כמה אמפר אפשר להעביר דרך כבל ועד כמה אפשר "להגזים" בלי נזק?

SignedIncognito

New member
כמה אמפר אפשר להעביר דרך כבל ועד כמה אפשר "להגזים" בלי נזק?

לפרויקט שאני בונה (רוב הכבל, בתוך הבידוד יהיה חשוף לאוויר וחלקו הקטן ישב בתוך מארז), אני מחפש לברר כמה זרם אפשר להעביר בכבל גידים (בצורה גסה יהיה נחמד לקבל טבלה עם מידות אמריקאיות awg) יהיה נחמד לקבל נוסחה שמתחשבת באורך הכבל.

מעבר לזה הייתי רוצה לברר בכמה אפשר להתעלל בכבל בלי לגרום לנזק. נניח אם על כבל של 14awg מאפשר להעביר 10A בלי נזק, אז 20A יגרמו לנזק אחרי שעה ואילו 40A אחרי 20 דקות...

בתודה מראש לעונים
 

מאגר

New member
לכל סוג כבל ולכל עובי כבל יש אמה שמותר לעביר ע"פ החוק

 

רשר

Well-known member
מנהל
הצץ בטבלה שבקישור השני

נניח שהזרם 20A
אורך החוט הלוך וחזור 1מטר
מפל המתח 3% כמו בטבלה
אך הטבלה מחשבת מינימום 10 מטר לכן תוכל להשתמש בחוט דק מ 10 wag, כמה דק יותר? לפחות 3 דרגות למטה ( מספר גבוה)
 

רשר

Well-known member
מנהל
אכן המידה בטבלה בפיט, אבל אני הסברתי את העקרון

של שימוש בטבלה כשהנתונים לא מתאימים בדיוק
אתה ממילא תעשה באפניים כרצונך
 

SignedIncognito

New member
את העיקרון הבנתי, מה שלא הבנתי הוא מה המתאם בין

המרחק לבין ה-OVERCLOCK שאתה יכול לעשות לכבל מבחינת הזרם.
 

רשר

Well-known member
מנהל
באמת ניסיתי להבין אבל לא הצלחתי

אתה מחפש טבלה שתכיל זרם מקסימלי לחוט - כתוב זאת בעברית, אנגלית,רוסית,,, ותמצא שפע בגוגל
בסוף כשתגיע לחוט המינינמלי הדרוש לזרם שלך תזדקק גם לפתרון בעית מפל המתח שכמובן בתנאי קצה יחיב אותך להעלות חתך חוט לכן מראש נתתי רק טבלת מפל מתח המתאים לדרישות מחמירות של מערכת אלקטרונית עם צריכת זרם גבוה ודרישת ניצול כל וולט מהמצבר
 

SignedIncognito

New member
חיפשתי וודאות, כי חיפוש רגיל בגוגל הביא שלל

מידע.
&nbsp
חיפשתי את הטבלה שרלוונטית ספציפית לשאלה שלי.
בכל מקרה, נראה שקיבלתי את התשובה שלי.
 

d70

Well-known member
טמפרטורה
כלל האצבע אומר לשם מוליכים שעומדים בדרגה אחת או יותר מאשר הזרם המקסימלי שמתוכנן בפועל.אתה רוצה לעבוד הפוך?

כשמעבירים יותר מידי זרם דרך מוליך(ובוודאי כשעוברים את הערך המקסימלי המותר במוליך) הוא מתחמם.
כדאי שתמצא טבלה שמגדירה יחס חתך ,זרם ועליית טמפרטורה.
כמו כן טמפרטורת הסביבה גם משפיעה על הזרם המקסימלי שניתן להזרים דרך מוליך.כמו כן ,בגלל שהחום הוא זה ש"יהרוג" את הכבל,ישנה חשיבות לטמפרטורת הסביבה וכמה בקלות המוליך יכול להפטר מהחום שנוצר.לדוגמא מוליך שפרוש בצורה ישרה "ישרוד" את ההתעללות טוב יותר מחוט שארוז בליפוף שמונע ממנו לפלוט את החום לסביבה בצורה יעילה.
http://www.junkosha.co.jp/english/technical/tec5.html
http://wiki.xtronics.com/index.php/Wire-Gauge_Ampacity
 

SignedIncognito

New member
אני לא רוצה לעבוד הפוך, אני מנסה לעבוד בתוך מסגרת הדרישות של

מדובר בזרם ממצבר שבלחץ מספיק לחצי שעה עבודה בזרם של 40A, משמע זמן מוגבל,
תודה על הלינקים.
 

dselec10

New member
רק הערה קצרה בכבל מאריך בתוך תוף קראתי במקום..

כלשהו שצריך לשלוף את כל הכבל מתוך התוף במיוחד עם יש זרם גבוה
ו דבר נוסף נתקלתי בכבלים מתוצרת XXX שהבידוד מאיכות נמוכה יותר .
 

רוני1955

Active member
הללויה!!!! מזל טוב!!!!!

סוף סוף כתבת משהו נכון. אני מדבר על הוצאת הכבל מהתוף בזרמים גבוהים.
 

רשר

Well-known member
מנהל
אכן ליפופים צמודים מונעים פליטת חום אך ההשראה היא הגורם לחום

הגבוה יותר מכרגיל,
ליפופים צמודים מהווים סליל השראה כמו בשנאי ולכן נוצר חום גבוה מהרגיל כתלות בזרם בחוט
 
למעלה