New member
3 מא"ז חד פאזי 40 אמפר במקום 1 מא"ז תלת פאזי 3x40A

משיקולים של רציפות הזנה אני מעונין להחליף מא"ז תלת פאזי 3x40A
בשלושה מא"ז חד פאזי 40 אמפר . מדובר במא"ז שמתחבר לקו מהשעון של חברת חשמל (כלומר מא"ז ראשי).
השיקול הוא שמבמידה ובאחת הפאזות יהיה עומס יתר - לא ינותקו כל 3 הפאזות - רק הפאזה בה יש עומס יתר. ושתי הפאזות האחרות ישמרו על רציפות הזנה.
מעבר לנושא עלויות, האם יש בעיה תפקודית \ בטיחותית לבצע זאת ?
 

רשר

Well-known member
מנהל
אפשרי ואף מומלץ להפריד הגנה ראשית לפזות נפרדות אך חובה

להתקין לפני ההגנה מפסק שינתק את ההזנה משלושת הפזות
יש מספר דגמים אך בכל מקרה לרוב הם ברוחב 3 מודולים (54 מ"מ) ולכן צריך מקום פנוי בלוח,
אגב מומלץ רוחב נוסף לניתוק האפס

 

דייויד27

New member
מפסק ראשי

אין ברשותי צרכנים תלת-פאזים. אין לי כוונה להוסיף צאכנים תלת פאזים. במידה ואוסיף צרכן תלת פאזי אספק לו הגנה ייעודית.
האם עדיין נדרש מא"ז ראשי תלת פאזי ? או שמספיקים שלושה הא"זים חד פאזים ?
במידה ונדרש מא"ז ראשי תלת פאזי -
למה הוא נדרש ?
שלושת המא"זים הם 1x40A אמפר. החיבור לח"ח הוא מסוג 3x40A. איזה מא"ז ראשי נדרש ?
 

רשר

Well-known member
מנהל
נדרש בחוק מפסק ראשי שינתק את כל החשמל בידית אחת

מותר שהמפסק הראשי יהיה מא"ז וכך יחסוך מקום אך ברגע שמפרידים את המא"זים ל 3 יחידים בוטל התנאי של "ידית אחת לניתוק כללי" ולכן צריך להוסיף מפסק תלת-פזי ראשי עם ידית אחת,
אסור להתיחס לממסר הפחת כתחליף למפסק ראשי למרות שיש בו את כל התנאים המכניים כמפסק תלת-פזי בתוספת ניתוק אפס,
 

dell555

New member
רעיון מבורך

אצלי בדירה עשיתי עשיתי הכנה למפסק תחת פאזי 3*25 אמפר
משם הכנסתי את הלוח לבית ושמתי שלוש מאזים חד פאזיים של 25 אמפר
ואחר כך פס אפסים וממנו יצאתי ל 3 פחתים חד פאזיים
הרעיון הוא גם שיש קצר או נפילה מעומס לא כל הבית יורד ולא כל החשמל
זה מה שטוב ונכון לעשות לדעתי
עדיין לא עשיתי הגדלה לתלת פאזי אך בקרוב אבצע זאת
 

רוני1955

Active member
תלוי.

אם יש לך בבית צרכן תלת פאזי עם מנוע, כמו מזגן, אתה יכול לגרום לו נזק רציני.
 

רשר

Well-known member
מנהל
על צרכן תלת פזי צריך להגן נגד "חוסר פזה" כחלק מההגנה עליו

מפני קצר, עומס יתר, וכמובן היפוך כיוון,
במידה והוא מוגן נכון חוסר פזה לא יגרום נזק אלא רק יפסיק את פעולתו עד לחזרת 3 פזות תקינות,
חוסר פזה או חלילה היפוך כיוון יכולים לנבוע מאתר הצרכן או מרשת החשמל הכללית לכן ההגנה מחייבת תכנון המערכת נכון כי להגנה מלאה יש מחיר כלכלי שצריך לשקול מול מחיר המכשיר וחיוניות השימוש בו,
בצילום במסגרת האדומה הגנת המדחס

 