מדוע מאמת של דוד קפץ?

inventX

New member
מדוע מאמת של דוד קפץ?

יש לי חשמל תלת פאזי, הבוילר (גוף חימום של דוד שמש) יושב על פאזה אחת בהזנה ישירה ממאמת 16A
היום לאחר הפעלה קצרה של הבוילר המאמ"ת קפץ. נגעתי - היה חם ורק אחרי כמה זמן הסכים להתרומם שוב ואח"כ התקלה לא חזרה.

ליתר בטחון החלפתי למאמת חדש שהיה לי, אבל רוצה להבין מה יכולה להיות הבעיה. (אם התקלה לא חזרה (הפעלה של הדוד עברה בשלום) אז כנראה אין קצר במפסק או בגוף החימום. מצד שני המאמת לא עושה רושם בעייתי ואח"כ תפקד טוב. מצד שלישי אם הוא בסדר אז למה התחמם וקפץ)
תודה
 

רשר

Well-known member
מנהל
אם חום הגיעה לדופן המא"ז היה עומס יתר, לא קצר

כי קצר גורם לניתוק מהיר מכדי ליצור חום חיצוני,
יתכנו כמה סיבות לחום כולל מגע רופף בחיבורי המא"ז או בדוד
 

inventX

New member
מעניין כי לפני שבועיים המפסק נשרף

החשמל מותקן כבר שנתיים, הדוד ישן.
לפני שבועיים נשרף המפסק (של גוויס), חשבתי שבגלל שלא הותקן טוב (החשמלאי שהביאו לנו בשיפוץ היה גרוע) אז החלפתי באחר ובטוח שהתקנתי כמו שצריך.
עכשיו המא"ז התחמם וקפץ.

האם זה מצביע על חיבור רופף בדוד (שפעל שנתיים עד שנמאס לו עכשיו) או שיש רעיון אחר?
 
למעלה