התקנת מע' מיזוג בדירה עם צנרת ספרינקלרים

dannyby

New member
דירת מחיר למשתכן בבניין גבוה עם צנרת ספרינקלרים.
הזמנתי מע' מיזוג VRF ובכוונתי לעשות הנמכה עם סלוטים בסלון ובמטבח.
אבל יש מספר ספרינקלרים שממוקימים באיזור בו יהיו השרשורים של המיזוג.
איך מתקינים שרשור למזגן ביחד עם ספרינקלר? אני רוצה שההמנכה תבלוט כמה שפחות.
floor plan.png
 

יוסי זיו1

Active member
אין בעייה במעבר השרשורים בדרך כלל, אבל אם מפריעים מזמינים את המתקין של הספרינקלרים ותמורת תשלום הוא מזיז אותם .
הבעייה שלך תהיה במתן שרות ליחידת המעבה במיקומה המתוכנן.
 

יוסי זיו1

Active member
אני מתקין כאלו והרבה, וזה לא רק הדוד ,הגישה היא מהצד הרחוק וזו בעייה.
 

יוסי זיו1

Active member
שמע, המתקין יעשה אלף ואחד תרגילי ספורט והתעמלות להתקין את היחידה אבל כשתצטרך שרות לא תקבל אותו מהחברה וזה בדוק ויש לכל טכנאי החברות הנחיות מפורשות בנושא הבטיחותי הזה.
המתקין שלך לא יכול לתת לך שרות,רק החברה,אגב איזה VRF לקחת??
 

dannyby

New member
אבל לא הסברת מה ניתן לעשות. זאת הדירה. זה מה יש אלא אם כן יש לך פתרון לכך.
 

יוסי זיו1

Active member
זיהוי המערכת חשוב כדי לדעת מה נשאר לך ברוחב מהמיסתור הקטן שהוקצב לענין וגם הדוד מפריע עם הצנרת שלו ולא נותר להזמין טכנאי שרות קטן ורזה כדי שיזחל מעבר לדוד וכאן גם סוג/יצרן היחידה חשוב למיקום מערכת החשמל והאינוורטר לגישה.
 