נורות סימון בלוח ראשי

Kobcq

New member
נורות סימון בלוח ראשי

שלום !
שאלה: בלוח חשמל ראשי דירתי תלת פאזי ראיתי שמותקן על פס דין רכיב המיועד לסמן קיום מתח פאזי. (מצורפת תמונה המראה רכיב כנ"ל).
הרכיב מותקן, בין מונה חח"י לבין המא"ז הראשי. כלומר כאשר המא"ז הראשי למטה (ומסופק מתח אליו) אז נורה אחת לפחות דולקת.
המטרה,כמובן, לתת חיווי שמגיע מתח ללוח גם כאשר המא"ז הראשי מנתק את הדירה ממתח החשמל.
האם זה תקין שהחיבור מבוצע לפני המא"ז הראשי? כשהמא"ז הראשי מורד המונה עדיין פועם...
יש אלטרנטיבה חוקית טובה יותר שתאפשר מתן חיווי לקיום מתח גם כשהמפסק הראשי במצב ניתוק?
השאלה להבנה בלבד ! לא תבוצע שום פעולה ללא רשיון מתאים !
תודה רבה !

 
ראיתי שמקובל לחבר נורות סימון ישירות לפני מפסק ראשי

אך גם אני הוטרדתי משאלת הבטיחות וטרם מצאתי לכך מענה.
 

Kobcq

New member
תודה על התגובה! נקווה שבקרוב נמצא...

זה ממש תמוה..
 

רשר

Well-known member
מנהל
לאור חוסר התיחסות לנושא באתר המשווק

http://aresco.co.il/product-type/מנורות-סימון-חוטי-סיליקון/#prettyPhoto
ברור שהביצוע אינו תקני כי נורות סימון מחייבות הגנה מפני קצר בהתאם לזרם הקצר הצפוי לפי חיבור החשמל,
במקרה זה אם אין הגנה למנורות הרי החיבור אסור לפני ראשי מה עוד שזה בעצם מבטל את המושג "ראשי",
הפתרון לכך יכול להיות מפסק מכני ראשי והגנה לנורות או חיבור ההגנה והנורות אחרי המא"ז הראשי
 

Kobcq

New member
תודה רשר!

המטרה,כאמור, לוודא שמגיע מתח ללוח גם כאשר המא"ז הראשי למטה (למשל בימי חורף שמורידים בכוונה את המא"ז כדי למנוע מכות ברק ). בפתרון הראשון שציינת, הכוונה למפסק זרם ראשי (לא אוטומטי) אחריו מא"ז תלת פאזי רק למנורות ובמקביל: מא"ז ראשי,פחת ומא"זים לכל הבית ?
תודה!
 

רשר

Well-known member
מנהל
הגנה לנורות ביקורת אפשרית בכמה צורות

לבחירה לפי תנאי המקום
זרם נומינלי מאוד נמוך מיקר מא"ז ולכן משתמשים בנתיך HRC מתוברג או נשלף
 