הגדלת מאמ"ת בחדרי מגורים

רשר

Well-known member
מנהל
בינתיים עד שאביא את התקן - תתרחק זמנית מויקיפדיה

 

mynameisitay

New member
לא הספקתי לערוך את ההודעה המקורית - תוספת

אני שמח לשמוע שהעבודה פשוטה יחסית לביצוע ולא נדרש להחליף את כל הגידים.
תהיתי כיצד הדבר אפשרי והתחלתי לחפש. מצאתי מספיק מקורות מידע וטבלאות גבולות אשר מציינות כי בתנאים מסויימים ולמרחקים קצרים, חוט 1.5 ממ^2 יכול להתאים לזרמים מעל 10A.
&nbsp
*מי שיכול למצוא לי את ההסבר מחוק החשמל הישראלי - אודה לו עד מאוד
 

mynameisitay

New member
אשמח מאוד אם תוכל למצוא את ההסבר/תקן

אני שמח שהעבודה פשוטה יחסית לביצוע, אבל לא מבין איך זה יתכן.
מגדילים את המאמ"ת ולא מגדילים את הגידים ההמשכיים - במידה ואחבר לאחד השקעים צרכן כבד האם הגידים הקצרים לא יתחממו יותר מדי לפני שהוא יקפוץ?
 

mynameisitay

New member
הגדלת מאמ"ת בחדרי מגורים

שלום,

שני חדרי מגורים צמודים בדירתי חולקים מאמ"ת של 10 אמפ'.

אני זקוק ליותר בכל חדר. בצורה זו אינני יכול להפעיל תנור 2000 וואט בכל חדר באותו הזמן.

מה ניתן לעשות?
 

WarDog

New member
תלוי באיך החדרים חוברו מבחינה חשמלית

אם כל השקעים שורשו אחד מהשני אז אין הרבה מה לעשות חוץ מלהחליף את הגידים ל2.5 ממ"ר(אם הם לא כאלו עדין) ולהחליף את המאמ"ת לA16 (לא שזה יעזור לך כי בכל מקרה תיהיה גבולי/מעבר ל16A ברגע שתפעיל את חימום).
&nbsp
אם החדרים חוברו ביחד רק בלוח אז הרווחת ותוכל לפריד אותם לחלוטין ע"י הוספת מאמ"ת חדש.
&nbsp
בכל מקרה את הפתרון היעיל והנוח ביותר יכול לתת חשמלאי שיראה את המצב הקיים בשטח.
 

mynameisitay

New member
יש מזגנים - אינם מחממים כראוי

יש לי מזגן בכל חדר, בסביבות ה10,000 BTU (לא זוכר בדיוק)
והם מוזנים בצורה נפרדת משאר החדר.
אני משתמש בהם הרבה בקיץ.
מסיבה שאינה ברורה לי הם אינם מחממים טוב ועל כן רציתי להשתמש ברדיאטור
 

רשר

Well-known member
מנהל
היעל, הנוח, הזול לאורך זמן יהיה מזגן

בינתיים בכל חדר רק 1000W
 

WarDog

New member
בכל מקרה יצטרך להגדיל את אמפרז לחדרים

או מעגל נפרד למזגן.
 

רשר

Well-known member
מנהל
מא"ז 10A ישא בקלות 2 מזגנים ועוד כמה צרכנים

כי למשך כ 20 דקות ישא תוספת של יותר מ 20 אחוז,
מזגן אחרי זמן כזה יוריד הספק לתפוקה נמוכה או יצא להפסקות
 

mynameisitay

New member
לאחר שבדקתי

מאמת אחד מחובר לתקרת חדר א'. יש שם קופסה שמוסתרת ע"י מנורה.
לקופסה כניסה אחת (מלוח החשמל - כ 20 מ' חוט) ושלוש יציאות:
אני שקעי קיר ומעבר לחדר ב' לקופסה דומה בתקרה.
את קופסת חדר ב' לא בדקתי.

במידה ואני רוצה להחליף לגידי 2.5 לטובת 16 אמפ' - האם זה אומר שיש להחליף את כל החוטים בחדרי א' וב', או רק את החוט המוביל הראשי?
 

WarDog

New member
השקעים מחוברים לאותו מאמ"ת כמו התאורה?

אם תחליט להחליף את הגידים ל2.5 ממ"ר תצטרך להחליף את כולם, אחרת תאבד את ההגנה לחוטי 1.5 ממ"ר (16A לא יגן על 1.5 ממ"ר= סכנה לשריפה).
&nbsp
 

רשר

Well-known member
מנהל
החלף רק את ההזנה עד לקופסה הראשונה

אם אתה רוצה לתעלות על עצמך החלף גם את ההמשך לקופסה הבאה,

מבחית הגנה חוט 1,5 ממ"ר ינתק בקלילות מא"ז 16A בעומס יתר ובקצר הרבה מעל זה,
לכן גם התקנות מאפשרות בדיוק את זה קו 2.5 והסתעפויות ממנו 1.5,
 

WarDog

New member
לא תמיד הדבר נכון

1.5 ממ"ר לא תמיד ישרוד 18.08A (שזה מה שהמא"ז 16A עדין רואה כ"תקין"- 13% מעל הנומינלי) ולכן גם התקנות מחיבות את ההגבלה של התאורה בהסתעפות ל10A וגם אז רק לתאורה.
&nbsp
יצא לי לראות התקנה של 1.5 ממ"ר (למאורר שאמור היה להזרים אויר קר לסביב לצינור פליטה) שלא עמד אפילו ב10A כי הותקן בצמוד צינור פליטה לפני הקירור והיה מתחמם כאילו עוברים בו 80A.
&nbsp
אישית אני נגד שילוב שטחי חתך שונים באותו מעגל (מונע ממני את הצורך לבדוק הסתעפויות שונות אם נדרש להחליף את המא"ז לגדול יותר).
 