משחרר אוויר לדוד


האם אי התקנה של משחרר אוויר אוטומטי בדוד מחליף חום (בפועל ע"י חלק מהטכנאים) היא תיקנית ?
אילו בעיות יכולות להיווצר במקרה של אי התקנה שלו ?

בתודה מראש
 

רשר

Well-known member
מנהל

האם אי התקנה של משחרר אוויר אוטומטי בדוד מחליף חום (בפועל ע"י חלק מהטכנאים) היא תיקנית ?
אילו בעיות יכולות להיווצר במקרה של אי התקנה שלו ?

בתודה מראש
תלוי המבנה וגבהים של המערכת -
למשחרר אויר יש גם חסרונות - נזילות ולכן חלודה ולפעמים פגיעה מרטיבות בבידוד הדוד
 
תודה.
במקרה של דוד מחליף חום בקומת ביניים בבניין מגורים (הקולטים על הגג)
אי התקנה יכולה לגרום לרעש בברזים כתוצאה מאוויר בדוד ?
 

רשר

Well-known member
מנהל
תודה.
במקרה של דוד מחליף חום בקומת ביניים בבניין מגורים (הקולטים על הגג)
אי התקנה יכולה לגרום לרעש בברזים כתוצאה מאוויר בדוד ?
רעש מצנרת נובע מבעיות זרימה:
אויר
כיפוף צנרת לא תקין
ברזים לא פתוחים (במערכת סגורה פתיחת ברז מלאה עלולה למנוע זרימה בשאר הנתיבים בגלל ספיקה נמוכה של המשאבה ביחס לכמות הצרכנים (זה טוב כי זרימה מהירה מדי תוריד את ניצולת המערכת),
בתכנון והתקנה נכונה הכניסה לדוד מלמעלה, לכן צריך זרימה איטית שלא תקרר את המים בדוד מכאן גם פחות רעש, מפלסי הצנרת צריכים לאפשר כשהמשאבה לא עובדת ניקוז אויר אחורה כלפי הגג כך אך לא זרימה רצופה שתוציא את החום מהדוד (אל-חוזר בגג) ובמקרה ויש זרימה מקררת כדאי להוסיף אל חוזר ליד הדוד אך ללא קפיץ פנימי,
 
כבודו היה בוחר להתקין משחרר אוויר בדוד מחליף חום בקומת ביניים בבניין מגורים (הקולטים על הגג) ?
 

רשר

Well-known member
מנהל
כבודו היה בוחר להתקין משחרר אוויר בדוד מחליף חום בקומת ביניים בבניין מגורים (הקולטים על הגג) ?
כפי שכבר צינתי תלוי המקום ובמפלסי הצנרת ביחס לדוד - אם יש סיכוי שאויר יצא בעצמו לא כדאי להתקין,
אם לא יצא לפחות התקן T עם ברז לשחרור ועליו תתקין אם תאלץ משחרר אויר אחרת פשוט לשחרר כל פעם שנראה שיש בעיה,
 
איך מומלץ לשחרר אוויר מדוד מחליף חום שלא ע"י משחרר אוויר ?
האם קיים משחרר אוויר ידני ? (נתקלתי רק באוטומטי בחנויות אונליין)
 

רשר

Well-known member
מנהל
מה הכוונה ברז ?
ברז זה מין אביזר שנפתח ונסגר לפי הצורך ע"י פעולה ידנית,
במקרה של ניקוז אויר הוא צריך לפנות כלפי מעלה ורצוי מאוד לחבר אליו זוית ואף שניים כך שזרימת המים ממנו תרד כלפי מטה שלא ישפריץ מים שחורים וחמים על מי שמפעיל אותו,
כמובן שתמיד אפשר להוסיף משחרר אויר אוטומטי מעל הברז ולהמנע מפתיחת הצנרת,
 
כלומר העקרון של ניקוז אוויר ידני הוא פתיחה חלקית של ברז כדורי שמחובר במחבר T
לפתח ההזנה של הדוד המאפשרת יציאה של אוויר ובאופן בלתי נמנע גם מעט מים ?
 

רשר

Well-known member
מנהל
כלומר העקרון של ניקוז אוויר ידני הוא פתיחה חלקית של ברז כדורי שמחובר במחבר T
לפתח ההזנה של הדוד המאפשרת יציאה של אוויר ובאופן בלתי נמנע גם מעט מים ?
נכון, אך אין חובה לברז כדורי - כל ברז יתאים
 
למעלה