האם מותר להתקין מכשיר אטמור למקלחת?

me1221

New member
האם מותר להתקין מכשיר אטמור למקלחת?

אני מכוון לכל המובנים- בטיחות, עמידה בתקן , נוחות וכו...
תודה רבה מראש.
 
כן . הרי אטמור מיועד לרחצה

אבל זה הרצה שלמה
אם מתאים למיקלחת שלך
הזמן חשמלאי ויסביר לך
בגדול צריך קו שלם מהמונה עד
האטמור
 

רוני1955

Active member
מותר, כן.

זה ממש לא פשוט. בשביל מקלחת נורמלית, עם כמות מים ראויה ובטמפרטורה סבירה, צריך אטמור בעל הספק חשמלי גבוה. לפחות 7.5 קילוואט. זה כבר אטמור תלת פאזי, ויש צורך בקו יעודי עד לוח החשמל. בנוסף, זה ישמש רק למקלחת, ולא יוכל לשמש לכיור.
 

bogib

New member
5.5kw לא יספיקו למקלחת?

ומה בנוגע ל3.5kw לכיור?
זו הרבה עבודה כדי לחבר מחמם מים לשניהם?, ראיתי שיש אחד לכיור+מקלחת 7.7kw.
אני חושב שיש לנו חיבור חד פאזי, אבל איך אפשר לדעת בוודאות ובמה זה כרוך להחליף לתלת פאזי (אם עושים בנפרד לכיור ולמקלחת גם צריך תלת פאזי?)
תודה.
 
תכין כמה אלפים טובים לכל זה, לכיוון העשירייה.

גם תשלום לח"ח על הגדלת חיבור (בערך 3000)
גם תשלום לחשמלאי על בדיקת המבנה, החלפת לוח וקו הזנה, העברת ביקורת ותיקון ליקויים (בערך 3000-7000)
גם תשלום לחשמלאי על התקנת קו תלת פאזי עד למקלחת + תשלום לבעלי מקצוע שיתקנו את הנזק שייגרם לצורה של הבית בזמן העברת קו כזה (צבע\גבס\ריצוף וכד'). (בערך 500-2000)
גם לרכוש את האטמור וגם לשלם על ההתקנה שלו. (לא יודע, אבל בטח כמה אלפים טובים).
 

bogib

New member
אז מחמם מים לא שווה להתקין בכלל?

לשכוח ממחמם מים לאמבטיה?
האם שווה להתקין 3.5kw רק לכיור במקלחת?, זה לא כרוך בהמון בלאגן?
 

bogib

New member
כדי לא להדליק את הדוד ולהמתין חצי שעה בשביל מים פושרים כדי

לשטוף פנים בבוקר למשל ושיהיו מים חמים במיידי ללא צורך להרתיח, סתם דוגמאות
 

eladts

New member
זה כי אתה מתעקש לכבות את הדוד, כדי לחסוך כמה שקלים בחודש

מצד אחד, אבל לא אכפת לך לזרוק 10,000 ש״ח על אטמור. איפה ההגיון?
 

bogib

New member
אתה צודק, זה לא הגיוני

נראה לי שאני אנקה את הדוד החשמלי מאבנית ואולי אחליף גוף חימום, אמרו לי שזה יכול לעזור לו למהירות החימום.
תודה.
 

דור לוי

New member
חשמלאי שהכנסתי פעם לשיפוץ, וראה אטמור אמר:

או אני - או האטמור!
&nbsp
בדירה שאני משפץ וחותם - לא יהיה אטמור.
ההסבר שלו היה, שמדובר על כמות מים מאוד קטנה, עם גוף חימום מאוד חזק.
במקרה תקלה, למשל טרמוסטט שעלול להתקלקל, עלול להיווצר לחץ חזק מאוד ואף קיטור.
במקרה הגרוע זה יתפוצץ על מישהו, ויגרום פציעה.
במקרה הפחות גרוע, שזה בארון, תהיה נזילה.
 

me1221

New member
האם ל- 5.5 קילו ואט צריך חוטי חשמל של 4 או 2.5 ?

האם צריך מאמת של 25 אמפר או מספיק 20 אמפר?
תודה רבה מראש.
 

רשר

Well-known member
מנהל
5.5KŴ=28.17A על כן תזדקק להגנה של 32A

וכמובן חוט 6 ממ''ר,
מכאן הפתרון החוקי היחיד הנו חיבור תלת פזי שיוביל לזרם נמוך אך יחיב התקנה יקרה יותר ואם איןחיבור חשמל תלת פזי לבית המחיר ממש מטורף בשביל לקבל מים חמים כשאפשר פשוט להתקין דוד חשמל רגיל ופשוט ,
אם יש בעיה של מרחק אפשר להתקין אותו קרוב למקום הצריכה,
 

me1221

New member
איך הגעת ל- 28.17 אמפר ? לפי איזה חישוב?

האם לא עושים הספק לחלק ל220 וולט? ואז יש תוצאה?
תודה רבה מראש.
 

רשר

Well-known member
מנהל
אכן, כנראה קפץ לי המחשבון - 24A

והגנה של A25 תספיק
החוט כמובן 4 ממ''ר - הרי לא באמת תרצה בתוך הקיר שלך חוט 2,5 ממ''ר לוהט ב 90 מעלות,
 

רשר

Well-known member
מנהל
האם בדקת מתח אצלך בבית? אצלי 230V

לכן יוצא 23,9A שהם לכל דבר 25A כי אין ציוד לרמות ביניים במחיר סביר, והמתח עלול לרדת והזרם לעלות,
 