כמה ברזל צריך להיות בחגורות שבין עמוד לעמוד?

alonp7

New member
חגורות לא מופיעות בתוכנית קונסטרוקציה

יש קבלנים שבונים בלי חגורות בכלל, יש כאלה שבונים חגורה אחת בכל קיר ויש כאלה שבונים שתי חגורות בקירות עם חלון אבל אני לא יודע כמה ברזל צריך בחגורה
 

mdh4

New member
בדרך כלל

בדרך כלל הפרטים הללו מצויינים בתוכניות כפרטים כללים (צלע מחלקת, חגורה וכ"ו). בכל אופן, לבלוק תעלה שמים 2 מצולע 8 ולחגורה מטופסנת מינימום 4 מצולע 8.
 

agp2008

New member
אין דבר כזה שחגורות לא מופיעות

אם הקונסטרוקטור תכנן חגורות אז הן חייבות להופיע שם עם הנתונים שלהן. זה בכלל לא החלטה של הקבלן ולא הוא זה שאמור לקבוע אם יהיו וכיצד יבוצעו. רצוי לבצע בכל הבית חגורות בגובה של מתחת לחלונות ובגובה של מעל חלונות ומשקופים. לפעמים מתקמצנים ובקירות שאין חלונות או דלתות אז מדלגים אבל זה לא מומלץ.
 

alonp7

New member
כן, ראיתי את ההערה בתוכניות הקונסטרוקציה

באמת חסר ברזל כמו שהיה נראה לי.. אני צריך להזמין את המהנדס שיבדוק את המצב
 
למעלה