שאלה לגבי סימון לא ברור בתכנית חשמל של הקבלן

lipskya

New member
שאלה לגבי סימון לא ברור בתכנית חשמל של הקבלן

בתכנית החשמל מופיעים בסלון שני בימונים שלא ברורים לי:
1. מלבן עם איקס בתוכו, אמור לסמן ריכוז אודיו, ובאמת יש משיכה מהרמקולים אליו
2. PL במיקום הטלוויזיה
קראתי איפשהו שהנ"ל אמורים להכיל גם שקעי חשמל, תקשורת, טלוויזיה...לא ברור בדיוק.
האם מישהו יודע פירוט מדויק של מה וכמה בכל אחד משני הסימונים האלו ?

תודה!
 

רשר

Well-known member
מנהל
אם יש לתוכנית מקרא בדוק מה כתוב שם

אם אין פנה למתכנן/קבלן ושאל לפני חתימת חוזה (אחר-כך לא יענו)
אגב אם לא חתמת זו ההזדמנות היחידה שכדאי להכניס "שינויי דיירים" אחר-כך ספק אם יבצעו אך תמיד יגבו והרבה יותר מאשר חשמלאי שיכנס אחרי קבלת המפתח
 

lipskya

New member
מצאתי פירוט במקרא. אם מישהו יוכל להסביר, לא הבנתי לגמרי...

מצורפת תמונה, אודה להסברים:

ריכוז עבור פלסמה:
4 מקומות עבור כבלי אודיו וידאו ? מה בדיוק מחברים לשם ? האם המגבר אמור להתחבר לאחד מהם ? האם צינור 50º נכנס לאחד מהם וממנו יוצאים כל החיווטים של הרמקולים ? מה עוד...?
שקע חשמל בקופסא של 3 מקומות ? לא נראה בתמונה שיש 3 מקומות...

קופסת ריכוז אודיו-וידאו:
לפי התמונה נראה שיש קופסא עם 6 מקומות מתוכם 4 לא מכילים כלום. מה המטרה ? האם כדאי להכניס בהן איזושהי תשתית ?

האם נכון למקם את ריכוז הפלסמה וריכוז האודיו-וידאו צמודים אחד לשני, בתוך שידה מתחת לטלוויזיה ?

 
תגובה

מאחורי הטלוויזה עצמה יהיה לך שקע אחד בקופסה מודולרית 3 מקום. קופסה 3 מקום זו הקופסה הקטנה ביותר באביזרים מודולריים (מודולרי זה גוויס למשל), והיא יכולה להכיל רק שקע אחד (שקע מודולרי תופס 2 מקום). תעשה בגוגל תמונות שקע גוויס ותראה איך זה נראה.

ליד השקע תהיה לך קופסה 4 מקום שאליה מגיע צינור 50 ריק מריכוז החשמל\תקשורת שלמטה. הקופסה הזו מיועדת לשמש כפתח מסודר לצינור, שדרכו אתה משחיל את הכבל HDMI, כבל לסטרימר, מחשב, רסיבר וכיו"ב, שיושבים למטה במזנון או שידה בדר"כ.

למטה באזור של המזנון\שידה יש לך ריכוז חשמל ותקשורת, ככל הנראה בעמדה מרובת שקעים כדוגמת ניסקו אופיס או סימבוקס. הם לא כתבו את זה במפורש, כנראה כדי לא להתחייב לזה, אבל ככה זה נראה לפי הציור. זו קופסה עם 16 מקומות. לפי הציור הם ישימו בה 2 שקעים (4 מקום), שקע טלווזיה (ציירו אותו כ-2 מקום, אבל אני מכיר אותו רק ב-1 מקום), ונק' הכנה למחשב, שזה כנראה רק חוט משיכה בצינור ריק שמגיע לארון התקשורת של הבית + 2 דמי גוויס במתאם מיוחד (העמדה לא תומכת גוויס, וצריך מתאם בשביל לשים בה גוויס). מהעמדה הזו יוצא הצינור 50 שהולך למעלה, והם כנראה ישאירו 4 או 8 מקומות פתוחים בשביל גישה לצינור.

לייעוץ נוסף (ללא עלות) תוכל להתקשר 050-8372278.

בהצלחה.
 

lipskya

New member
תודה רבה !! הסבר ברור ומפורט. שאלה:

האם אתה ממליץ להוסיף משהו להכנה הזו ?

שוב תודה !
 