האם היה שינוי תקן בחשמל?

2משהמשה

New member
האם היה שינוי תקן בחשמל?

בדירה היה מזגן מרכזי שהותקן לפני 10 שנים -כשליחידה החיצונית חובר לפני 10 שנים חוט ירוק ישירות מארון חשמל (ללא פקט בצד המזגן- מזגן עם חיבור תלת פאזי כמובן). החשמלאי שהובא עי קבלן טען במהלך השיפוצים שהחוט "הירוק" אינו תיקני יותר חתך את החיבורים ב-2 הקצוות והעביר חוט חדש "שחור" לאורך ומתחת הרצפה של כל הדירה. כשלחוט הזה יחובר פקט. האם הפעולה הזאת נכונה או שהיא מיותרת?
 

רוני1955

Active member
לי זה נשמע בולשיט.

אני יודע שהחוט הירוק חי, בועט ותקני מאד. לגבי המפסק פקט, זה חייב להיות.
 

יוסיזיו

New member
זה נקרא לעבוד על אנשים,כבל ירוק תקני חי וקיים,לגבי הפקט

החוק דורש אמצעי ניתוק ,בתדיראן למשל יש פלאג שניתן לשליפה והוא עומד בתקן אבל לא אצל כל בודקי חברת חשמל,באלקטרה אין פלאג וחייבים פקט.
אבל באופן גורף וכדי למנוע עיכובים אני מתקין פקט לכל מזגן בפרוייקטים,רק בגלל החובה כי לא תמיד זה טוב ולא אחת יש קריאות שרות ומסתבר שהבעיה בפקט ובמיוחד במזגנים חד פאזיים גדולים,מה לעשות הם לא עמידים כמו המפסקים של פעם.
 
אם זה כבל שחור זה חייב להיות ממש ישן.

לא מייצרים יותר כבל חשמל NYY (השחור), אלא רק N2XY (הירוק).

אם הוא שם לך כבל שחור זה כבל ממש ישן שהוא פרק מאיפשהו.

מעניין מה הוא עשה עם הכבל הירוק 'הלא טוב' שלך.
 

2משהמשה

New member
האם יש לזה משמעות כי בעוד מקומות יש שימוש בקבל שחור

תודה על התשובה.

גם בעוד מקומות בהם לא החליף ירוק הוא עשה שימוש בקבל שחור מארון החשמל למקומות שונים בדירה. האם יש לזה משמעות בטיחותית או אחרת?
אני לא מבין האם החשמלאי חוסך כסף בכך שהוא משתמש בכבל השחור ולא בירוק?
 

2משהמשה

New member
מצאתי תשובה בעזרת גוגל האם זה נכון?

מותר להשתמש בכל NYY במגבלות החלות עליו
רשר
21/03/11 16:09
26 [צפיות]
לא במקום נסתר מהעין,
טמפ' מקס' 70 מעלות כולל הסביבה,
לסיכום - עדיף למכור למתכת!
 

רשר

Well-known member
מנהל
דרוש מהקבלן להביא בודק חשמל

שיבדוק את התאמת המתקן לחוק החשמל
סירוב שלו יהווה אישור לחשדותיך ויבהיר שאכן הוא מודע למעשים,
יתכן שיש עוד דברים שאינך יודע עליהם לכן אולי כדאי לבצע בדיקה מקצועית על כל העבודה,
רשימת חשמלאים בודקים תמצא http://apps.moital.gov.il/WebServicesHandlers/Electricians/GetBodkimlist.aspx
אל תסכים לבדיקה ע"י אדם שלא מציג רשיון בודק ואינו מופיע ברשימה אלא אם יציג סיבה הגיונית לאי הופעתו בה,

צבע כבל שלא נבדק ע"י בעל מקצוע אינו מעיד על איכותו אבל סך דבריך מעיד כנראה על בעיה שכדאי למצוא לה פתרון
 
למעלה