כבל חשמל חוף - עובי מומלץ?

  • פותח הנושא kiter
  • פורסם בתאריך

kiter

New member
כבל חשמל חוף - עובי מומלץ?

אהלן, ראיתי כעת שהכבל חוף שלי הוא 3X1.5 ואכן בחורף כאשר ישבנו בסירה ומספר מכשירי חימום עבדו אז הנתיך לא קפץ אלא הכבל התחמם ונשרף בקצה - הנקודה החלשה כפי שאני מבין.

האם עובי של 3X2.5 מספיק בארץ לצריכה בסיסית או צריך יותר?

תודה
 

ddolphin

New member
זה לא נכון

לנתיך 10A משתמשים בכבל של 1.5 ממ"ר
לנתיך של 16A משתמשים בכבל של 2.5 ממ"ר
וזה מבלי להכנס יותר מידי לאורך הכבל.
בכל מקרה, לא הייתי ממליץ להשתמש בכבל שהוא מ 2.5 ממ"ר והייתי ממליץ להשתמש בכבל נאופרן שהוא עמיד הרבה יותר מ PVC הרגיל והפשוט.
 

gb228

Active member
מאוד תלוי באורך הכבל וזרם ה"צריכה הבסיסית"

למשל אם אורך הכבל הוא 10 מטר וזורם 10 אמפר מפל המתח היה כ 2.5 וולט וזה אומר 25 וואט שמתפזרים על הכבל - כבר לא כל כך מעט ובהחלט יכול לגרום לחימום הכבל (ביחוד אם כבל מגולגל בצורה הדוקה או על מגלול). כמה מכשירי חימום ביחד יכול להיות שצרכו גם 20 אמפר או יותר.
לפחות ברשתות ביתיות מקובל 1.5 עד 10 אמפר ו 2.5 עד 16 אמפר (אפשר למשוך לכוון 20).
 

amikeren

New member
הזרם המקסימלי בכבל מבודד בPVC



 

gb228

Active member
אלו הנתונים שסיפקתי אבל גם כאן כדאי לקחת מרוחי ביטחון

הטבלאות מגיעות מתחום החשמל הביתי.
בבית יש מעט מאד מוליכים באורכים שמגיעים ל 20-30 מטר, ובסירה בהחלט יכול להיות שזה יהיה האורך המינימלי לכבל מתח חוף.
החוטים בחשמל הביתי הם מוליכים נפרדים עם שכבת בידוד אחת. בכבל מאריך הם מאוגדים ביחד ועם שכבת בידוד כפולה, מה שמקטין את יכלת פיזור החום.
יש אנשים משתמשים בכבל בתוך תוף - פיזור חום עוד יותר גרוע (וכדאי תמיד לפתוח לחלוטין בזמן השימוש)
 

mot264

New member
אני לא משתמש בכבל מאריך פחות מ-2.5 ממ

הסיבה הבסיסית היא שכבל 1.5 הוא יותר מדי חלש פיזי ומוגבל בזרם דרכו לתחילת חימום כמו שקרה לך.
אפילו בביתי אני נוהג כך והטעות הנפוצה היא כמו שקרה לך. אף פעם לא חושבים על קצה השימוש.
קבלת טבלה של נתיך לפי כבל.
אני לא מחשב כך אלא על פי הצריכה המקסימאלית הדרושה.
מתח חוף מסופק על ידי המרינה ומגבילים כדי שכבלי הזינה והספקת ח"ח שלהם גם יעמדו בעומס.
הנתיכים בלוח מגבילים את העומס ואסור לשנותם ללא אישור המרינה.
חימום הכבל מוכיח שיש הספק המתבזבז על הכבל. גלגול כבל גורם להגדלת שדה אלקטרומגנטי לכן חימומו גדל וגם לא מתפזר כמו כבל ללא גלגולו.
הסיכום המומלץ שלי הוא להשתמש בכבל מאריך לא פחות מ 2.5 ממ עם זיכה ל כבל NYY (עמיד במים)
 

kiter

New member
תודה רבה לכולם

אכן החלטתי להחליף ל2.5 ניאופרן ככבל חוף
תודה על העזרה והמידע
 