פתרון לחיבור כיריים חשמליים
לעיתים אני נתקל בלקוחות המעוניינים להתקין כיריים חשמליים והתשתית אינה מתאימה, דוגמא קלאסית:
השקע מתאים ל 16A , החוטים 3X2.5 מתאימים לזרם מקסימאלי של 16A וכנ"ל גם המא"ז.
הכיריים החשמליים מורכבים משני גופים של 2800W כל אחד.
הזרם הדרוש יהיה על כן 5600/230 = 24A , מעל התשתית הקיימת.
הפתרון המוצע:
1. חיבור מא"ז של 25A ( בתנאי שאפשר כמובן... )
2. חיבור חוטים של 3X4 מ"מ מהמא"ז לשנאי שיעלה את המתח פי שתיים ל 460V . (צמוד לארון חשמל)
3. חיבור החוטים הקיימים (3X2.5) למשני של השנאי (460V)
4. בסמוך לכיריים שנאי דומה אבל מחובר הפוך כך שיוריד את המתח בחזרה ל230V.
5. חיבור חוטים 3X4 ליציאת השני במתח 230V והתקנת שקע שיתאים לזרם - עד 32A .
6. התקנת תקע מתאים לכיריים ( תעשיתי)
הערות:
הפתרון מתאים למקרה שיש קו לוח ישירות לכיריים.
לא בדקתי את עלות השנאים, עלות השקע\תקע והמא"ז שולית.
הפתרון בא היכן שאין כל אפשרות להחליף את החוטים הקיימים ואין נכונות ותקציב להגדלה לתלת פאזי.
שאלה:
האם הפתרון עומד בתקנות החשמל ?
מבחינת המתח לא נראה לי כי יש בעיה, 460V לא רחוק מ400V במתח תלת פאזי....
אשמח לתגובות.
לעיתים אני נתקל בלקוחות המעוניינים להתקין כיריים חשמליים והתשתית אינה מתאימה, דוגמא קלאסית:
השקע מתאים ל 16A , החוטים 3X2.5 מתאימים לזרם מקסימאלי של 16A וכנ"ל גם המא"ז.
הכיריים החשמליים מורכבים משני גופים של 2800W כל אחד.
הזרם הדרוש יהיה על כן 5600/230 = 24A , מעל התשתית הקיימת.
הפתרון המוצע:
1. חיבור מא"ז של 25A ( בתנאי שאפשר כמובן... )
2. חיבור חוטים של 3X4 מ"מ מהמא"ז לשנאי שיעלה את המתח פי שתיים ל 460V . (צמוד לארון חשמל)
3. חיבור החוטים הקיימים (3X2.5) למשני של השנאי (460V)
4. בסמוך לכיריים שנאי דומה אבל מחובר הפוך כך שיוריד את המתח בחזרה ל230V.
5. חיבור חוטים 3X4 ליציאת השני במתח 230V והתקנת שקע שיתאים לזרם - עד 32A .
6. התקנת תקע מתאים לכיריים ( תעשיתי)
הערות:
הפתרון מתאים למקרה שיש קו לוח ישירות לכיריים.
לא בדקתי את עלות השנאים, עלות השקע\תקע והמא"ז שולית.
הפתרון בא היכן שאין כל אפשרות להחליף את החוטים הקיימים ואין נכונות ותקציב להגדלה לתלת פאזי.
שאלה:
האם הפתרון עומד בתקנות החשמל ?
מבחינת המתח לא נראה לי כי יש בעיה, 460V לא רחוק מ400V במתח תלת פאזי....
אשמח לתגובות.