מה עומק שקע תלת פאזי תקני?

applejuice31

New member
מה עומק שקע תלת פאזי תקני?

מה עומק שקע תלת פאזי תקני?
האם עדין ניתן לבצע שוקו תחת טיח?

מעוניינים בשקע תלת פאזי לכירים חשמליות כאשר מתחת לכירים ממוקם תנור
 

רשר

Well-known member
מנהל
שקע שוקו או CEE תלת-פזי אפשר להתקין בקופסה 70 מ"מ

חשוב לרכוש גם "תקע מהצד" שהכבל נכנס לתקע מלמטה,

אם אין לך קופסה מתאימה בקש מהמוכר גם קופסה וקצת גבס והחלף קופסה
 

applejuice31

New member
שקע שוקו

תקני? אפשר לבקש בדירת קבלן?
יש שקע תלת פאזי שניתן לבקש מתחת לטיח? מה יבלוט הכי מעט, ובכמה סמ מדובר?
 

רשר

Well-known member
מנהל
השקע עד 2ס"מ, אבל התקע צריך 7-10 ס"מ

לכן מקם אותו כמה שיותר גבוה וצמוד לדופן התא ( מרכז חור 10-12 ס"מ מהדופן והשיש)
 

applejuice31

New member
תודה רבה! התקנה מתחת לטיח

עדין קיימת? כדאי להעביר דגשים מיוחדים? או שכבר יש רק התקנה אחת רלוונטית?
 