הגדלה לתלת פאזי

  • פותח הנושא hornt
  • פורסם בתאריך

hornt

New member
הגדלה לתלת פאזי

שלום לכם

אני חשמלאי במפעל ועומד בפני הגדלה לתלת פאזי בבניין מגורים

האם חובה להחליף את החוטים בדירה? צבע האפס הוא שחור ופאזה והארקה חום וצבוב. לפני כמה שנים הבודק ביקש ממני רק לשים שרוול בצבע תקני בכניסה ללוח.

שאלה שנייה: לגבי הארקה האם אפשרי לחשוף את הברזל בדירה וממנו לרתך פס הארקה.

תודה רובי
 

רשר

Well-known member
מנהל
אין חובה להחליף חוטים, אכן צריך לסמן עם שרוול כחול

וכן להדביק מדבקה על הלוח בנושא צבעי האפס (להשיג בחנויות החשמל),
ארקה צריכה להמדד ולתת תוצאה בהתאם לגודל החיבור המבוקש, אם ההתנגדות גבוה מהנדרש צריך להוסיף כולל התחברות לזיון המבנה אך לא בדירה מתוך בנין דירות אלא להוריד מוליך עד ליסודות ושם להוציא "קוץ ארקה" או אלקטרודה,
ראה בקישור - [URL]http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/770/180110116/%D7%A2%D7%A9%D7%95_%D7%96%D7%90%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%95_%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9B%D7%9D/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94[/URL]

אם יש קוי מתכת הנכנסים לדירה יש צורך בפה"פ (פס השוואת פוטנציאלים) אליו יחוברו השרותים המתכתיים ופס הארקה הדירתי
 
עשיתי הרבה הגדלות ומעולם לא נדרשתי לשים שרוול עם צבע עדכני

עשיתי הגדלות עם חוטי אפס שחורים וחוטי פאזה אדומים ולא ביקשו אף פעם.

שלט אזהרה לגבי צבע המוליכים כן ביקשו פעם אחת, וגם זה רק במידה ואכן יש בלוח מוליך פאזה כחול (שימש כסימון לפאזה ממותגת, ולכן לא מצוי הרבה בלוחות ביתיים).
 

ddolphin

New member
זה מוזר, אני מכיר מס' הגדלות שחויבו להחליף את חוטים שלא בצבע

המתאים לתקנות.
ןאני לא מדבר על חוטים בני 60 עשויים מבד , אלא יותר בסגנון של אדום ושחור PVC .
 

רשר

Well-known member
מנהל
הרבה אנשים מחוסר ידע או הבנה מחמירים חוקים ללא צורך

מוסיפים דרישות למצב א' ומחילים אותן על מצב ג',,,
הבעיה הקשה היא שנתקלים בתופעה אצל בודק חח"י
ובעצם עומדים מול "קיר בלתי פתיר"
 

ddolphin

New member
הכוונה היתה לבודקי חח"י שדורשים את זה. ולא מוכנים לפשרות.

 

hornt

New member
הגדלה

זאת הסיבה ששאלתי , אין אחידות אצל הבודקים, בעיר אחת ביקש ממני הבודק לשים שרוול בחוטים בלוח. בבת ים ביקש ממני הבודק להחליף את כל החוטים,מה אני אמור לעשות? להתקשר לבודק ?
 

רשר

Well-known member
מנהל
סייג בהצעת המחיר את האפשרויות הללו למניהן

רק לדוגמה - דרך גישה לא תקנית (סולם מאורק) אל לוח המשנה פסלה בדיקה ורק לאחר תיקון ובדיקה חוזרת אושר חיבור קבוע,
הויכוח עם הלקוח היה כמובן על מחיר התיקון והבדיקה,
כאן באה הצעת המחיר עליה חתם והראתה לו שאין בהצעה של החשמלאי כל דרך שבה יקח על אחריותו את בנית הבית ודרכי הגישה בו והן כולן באחריות בעל הבית בין אם בוצעו מראש או לאחר הבדיקה
 