שלום לכולם,

התקנתי קודן לשער הבניסה לבית המחובר למנעול חשמלי, הכלעובד פיקס למעט העובדה שאין השהיה בפתיחת השער- לאחר הקשת הקוד נשמע שהמנעול מקבל מתח וניתן לפתוח את השער רק אם דוחפים אותו בעת הקשת הקוד, לא הצלחתי לתכנת השהיה של כמה שניות ע"פ ההוראות של הקודן, יתכן ולא חברתי אותו טוב? מצב הוראות הקודן ותודה מראש
 

קבצים מצורפים

  • 7401165-מדריך-למשתמש.pdf
    KB 567.5 · צפיות: 2

רשר

Well-known member
מנהל
שלום לכולם,

התקנתי קודן לשער הבניסה לבית המחובר למנעול חשמלי, הכלעובד פיקס למעט העובדה שאין השהיה בפתיחת השער- לאחר הקשת הקוד נשמע שהמנעול מקבל מתח וניתן לפתוח את השער רק אם דוחפים אותו בעת הקשת הקוד, לא הצלחתי לתכנת השהיה של כמה שניות ע"פ ההוראות של הקודן, יתכן ולא חברתי אותו טוב? מצב הוראות הקודן ותודה מראש
בהגדרות יש אפשרות לתזמן השהיה ל 2 דלתות/ממסרים,
יתכן שהגדרת ממסר מס'1 אך חובר חוט לממסר מס'2
הפתרון אם יש רק דלת אחת - להגדיר את 2 הממסרים לאותו הזמן (לרוב לבית פרטי בין 15 ל 30 שניות)
 

קבצים מצורפים

  • תזמון מדריך מקודד C1 K0101.jpg
    תזמון מדריך מקודד C1 K0101.jpg
    KB 383.2 · צפיות: 7

elatabatata

New member
הי תודה

לאחר שתכנתתי קוד וזמן השהיה זהים עבור שני הממסרים- השער לא נפתח כלל,
נראה שהמנעול כן מקבל הוראה כל שהיא אבל לא באותה קולניות כפי שהיה קודם ובנוסף השעה לא נפתח.
בנוסף לאחר תכנות קוד פתיחה לממסר השני אין את הביפ שאמור להופיע בסוף התכנות של הקוד
 
נערך לאחרונה ב:

רשר

Well-known member
מנהל
הי תודה

לאחר שתכנתתי קוד וזמן השהיה זהים עבור שני הממסרים- השער לא נפתח כלל,
נראה שהמנעול כן מקבל הוראה כל שהיא אבל לא באותה קולניות כפי שהיה קודם ובנוסף השעה לא נפתח.
בנוסף לאחר תכנות קוד פתיחה לממסר השני אין את הביפ שאמור להופיע בסוף התכנות של הקוד
כנראה טעות בחיבורי המנעול או בסוג המנעול (DC או AC),
האם יש דיודה לייד המנעול, ובכיוון הנכון?
 

elatabatata

New member
ספק הכח הוא AC, לגבי סוג המנעול- אין לי מושג- איך בודקים? מה זה דיודה?
 

רשר

Well-known member
מנהל
ספק הכח הוא AC, לגבי סוג המנעול- אין לי מושג- איך בודקים? מה זה דיודה?
ברור שמשהו לא בסדר אך מכל מה שנכתב, לא מובן מה,
הספק בשרטוט הנו ספק שמוציא DC (ראה מתחתיו +-) מקבל כמובן חשמל AC מהרשת אבל מוריד מתח ומישר אותו,
דיודה זה הדבר הקטן משמאל לספק שבפועל מקביל למנעול שמשום מה לא כתוב בשרטוט "מנעול" שנמצא עוד יותר שמאלה,
 