מעקה לטופס 4

lzeyger

New member
מעקה לטופס 4

שלום
אם אני עושה מעקה מברזל שהקווים שלו באלכסון (לאורך המדרגות) ולא אנכי במרווחים מותרים - האם זה תקני או שאני חייבת שהמעקה יהיה אנכי?
 
מעקה לטופס 4

שלום izeyger ,
לפי תקן ישראלי ת"י 1142 "מעקים ומסעדים" , גובה מעקה צריך להיות לפחות 105 ס"מ, למעט לאורך מהלך המדרגות ( החלק המשופע), שם גובהו צריך להיות לפחות 90 ס"מ . הגובה נמדד מהמקום שיכול לשמש מדרך רגל. המרווח בין רכיבי המעקה לבין עצמם ובינם לבין הבניין צריך להיות 10 ס"מ מקסימום.
לשאלתך , בביצוע מעקה לאורך מהלך המדרגות , התקן מבהיר מפורשות כי על מנת למנוע אפשרות של טיפוס- יהיו במעקה רק 2 אלמנטים אופקיים והמרווח בין האלמנט התחתון לזה העליון יהיה 90 ס"מ לפחות.
כלומר: אם בנית אלמנט אופקי 10 ס"מ מהרצפה, לא יהיה אלמנט נוסף עד גובה 1 מ' מהרצפה. כמו כן, אם בנית אלמנט מסוג זה, גובה המעקה , ימדד רק החל מהאלמנט הזה.
בהצלחה
 

lzeyger

New member
מעקה

שלום.
אמנם עבר חודש וחצי מתגובתך אבל אני עדיין סבעב העניין של מעקה.
הבעיה שלי היא בהגדרה אופקי.
התקן אומר על מנת למנוע טיפוס יהיו רק 2 אלמנטים אופקיים.
אבל במהלך מדרגות זה לא אופקי. זה משופע. ואני לא חושבת שיש הגדרה למשופע.
לא ברור שמשופע זה אופקי.
נכון?
אני פשוט מעוניינת לעשות מעקה משופע מקביל למדרגות (לא אופקי). פשוט אני אעשה אותו כל 10 סמ כך שבערך יהיו 9 שלבים.
אפשרי?
 
למעלה