חיבור תנור אפיה 16 אמפר

osipov85

New member
חיבור תנור אפיה 16 אמפר

שלום רב,
קניתי תנור אפיה חד פאזי של 16 אמפר.
כשאני מחבר אותו ומדליק הפקק קופץ?

מה צריך לעשות?
להגדיל את העובי החוטים מהארון לשקע (יש 1.5 מ"מ)?

אני לא בטוח אבל כנראה יש פקק של 16 אמפר במעגל הזה.

שאלתי השניה אם יש מתחת ל 16 אמפר מה צריך שהחשמלאי יעשה בנוסף ע"מ להחליף ל 16?

תודה מראש
 

מאגר

New member
שקע לתנור

שקע לתנור חייב להיות שקע כח ישיר!שזה אומר שקע המחווט בטוחים 2.5 ממ"ר מאובטח בנתיך 16A בלוח הקו חייב להיות ישיר ללא פיצולים בדרך.
אם החוטים בשקע שלך הם 1.5 ממ"ר הווה אומר כי הם מחוברים למעגל מאור וזה שמעגל זה מאובטח ע"י נתיך 16A הרי שזו כבר עבירה על חוק החשמל ותקנותיו. אי לכך ובהתאם לזאת יש להזמין חשמלאי מוסמך בעל רישיון לתקן את הדברים לפי החוק והתקן
 