בעיה מעניינת במזגן - צריכת זרם במצב כבוי.

itayhi1

New member
בעיה מעניינת במזגן - צריכת זרם במצב כבוי.

שלום לחברים.

אתמול נקראתי ע"י השכנים לבדיקת חשבון החשמל שהגיע גבוה משמעותית מהרגיל.
לא אלאה אתכם בכל הפרטים אך בבדיקה שערכתי נמצא שהמזגן (אלקטרה 2.5 כ"ס, מודל 2008 קרר R410 כמובן) צורך חשמל בצורה קבועה גם כאשר הוא כבוי (כ- 1.7 אמפר. קבוע לאורך כל שעות היום, נבדק עם אמפרמטר-צבת).
בהעברה של מפסק ה"פאקט" למצב כבוי, צריכת הזרם נפסקת כך שלא מדובר במכשיר אחר שמחובר על קו הזנה של המזגן.
המזגן נפתח (אני גם טכנאי מיזוג בהכשרתי) והתחלתי לבדוק רכיב רכיב כדי מצוא את הצרכן החשאי...
הבדיקה העלתה שכאשר מנתקים את אחד הקבלים של המזגן צריכת הזרם נפסקת (כמובן שמדובר על מזגן כבוי ולא בפעולה).
מדובר בקבל של 25 מ"פ שאינו קבל התנעה של המדחס (שהוא 50 מ"פ) ואינו קבל התנעה של מנוע מאוורר-מאייד (שהוא 5 מ"פ).
לאחר החלפת הקבל לקבל זהה הבעיה נותרה בעינה.
המזגן עובד ומקרר גם כאשר הקבל המדובר מנותק, מדחס+מאוורר עובדים, יחידה פנימית עובדת, המזגן צורך 9A כרגיל ולא נראה שניתוק הקבל משפיע על עבודתו התקינה של המזגן.

ולשאלות:
א. מישהו נתקל בבעיה דומה בעבר? כיוון כלשהוא לפתרון? בשיחה עם 2 טכנאי מיזוג וותיקים לא נמצא פתרון והם מעולם לא נתקלו בבעיה כזאת (ממש מפתיע. הם לא יודעים לתפעל אומטר, בטח שלא אמפרמטר-צבת... )
ב. הקבל המדובר, מה תפקידו? ברוב המזגנים שאני מכיר יש רק 2 קבלים ביחידה החיצונית. קבל למדחס וקבל למאוורר, מה הסיפור עם הקבל השלישי???


תודה.


איתי
 

רוני1955

Active member
קבל

מעולם לא נתקלתי במזגן עם 3 קבלים בחוץ. הדבר היחידי שעולה בדעתי, שזה אולי קבל לשיפור מקדם ההספק.
אם הכל עובד בלעדיו, תשאיר אותו מנותק.
 

יוסיזיו

New member
רוני צודק זה קבל לשיפור כפל ההספק

אפשר לבטל אותו.
קבל הבוסטר שצויין כאן הינו שחור.
 

רשר

Well-known member
מנהל
לפי הגודל מדובר בקבל "בוסטר"

שכנראה מיותר (נדחף למקומו ע"י "תכנאי טכמן"),
זה שהוא צורך זרם לא מבטיח שמונה זז כי יתכן והזרם הזה במקדם הספק חיובי שנמדד רק עם מונה ריאקטיבי,
בכל מקרה ברור שלא כך צריך לחברו - לפני ממסר המדחס כך שנשאר תמיד מחובר,
 

itayhi1

New member
המזגן מקורי לחלוטין פרט לקבל התנעה שהחלפתי

בעצמי לפני כחצי שנה.

הקבל ה"גנב" מקורי במזגן, לא הוחלף וללא קומבינות.
והמונה אכן זז כשרק המאמ"ט של המזגן למעלה ועוצר לחלוטין כשמפסיקים את הפאקט של המזגן.

אני משתדל שלא "לתחמן", בטח לא במזגנים חדשים, במזגנים שכבר קומבנו כמה פעמים ע"י "טכנאים" למינהם לפעמים אין ברירה...


כל התשובות מובילות לעניין מקדם ההספק, אתקין את הקבל אחרי המגען של המדחס ויבוא לציון גואל.

תודה.


איתי
 

Ron W

New member
אולי תקלה במערכת בקרה נגד קפיאה

יתכן והטרמוסטט שמפעיל גוף חימום נתפס ?
 
קונטקטור בכרטיס המעבה תקול

וגם כאשר תכבה את המזגן מהשלט או העינית, עדיין המדחס יקבל מתח. תוכל לרכוש כרטיס כזה באתר של גל בקרה galbuy

לגבי הקבל השלישי - זה לא קומבינה וזה מגיע ככה במקור. יש דרך חיבור מסויימת שניתן לקבל אפקט של קבל בוסטר בעזרת קבל שלישי נוסף שמתנתק לאחר ההתנעה. קיים בעוד מזגנים של יצרנים אחרים.
 

singera

New member
האמת גם אצלי האינבטר מולטי ספליט של מיצובישי

צורך 0.5A בסטנד ביי
 