לתשומת לבכן ,נכנסו לשוק המיזוג יחידות מאיידים ניסתרות

יוסיזיו

New member
לתשומת לבכן ,נכנסו לשוק המיזוג יחידות מאיידים ניסתרות

בעומק של 45 ס"מ בלבד שמאפשרות התקנה מעל ארונות מטבח או מעל ארונות בחדרים,היחידות הללו אך ורק ביחידות מסוג מיני VRF ו VRF.
התקנה מעל הארונות בקו 0 עם הארון ותריס האויר שמותקן הינו מסוג דקור שלא מומלץ כל כך או תריס סלוט לאורך כל הארון ,חלקו אויר אספקה וחלקו אויר חוזר.

 

מרי פופ

New member
מעולה תודה, יש לי שאלה לגבי הדקור מול הסלוט

בכל הפעמים שלקוחות שלי לקחו סלוט הסתבר שיש בעיה, לא מדובר באותו איש מיזוג אלא בפרוייקטים שונים עם כל מיני ספקים, חלקם חבורת מיזוג גדולות דרך קבלן.
בפעילות רגילה לגמרי הן במערכות מיני והן במזגנים מולטי נסתרים למשל, הסלוטים מזיעים, מטפטפים, מרטיבים והורסים את הגבס.
לעומת זאת בעשרות פרוייקטים שיש דקורים אין בעיה של הזעה בפעילות רגילה.
האם זו תופעה מוכרת?
 

יוסיזיו

New member
התופעה מוכרת,לכן מתקינים סלוטים מפלסטיק או בסלוט אלומיניום

על שפת התריס הפנימי היכן שמתלבש על המתאם מדביקים בידוד דק והבעיה נפתרת ,יש לרכוש סרט בידוד שכזה ברוחב של כ 4 ס"מ עם דבק מוכן להתקנה.
במיוחד הבעיה היא כשמתקינים מתאמי פח ולא מתאמי פלסטיק מקוריים.
הבעיה בדקור היא שישנה חסימה של כ 50% בזרימת האויר.
העדפת התריסים של מהנדסי החברות היא התריסים הישנים של פעם בגרסה המאורכת.
יש תריס חדש יחסית בשוק שמשלב דמוי סלוט עם שלבים פנימיים לימינה שמאלה ומפתח גדול יותר בשלבים.
לענין המפתח יש 2 דגמי סלוט מפתח 20 ממ ומפתח 25,כמובן העדפה היא למפתח 25.
 

יוסיזיו

New member
ברור שצריך בידוד אחרת התעלה תזיע,התכנון של תעלה שכזו עם

הפתחים החתוכים בה בעייתית יותר כי צריץ מראש לתכנן אותה כך שזרימת האויר תהיה שווה בכל היציאות מאחר ואין בה תריסים לכוון כמויות אויר.
 
למעלה