חשמל לבית פרטי

בליבש

New member
חשמל לבית פרטי

שלום

זו שאלת גישוש ראשונית להבנה עקרונית.

מה הדרך הנכונה לחשמל נפרד ליחידת דיור משנית כשיש צרכני תלת פאזי ביחידה העיקרית?

עוד שאלה: מה צריך להיות גודל החיבור לחברת חשמל
בעיקרי:
VRV - תלת פאזי 30-40 אמפר
כיריים אינדוקציה. תלת פאזי.
כביסה,יבוש,תאורת גינה וכו.
משני: ציוד רגיל (מכונה,יבוש וכו)

תודה מראש לכל העונים
 

בליבש

New member
תודה

 

בליבש

New member
מעדכן

על סמך הנתונים שסיפקתי פה, הציעו לי חיבור של 3*80
החישוב היה כך:
25*3 לכל יחידה
+ 30-40 אמפר ל VRF שזה בערך 3*15
ובשביל לא להיות על הקשקש, כל זה מוביל ל 3 *80
אשמח לשמוע דעות נוספות.
 

רשר

Well-known member
מנהל
גם עכשיו אין אפשרות אמיתית לחוות דעה בחוסר מידע

מינימלי על הבית ודייריו
גודל חיבור נקבע ע"י חישוב הצרכנים ורמת ה"ביקוש בו-זמני" וכמובן אורח החיים בבנין
 

בליבש

New member
אודה לך אם תשאל שאלות על אורח החיים

לגבי יחידת דיור להשכרה, מטבע הדברים אין דרך לתת נתונים ספציפים. זה צריך להיות על פי שימוש ממוצע.
לגבי היחידה הראשית. נכון לרגע זה אנחנו עם 4 ילדים. עובדים במהלך היום. העומס החשמלי הינו בשעות הערב וביום שישי (שומרי שבת)
 