מגען תלת פאזי

Kobcq

New member
מגען תלת פאזי

שלום! מצורפת תמונה של מפרט קונטקטור לתל פאזי.

טבלה עליונה: בפלטפורמת AC1: המגען מיועד להעביר עד 25A.
בפלטפורמת AC3:בישראל : זרם מקסימלי 2500W) 11A).

טבלה למטה: לא מובנת. על איזה מתח מדובר? לא V root mean square ?
מה המשמעות: 3 פאזות - 230V - שני כוחות סוס?( רק 2כ"ס?!?)
לאיזה גודל מירבי של מזגן תלת פאזי (הספק) מתאים הקונטקטור?
אשמח להסבר,חדודים ותקונים אם טעיתי.
תודה מראש.

 

רשר

Well-known member
מנהל
המגען מיועד למנוע תלת-פזי 4,5HP במתח 400v

או חד- פזי 1HP במתח 230v
 

Kobcq

New member
תודה על תגובתך

לגבי התלת פזי, כוונתך למנוע שלא מחובר לאפס ? (380V מתח קו).
איך זה מסתדר עם 11A 2500Wבטבלה העליונה משטח AC3?
תודה.
 

רשר

Well-known member
מנהל
AC3 מדבר על מנוע. למנוע לא חשוב חיבור אפס

לא מתח קו אלא מתח "שלוב" אין 380 אלא 400
מסתדר אם תתיחס למתח כשלוב (ארה"ב)
 

Kobcq

New member
תודה רשר

אני זוכר שגודל המתח הקוי או נכון יותר "מתח שלוב" היה 380V. לפי 220 כפול שרש 3.
(כוכב). ואמנם 230 כפול שרש 3 הם 398.371V.
תודה .
 

רשר

Well-known member
מנהל
שלוב - בין הפזות לכן 220-110

220 שלוב בין הפזות
110 בין פזה לאפס/כוכב
 

Kobcq

New member
רגע,

מה פירוש "220 שלוב בין הפאזות"? לא הבנתי. למה שלוב 220?
 

Kobcq

New member
רשר תודה

אתה התכוונת לחבור משולש high leg שבו המתח השלוב בין הפאזות - 240V
המתח בין פזה L1 L3 לאפס 120V. מתח בין L2 ("גבוהה") לאפס 208V
(207.846V ליתר דיוק..).
אני חשבתי שהתכוונת לחבור "כוכב" כי כתבת: "110 בין פזה לאפס/כוכב" וזה קצת בלבל אותי.
עכשו הבנתי אותך נכון?
האם מנועי מזגן תלת פאזיים תמיד מחוברים בשיטה הזו (משולש רגל גבוהה)?
מודה לך מאוד.
 

רשר

Well-known member
מנהל
"תמיד" ממש לא כי כל יצרן מחבר כרצונו לפי המתח שהמדחס יפעל

לרוב החיבור של המדחס כולל 3 הדקים ולוחית נתוני מתח וזרם עבודה,
מאחר ומדחס ביתי לרוב סגור אין דרך לדעת מה החיבור הפנימי ללא מידע מהיצרן או פרוק המיכל,
מדחס תעשיתי/מסחרי יהיה לרוב עם מנוע נפרד שיתוכנן בהתאם להזמנה, כוכב או משולש או 6 חיבורים לבחירה בתלות בשיטת ההתנעה,
 
למעלה