אצל אחי בבית השקעים בממ"ד מחוברים למאמ"ת C10

arielm74

Member
האם הכוונת למאמ"ת של 10 אמפר?
שקעי חשמל אמורים להיות מוזנים ממאמ"ת של 16 אמפר?

יש לו בממ"ד הליכון חשמלי (דיי רציני), לדבריו מידי פעם כשהוא מדליק את ההליכון, (מדליק את המפסק הראשי שמתחתית ההליכון)
מפסק מספר 1 בתמונה המצורפת קופץ, הוא מרים אותו והכל פועל והוא משתמש בהליכון ללא שום בעיות חשמל.
(אגב מהתמונה, נראה לי שהחיווט של הלוח מעט חובבני, לאור הבלאגן והחוטים שאינם ישרים, אני אפילו שם לב שיש חוט אפס בצבע חום עם איזולירבנד כחול מלופף עליו),


האם רק דריכה של מפסק ההליכון (עוד לפני שהמנוע מתחיל להזיז את המסילה) כבר גורמת לאיזה פיק חשמלי שמקפיצה את המאמ"ת?

בהנחה שזה מאמ"ת של 10 אמפר,
כדאי להחליף למאמ"ת 16 אמפר מדגם C (למנועי חשמל)?
כמובן שהכל יבוצע ע"י חשמלאי,
אבל חשוב לנו להבין אם הבעיה היא שהמאמ"ת לא מתאים למנוע של ההליכון מבחינת זרם ההתנעה הגבוה.
 

קבצים מצורפים

  • 111.jpg
    111.jpg
    1.6 MB · צפיות: 5

רשר

Well-known member
מנהל
האם הכוונת למאמ"ת של 10 אמפר?
שקעי חשמל אמורים להיות מוזנים ממאמ"ת של 16 אמפר?

יש לו בממ"ד הליכון חשמלי (דיי רציני), לדבריו מידי פעם כשהוא מדליק את ההליכון, (מדליק את המפסק הראשי שמתחתית ההליכון)
מפסק מספר 1 בתמונה המצורפת קופץ, הוא מרים אותו והכל פועל והוא משתמש בהליכון ללא שום בעיות חשמל.
(אגב מהתמונה, נראה לי שהחיווט של הלוח מעט חובבני, לאור הבלאגן והחוטים שאינם ישרים, אני אפילו שם לב שיש חוט אפס בצבע חום עם איזולירבנד כחול מלופף עליו),


האם רק דריכה של מפסק ההליכון (עוד לפני שהמנוע מתחיל להזיז את המסילה) כבר גורמת לאיזה פיק חשמלי שמקפיצה את המאמ"ת?

בהנחה שזה מאמ"ת של 10 אמפר,
כדאי להחליף למאמ"ת 16 אמפר מדגם C (למנועי חשמל)?
כמובן שהכל יבוצע ע"י חשמלאי,
אבל חשוב לנו להבין אם הבעיה היא שהמאמ"ת לא מתאים למנוע של ההליכון מבחינת זרם ההתנעה הגבוה.
נראה בצילום שיש 2 קוים המחוברים למא"ז מס' 1
מכאן הפתרון הנכון להפריד בינהם עם 2 מא"זים לפי חתך החוטים, כנראה עדיין 10A,
הסיבה להפריד היא כי יש עוד צרכנים המחוברים למא"ז וכנראה בגלל העומס הקיים התוספת של התנעת הקבל של ההליכון גורמת לניתוק המא"ז,
 
למעלה