שקע תלת פאזי לכיריים חשמליים

Holyyy

New member
שקע תלת פאזי לכיריים חשמליים

יש לי הכנה של 5X2.5 עם שקע שוקו לכיריים תלת פאזיים.
ממה שראיתי רוב הכיריים התלת פאזיים הם בעצם דו פאזיים (הסתכלתי בעיקר על Bosch ו-Siemens) כך שהם לא יודעים לעבוד בחיבור כוכב
מצורף שיטת החיבור שלהם
מהתמונה מששתמע שצריך חיבור אפס כפול?
להבנתי צריך גם אפס כפול בקיר, כלומר יש צורך בתשתית מתאימה (או קומבינה של שימוש במוליך חום כאפס במקום מוליך כחול)
מה אני מפספס?
 
האפס משותף, לא כפול

מה שיש לך בבית זה מה שצריך להיות.

מתקין הכיריים יחבר את תקע השוקו עם שתי פאזות וזה הכל.

אין לך מה להתעסק עם זה.
 

רשר

Well-known member
מנהל
הקו אל השקע עם אפס אחד באותו חתך כמו הפזות

הזרם באפס בחיבור תלת/דו-פזי הנו סכום וקטורי של הזרמים בפזה ולא סכום חשבוני לכן קרוב מאוד לאפס (מכאן גם שמו של המוליך),

על פי החוק בארץ מחברים כיריים כאלו באחת משתי השיטות:
תלת-פזי 5X2,5 ממ"ר הגנה 3X16A (תמונה אמצעית)
חד-פזי 3X6 ממ"ר הגנה 1X25A (תמונה שמאלית)
 

Holyyy

New member
האם קיימים כיריים שהם באמת תלת פאזיים?

או שכולם עובדים רק על 2 פאזות?
ועכשיו לשאלות הקומבינה (בתחום החוקי כמובן)
יש לי 3X2.5 ואני מתכוון (להביא חשמלאי) שישחיל עוד 2 מוליכים של 2.5
1. האם יש תקן לגבי עובי הצינור שבו מותר להשחיל 5 מוליכים של 2.5
במידה והוא לי יצליח האם חוקי
2. להשחיל רק 4X2.5 ולהתקין תקע שוקו שבו פאזה אחת מנותקת ולקנות כיריים דו פאזיים
3. להשתמש במוליך ההארקה בתור מוליך פאזה (תוך סימון מתאים ע"י איזולירבנד חום בשני הצדדים) ולהביא הארקה משקע אחר בחתך 2.5?
אני רוצה להיות מוכן עם פיתרונות אפשריים לחשמלאי במקרה שהשחלה של 2 מוליכים נוספים לא יצליחו.
 
תגובה

לא נתקלתי בכיריים שהם 3 פאזות, אבל אני מאמין שיש.

1. החוטים הקיימים כיום מושחלים בצינור 16 לפחות או 20 ואין בעיה להוסיף שם 2 מוליכים נוספים. לא מכיר תקן לגודל צינור - אם נכנס נכנס.

2. בגדול אפשר ואפילו עשיתי את זה פעם, אבל צריך לוודא שהטכנאי של הכיריים הבין מה עשית והשתמש בשתי הפאזות המחוברות של השקע. יש טכנאים שפשוט לא יסכימו להרכיב אם אין תלת פאזי, רק כי אין להם מושג בחשמל והם יחשבו שזה לא בסדר ונוגד את תנאי האחריות.

3. אסור לקחת הארקה ממעגל אחר.
 

Holyyy

New member
תודה על התשובות + שאלה נוספת

מבחינת תיקניות\חוקית האם אופציה 2 אפשרית? או שמדובר בקומבינה לא מומלצת?
אם הולכים על אופציה של דו פאזי אני מניח שניתן לשים מאמ"ת דו פאזי ולחסוך מקום בלוח החשמל נכון?
תודה
 

משה12322

New member
שני שקעים חד-פאזים צמודים

האם אני יכול לחבר במקומם שקע שוקו עם 2 הפאזות בלבד?
עבור כיריים חשמליות
 
למעלה