר תיקנת אותו), אז במחיר של מנגון חדש אאולי שווה להחליף הכל.
 