בעיה מעניינת במזגן - צריכת זרם במצב כבוי.
שלום לחברים.
אתמול נקראתי ע"י השכנים לבדיקת חשבון החשמל שהגיע גבוה משמעותית מהרגיל.
לא אלאה אתכם בכל הפרטים אך בבדיקה שערכתי נמצא שהמזגן (אלקטרה 2.5 כ"ס, מודל 2008 קרר R410 כמובן) צורך חשמל בצורה קבועה גם כאשר הוא כבוי (כ- 1.7 אמפר. קבוע לאורך כל שעות היום, נבדק עם אמפרמטר-צבת).
בהעברה של מפסק ה"פאקט" למצב כבוי, צריכת הזרם נפסקת כך שלא מדובר במכשיר אחר שמחובר על קו הזנה של המזגן.
המזגן נפתח (אני גם טכנאי מיזוג בהכשרתי) והתחלתי לבדוק רכיב רכיב כדי מצוא את הצרכן החשאי...
הבדיקה העלתה שכאשר מנתקים את אחד הקבלים של המזגן צריכת הזרם נפסקת (כמובן שמדובר על מזגן כבוי ולא בפעולה).
מדובר בקבל של 25 מ"פ שאינו קבל התנעה של המדחס (שהוא 50 מ"פ) ואינו קבל התנעה של מנוע מאוורר-מאייד (שהוא 5 מ"פ).
לאחר החלפת הקבל לקבל זהה הבעיה נותרה בעינה.
המזגן עובד ומקרר גם כאשר הקבל המדובר מנותק, מדחס+מאוורר עובדים, יחידה פנימית עובדת, המזגן צורך 9A כרגיל ולא נראה שניתוק הקבל משפיע על עבודתו התקינה של המזגן.
ולשאלות:
א. מישהו נתקל בבעיה דומה בעבר? כיוון כלשהוא לפתרון? בשיחה עם 2 טכנאי מיזוג וותיקים לא נמצא פתרון והם מעולם לא נתקלו בבעיה כזאת (ממש מפתיע. הם לא יודעים לתפעל אומטר, בטח שלא אמפרמטר-צבת... )
ב. הקבל המדובר, מה תפקידו? ברוב המזגנים שאני מכיר יש רק 2 קבלים ביחידה החיצונית. קבל למדחס וקבל למאוורר, מה הסיפור עם הקבל השלישי???
תודה.
איתי
שלום לחברים.
אתמול נקראתי ע"י השכנים לבדיקת חשבון החשמל שהגיע גבוה משמעותית מהרגיל.
לא אלאה אתכם בכל הפרטים אך בבדיקה שערכתי נמצא שהמזגן (אלקטרה 2.5 כ"ס, מודל 2008 קרר R410 כמובן) צורך חשמל בצורה קבועה גם כאשר הוא כבוי (כ- 1.7 אמפר. קבוע לאורך כל שעות היום, נבדק עם אמפרמטר-צבת).
בהעברה של מפסק ה"פאקט" למצב כבוי, צריכת הזרם נפסקת כך שלא מדובר במכשיר אחר שמחובר על קו הזנה של המזגן.
המזגן נפתח (אני גם טכנאי מיזוג בהכשרתי) והתחלתי לבדוק רכיב רכיב כדי מצוא את הצרכן החשאי...
הבדיקה העלתה שכאשר מנתקים את אחד הקבלים של המזגן צריכת הזרם נפסקת (כמובן שמדובר על מזגן כבוי ולא בפעולה).
מדובר בקבל של 25 מ"פ שאינו קבל התנעה של המדחס (שהוא 50 מ"פ) ואינו קבל התנעה של מנוע מאוורר-מאייד (שהוא 5 מ"פ).
לאחר החלפת הקבל לקבל זהה הבעיה נותרה בעינה.
המזגן עובד ומקרר גם כאשר הקבל המדובר מנותק, מדחס+מאוורר עובדים, יחידה פנימית עובדת, המזגן צורך 9A כרגיל ולא נראה שניתוק הקבל משפיע על עבודתו התקינה של המזגן.
ולשאלות:
א. מישהו נתקל בבעיה דומה בעבר? כיוון כלשהוא לפתרון? בשיחה עם 2 טכנאי מיזוג וותיקים לא נמצא פתרון והם מעולם לא נתקלו בבעיה כזאת (ממש מפתיע. הם לא יודעים לתפעל אומטר, בטח שלא אמפרמטר-צבת... )
ב. הקבל המדובר, מה תפקידו? ברוב המזגנים שאני מכיר יש רק 2 קבלים ביחידה החיצונית. קבל למדחס וקבל למאוורר, מה הסיפור עם הקבל השלישי???
תודה.
איתי