הבהוב נורות חסכוניות ולד - עם מפסק כבוי

רשר

Well-known member
מנהל
הבהוב נורות חסכוניות ולד - עם מפסק כבוי

הבעיה המוכרת נובעת בעיקר מצריכת מתח מאוד נמוך V12 אך אספקת מתח הרשת V230 הגבוה בסדר גודל (X10), כדי להתגבר על ההפרש מתקינים ספק מתח אלקטרוני בנורה,
רשת החשמל הביתית כוללת כמה חוטים בכל מוביל (צינור, כבל,,) שחלקם נשאר תמיד תחת מתח וחלק אחר פועל או כבוי לפי מצב מפסק הנורה, למרות ניתוק המפסק החוט בינו לבין הנורה צמוד לחוט עם מתח וקולט ממנו בהשראה מתח נמוך מאוד המסוגל לטעון קבל במערכת האלקטרונית של הנורה, כשהקבל מגיע למתח מספיק להצתת הנורה הוא מצית אותה אך מאחר וכמות האנרגיה הצבורה נמוכה מתקבל רק הבזק קצר הנראה (ומעצבן מאוד),
הפתרון לבעיה טמון בתכנון מעגל הספק לנורה (יקר) וכשאין שם תשובה צריך להוסיף את הפתרון בנפרד ע"י כיבוי המתח לאפס עם קבל או נגד,
מומלץ להשתמש בנגד בסדר גודל של MΩ 3-7 בהספק של W 1-5 שמחובר במקביל לנורה צמוד ככל האפשר אליה,
אפשר לחבר בנוסף או לחוד קבל מתכת-פוליפרופילן בסדר גודל μF 0,5 מתח מינימלי V400,
במידה ובמעגל יש כמה נורות אפשר להחליף אחת לנורת ליבון W 5-25 שתתן את אותו הפתרון,
חשוב שחיבור נגד או קבל יעשה ע"י חשמלאי שמבין את הנושא ויתקין בצורה בטוחה כולל בידוד והגנה מחום בנגד,

 
למעלה