תלת פאזי

רוני1955

Active member
תלת פאזי

לטובת נקודה תלת פאזית 3X25, כבל פנדל 5X2.5 זה יספיק?
 

רשר

Well-known member
מנהל
בהתקנה גלויה ולא קבועה אפשר עד 29A

אבל שאלת לטובת נקודה לכן כנראה קבועה ואז לא פנדל אלא קשיח ולכן 4 ממ"ר
 

orrshemesh88

New member
התקנה

היא ש2.5 טוב ל25 רגעי, ו-16 קבוע, ומשום שהוא שאל על 25 קבוע נדרש 4?
ומה ההשלכה של חוט שזור או קשיח בהקשר זה?

תודה!
 

רשר

Well-known member
מנהל
חוט שזור עומד בזרם גבוה יותר בגלל

סקין אפקט החל בנפרד על כל גיד,
חשיפה לאויר לקירור,
חישוב אורך חיים קצר,
כל זה כמובן בתנאי שהוא פרוס ולא מגולגל שאז הכל מתהפך בגלל השראה עצמית במצב סליל,
טבלאות יש רק ליצרני הכבלים, לזכרוני אין התיחסות לכך בחוק החשמל
 

רשר

Well-known member
מנהל
חוזק הגידים הדקים לא עומד במשיכה בצנרת וחלק נקרעים

ובכל חיבור צריך סופיות כך שבשטח זו טרחה לא קטנה
יש כצפוי פתרון ביניים עם פחות גידים וקצת פחות גמיש, נמצא בשימוש של חח"י במערכות פנימיות שלהם עם בידוד xlpe, יצא לי לעבוד עם כבל 5x1,5 שמאוד נוח להשחלה וכיפוף בתעלות אצבע. אבל זה לא הגיע לשוק הרגיל
 

רוני1955

Active member
אני מבין שאין איסור על זה.

נראה לי שאשתמש בכבל 5X2.5 שזור. הוא יהיה גלוי עם קליפסים, ואשים לו סופיות.
 

רשר

Well-known member
מנהל
הכל תלוי בתנאי המקום וסיכוניו

במעבר ציבורי זה יהיה צרה
במקום פרטי ללא סיכון מכני אין כל בעיה
 

רוני1955

Active member
אני משנה את השאלה.

לא יודע למה עבר לי בראש 25 אמפר.
השאלה הנכונה: איזה זרם צריך לכיריים אינדוקציה תלת פאזי?
 

Holyyy

New member
כיריים תלת פאזיות צריכה 16A וחוט בחתך 2.5 מ"מ

 

רשר

Well-known member
מנהל
נכון לחוט או כבל מבודד pvc לבידוד xlpe מותר 1.5 ממ"ר

הבעיה בהתקנה ביתית רגילה משתמשים בחוט ט' עם בידוד pvc ולכן צריך 2.5 ממ"ר
אך אם מותקן כבל ירוק מבודד xlpe מספיק חוט 1.5 ממ"ר.
להתקין חוטים בודדים xlpe צריך להשיג אותם וזה לא מצוי בשוק הרגיל ולכן נתקלים בצורך לקלף כבל כשיש צינור מוביל דק או סתום חלקית.
חשוב במקרה כזה לזכור לחבר במהדק של השקע והמא"ז חוט כפול למנוע התחממות יתר במהדק כי החוט יתחמם לקרוב ל 90°c
 

רשר

Well-known member
מנהל
בחלק מהכירות אפשר לחלק ל 3 במקום ל 2 פזות

כך הזרם המעשי יקטן וחוט 1.5 ממ"ר לא יתחמם מעל ל 70 מעלות
 
עובי כבל

עובי הכבל תלוי באמפראז'. אתה יכול למצוא טבלה ברשת המציינת מהי המגבלה המקסימאלית של אמפר פר עובי של כאבל ולפי זה תדע איזה עובי כבל אתה צריך.
 

רשר

Well-known member
מנהל
אני אלוף הטבלאות (דיס,,,) אבל הן לא כל האפשרויות

כשעובדים על הנייר החוקים כלשונם בטבלאות עובדים מצוין
בשטח החיים לפעמים קשים יותר וצריך פשרות והנחות
 