התיעצות

רוני1955

Active member
התיעצות

בבית פרטי, כשמנתקים את כל האפסים מפס האפסים, ומשאירים רק את המזגן, הוא עובד תקין. כשמחברים חזרה את האפסים לפס, מפעילים את המזגן, הפחת קופץ. המלצה לפתרון תקבל בברכה.
יש לי רעיון איך לטפל. אבל אני לא רוצה לכתוב כאן עכשיו, כי זה ימשוך את התשובות לאותו פתרון. אני רוצה לראות אם יהיה כאן רעיון יצירתי אחר שיהיה פשוט וזול לביצוע.
 

osipov85

New member
דעה...

קודם כל מזגן כבד צריך שקע שירות ישירות מהלוח....
אם הפחת קופץ ישנה זליגה של הזרם איפשהו...ולכן צריך לאתר את המעגל שעושה בעיות.
תחבר אפסים אחד אחד עד שיקפוץ המזגן וככה תטפל בבעיה...
 

רשר

Well-known member
מנהל
כנראה זרמי פחת קטנים ממעגלים שונים מצטברים ל גבול העליון של

 

רשר

Well-known member
מנהל
יש פתרונות פשוטים וזולים או יקרים

זולים - להשיג או ליצר לבד קופסאת נגדים עם לחצן וממסר מהיר לניתוק הקצר דרך הנגד שיוצר הלחצן, בבנוסף יש לקפסה מפסקים לבחירת ההתנגדות, כך כשמחברים מעגל אחד בלבד אפשר לבדוק על דרך ההיפוך את זרם הפחת של המעגל, עוברים את כולם עד שמוצאים מספיק זליגות ששוה לתקן,
יקרים - מכשיר לבדיקת ממסרי פחת באותו הליך
 

רוני1955

Active member
הפתרון שחשבתי עליו.

אני יודע שלמצוא זליגות מצטברות זה לא פשוט. חשבתי לחבר את המזגן בנפרד דרך ממסר פחת נוסף.דעות, גם שליליות עם נימוקים, יתקבלו בברכה.
 

רשר

Well-known member
מנהל
מקובל ואפילו בחדר של ביתי היהכך עד שהמדחס מת טוטל

לגבי בדיקת מגר - מאוד קשה למצוא זליגות נמוכות במיוחד במכשיר עם ממסר פנימי שללא מתח לא מחבר את גורם הזליגה ולכן קשה למצוא אותה
 
למעלה