בעיית דוד

shaikin

New member
בעיית דוד

ברשותי דוד חשמלי המחובר גם למערכת סולארית של הבנין.
בקיץ אין שום בעיות, המים מתחממים ומספיקים.
הבעיה כשעוברים לחימום חשמלי. חימום מים, שמספיק למקלחת אחת, לוקח כשעה!!!
החלפתי את גוף החימום, ניקיתי את כל האבנית והרכבתי מחדש גוף חימום עם מאיץ - ולהפתעתי הבעיה לא נפתרה!
עם גוף החימום החדש עדיין לוקח כשעה לחמם מים למקלחת אחת!!!
מה עוד ניתן לעשות ???
תודה
 

shlang

New member
החלף טרמוסטט (אין צורך בריקון המים מהדוד) או

יתכן ויש גניבת חום, סגור את אחד הברזים של צנרת מער' הסולארית
 

shaikin

New member
אפשר הסבר ?

ניסיתי לסגור את אחד הברזים, עדיין החימום איטי.
איך טרמוסטט יכול לגרום לתופעה כזאת?
המים כן מתחמים, רק מאוד לאט... איך זה יכול להיות טרמוסטט ?
&nbsp
תודה מראש!!!!!
 

shlang

New member
כנראה שהטרמוסטט תקול ומנתק את

החשמל עוד בטמפ' נמוכה או שהטרמוסטט מכוון על חום נמוך, תבדוק האם הוא מכוון על 55 מעלות
המסקנה היא לפי התיאור שלך בלבד (הרי אני לא נמצא שם)
 

shaikin

New member
הוא מכוון על 55, אבל...

אם הבעיה הייתה בטרמוסטט (או בכיוונון שלו) אז המים אף פעם לא היו מגיעים לטמפרטורה גבוהה.
הם אבל כן מתחמים, רק שזה לוקח שעה. אחרי שעה ניתן לעשות מקלחת אחת טובה, במים חמים מאוד! אבל זה הכל... זה מספיק רק למקלחת אחת...
איך טרמוסטט תקול יכול להביא למצב כזה ?
תודה
 

shlang

New member
בתקופה כזאת הסיכוי להצטברות אבנית נמוכה לכן

יש 2 אפשרויות
1- בריחת חום (יש לסגור את ברז כניסת/יציאת מים ממערכת הסולארית)
2- טרמוסטט תקול
אפשרות שלישית בסבירות נמוכה - ג"ח לא תקין
 

gb228

Active member
בתנאים מסויימים שעה זה זמן הגיוני

נניח שיש לך דוד של 100 ליטר עם מים בסביבות 20 מעלות (הגיוני למצב של דוד קר ביום חורף) ואתה רוצה להעלות אותו לאזור של 40 שהיא טמפרטורה נוחה למקלחת - כלומר 20 מעלות.
כמות החום הנדרשת - 2000 קילו-קלוריות.
גוף חימום של כ 2.5 קילוואט מפיק כ 2150 קילוקלוריות בשעה. כך שגם עם סטיות לכאן ולכאן - מסגרת הזמן סבירה.
בדקת בידוד? אם הדוד על הגג והבידוד נרטב איכשהו בגשמים יש לך קרוב לאפס בידוד
ולגבי המאיץ - לא מעט יגידו לך שהכי טוב שתעיף אותו כי הוא לא ממש מאיץ את החימום ורק מהווה בית חרושת לגידול אבנית.

אני לא מכיר מספיק איך בנויות מערכות סולאריות מרכזיות (מבחינת שסתומים אל-חוזרים ומערכת סחרור) אבל אם מים ממשיכים לזרום דרך סליל החימום בדוד גם כשבחוץ קר ואין שמש אז נוצרת תופעה הפוכה בה הדוד שלך מחמם את הקולטים.
 

dudi4321

Member
תבדוק שאתה הוא שמחובר לדוד שלך.

היו הרבה מקרים שחשמל של דירה אחת היה מחובר לדירה אחרת.
 

shaikin

New member
הדוד יושב אצלי במסתור כביסה

ובדקתי, מחובר לחשמל שלי...
 
למעלה