בנוגע ל- ICF
שיטת ICF משתמשת בבידוד תרמי גם כתבנית ליציקת הבטון.
הבידוד התרמי אינו איטום !!!
הבידוד התרמי אינו מפחית את החשיפה לקורוזיה, ופעמים רבות מגדיל אותה, בעיקר בגלל ריבוי תמיכות פלסטיק (בטון אינו נדבק לפלסטיק, ליד כל תמיכה יש סדק דרכו מים יכולים להגיע עד הברזל), וגם בגלל "יצירתיות" של הקבלן הישראלי המצוי שמוסיף קשירות מאביזרי מתכת שונים שמבטלים את כיסוי הבטון על הברזל.
מאז דצמבר 2014, תקן 118 מחייב את מזמין הבטון לציין 4 פרמטרים בכל הזמנה (התקן מחייב את ספק הבטון, שמצידו דורש את ההגדרות ממזמין הבטון, ומציין את ההגדרות בכל תעודת משלוח. הקונסטרוקטור אמור לכתוב את ההגדרות בתכניות עבור כל אלמנט):
- דרגת החשיפה לסביבה של האלמנט אותו יוצקים
- גודל האגרגאט המאכסימאלי בתערובת הבטון
- סומך הבטון
- חוזק הבטון בלחיצה לאחר אשפרה תקנית במשך 28 יום.
כפי שכתבתי בתגובה הקודמת, התקן דורש מהקונסטרוקטור לבחור בין שתי חלופות מענה לדרגות החשיפה:
- החלופה ה"גבולית" (עדיין נפוצה יותר) בה ככל שדרגת החשיפה גבוהה יותר כך מייצרים בטון צפוף יותר, על מנת להאט את חדירת הסביבה דרך הבטון עד ברזל הזיון. בטון צפוף יותר מייצרים עם עודף צמנט, שמעלה את מחיר הבטון, שנותן עודף חוזק, עודף התחממות, עודף סדיקה, עבידות נמוכה, שאינה יעילה כלל בשגיאות יישום שמבטלות את כיסוי הבטון על הברזל, ועוד ועוד.
- החלופה ה"תפקודית" בה תוספת מעכב קורוזיה "מקפיצה" כל בטון לדרגת החשיפה המאכסימאלית (8 במעטפת, 11 בקרקע), ללא שינוי החוזק שהגדיר הקונסטרוקטור, שמאפשרת בנייה עם בטון ידידותי לקבלן, שעוזרת גם בשגיאות יישום של הקבלנים, ועוד ועוד.
בתמונות - דוגמאות הגדרות החלופה התפקודית ממכרז ומתכנית קונסטרוקציה
ניתן לקרוא את התקנים ללא תשלום באתר מכון התקנים
בהצלחה