מזגן שהיה תקול ופתאום עבד

Srulikg

Member
מזגן שהיה תקול ופתאום עבד

שלום. יש לי מזגן מיני מרכזי.
לפני זמן-מה, כשהייתה הסופה, כשהדלקתי אותו ישר קפץ המפסק הראשי בארון החשמל.
היום הגיע טכנאי מזגנים וכשהדלקנו את המזגן הוא פתאום פעל. הטכנאי אמר שהבעיה היא בקבל והחליף לי קבל.
הוא צודק? איך אפשר להסביר את זה שהמזגן פתאום פועל?
 

רשר

Well-known member
מנהל
קבל רגיש למתחי יתר לכן סביר שניזוק בזמן סופת ברקים

 

רוני1955

Active member
לא נראה לי.

מה שכן נראה לי זו חדירת מים בגלל הסופה, זה הקפיץ את החשמל, ועכשיו הכל התיבש.
 

Srulikg

Member
ועוד שאלה

יש לי מגן מתח של Q-TRADE. כתוב עליו Extreme. המתקין של הטלוויזיה מכר לי אותו.
הוא מחובר לקיר ואליו מחובר כבל מאריך שבקצהו שקע מפוצל. צירפתי תמונה של הכבל שמחובר למגן בסגנון שיש לי.
זה בסדר שזה מחובר לכבל מאריך? זה יגן על כל המכשירים שבשקע המפוצל?
בשקע המפוצל מחוברים טלוויזיה, ממיר, רמקולים ומדפסת.

 

Srulikg

Member
בכללי, זה בסדר לחבר כבל מאריך למייצב מתח?

במיוחד כבל מאריך שבקצהו שקע מפוצל
 

רשר

Well-known member
מנהל
כן, במגבלות הזרם ואורך הכבל המקסימלי

זרם כתוב על המכשיר,
אורך כבל להגנה מעשית הנו עד 5 מטר, מחשב המחובר לציוד הגנה דרך כבל, מפצל וכבל עצמי שלו שסך אורכם מעל ל 5 מטר ולמחשב נכנס כבל רשת אינו מוגן באמת אלא רק מפני מה שיגיע מרשת החשמל (אפשר להעביר את המגן למפצל וכך לקצר כבל), מה שיגיע באויר או דרך כבל תקשורת (כולל מדפסת מרוחקת) אינו מוגן מספיק,
לכן בזמן סופה עדיף לנתק כמה שיותר קוים,
 

Srulikg

Member
ברשותכם, עוד שאלה

יש ריצודים בטלוויזיה שמחוברת למחשב. הבהובים כאלה.
המחשב מחובר לטלוויזיית LED בכבל HDMI.
גם הממיר של yes מחובר ב-HDMI. כשאני צופה בממיר של yes אין ריצודים כאלה.
בדיוק קיבלתי את הטלוויזיה בחזרה מתיקון, החליפו לי את הכרטיס הראשי.
יכול להיות שהבעיה בכבל?
 
למעלה