חוות דעת על קווי החשמל - לאחר שינויים של החשמלאי

johnc1

New member
חוות דעת על קווי החשמל - לאחר שינויים של החשמלאי

בפוסט קודם פירסמתי את הבעיה שגיליתי אצלנו במטבח שכמעט הכל היה על אותו הקו.
החשמלאי היה אצלנו - הוא אמר שכל הקוים בלי יוצא מן הכלל הם 2.5 מ"מ ומוגנים ע"י 16A (טען שזה יותר טוב מהסטנדרד שלפעמים עושים מוליכים עם חתך קטן יותר).
את התנור הצליח לשנות - והוא מחובר יחד עם מצת הכיריים בלבד ללוח (זה שני שקעים שמחוברים לקו אחד).
אלו הם הקוים ה"מעניינים" - רציתי לדעת אם אפשר להשאיר ככה או שצריך לשנות משהו מבחינה בטיחותית ופונקציונאלית:
1. מטבח:
א.מיקרו + מקרר + קומקום + קולט אדים.
ב.מדיח + מכונת קפה.
ג.תנור + מצת כיריים.
2. חדר רחצה כללי - קו אחד של ג'אקוזי + תאורה + תנור חימום של חדר רחצה.
3. קו אחד של מכונת כביסה + מייבש.
4. חדר ילדים - קו אחד עליו הכל - מחשב, תאורה, מזגן 1 כוח סוס.
5. חדר הורים + חדר רחצה הורים - קו אחד עליו תאורה, תנור חימום חדר רחצה, מזגן 1 כוח סוס.

כאמור כל הקוים האלו - 2.5 מ"מ, מוגנים ע"י ממ"ת 16A.
בתכנית צויינו שקעי כח למספר מכשירים (כגון למכונת כביסה ולמייבש), אבל כמו שהבנתי, "שקע כח" זה לא בהכרח מסלול נפרד ללוח - אלא חייב להיות על 2.5, אבל לא בהכרח בנפרד. לגבי הפרדה בחדרים, של המזגן משאר הדברים - החשמלאי טען שאין שום צורך להפריד מזגנים קטנים כאלו, וש-16A על קו אחד זה מצויין לחדר. כנ"ל טען שאין שום צורך להפריד מכונת כביסה ממייבש כאשר הם על 16A.

כל שינוי במטבח יגרור פירוק של הארונות.
כל שינוי במקום אחר עשוי לגרור צורך להרים רצפות.
השאלה היא - האם ניתן להשאיר ככה וזה טוב? או שלדרוש שינויים (ואם לדרוש שינוים אז מה...)
תודה רבה על העזרה
 

רוני1955

Active member
אני סתם סקרן.

כתבת :"שקע כח" זה לא בהכרח מסלול נפרד ללוח - אלא חייב להיות על 2.5, אבל לא בהכרח בנפרד". מעניין אותי לדעת מי הסביר לך? החשמלאי שעשה את העבודה? הוא גם הסביר לך לגבי מכונת הכביסה והמייבש כמו שכתבת. זה שטויות ולא נכון. איך אומר המשפט הידוע? "או שעושים או שמסבירים". הוא מאלו שמסבירים.
בשרשור הקודם הוספתי ציטוט של המכשירים החשמליים שמחויבים בקו נפרד. תקרא שוב.
 

johnc1

New member
שקע כח זה מהלינק, ולגבי המכשירים האחרים, מעגל נפרד מחוייב?

http://www.abone.co.il/tips/סוגי-שקעי-חשמל/

בלינק הזה כתוב ששקע כח לא חייב להיות ישיר.
בנוסף - בתקנות שציינת, כתוב שמכונת כביסה לא תיכלל בספירת המעגלים - אבל לא כתוב במפורש שהיא חייבת מעגל נפרד - כלומר אפשר לשים אותה למשל במעגל עם המייבש - לפחות זה נראה ככה מהתקנה הזו...
הדבר היחיד שאני רואה שכתוב במפורש שחייב מעגל נפרד זה התנור: "אחד מבתי התקע המיועד לתנור בישול או אפיה, יוזן ממעגל סופי מיוחד...".
אני צריך להבין היטב מה באמת חובה, מה לא, והאם ההתקנה שציינתי למעלה תקינה, פונקציונאלית ובטיחותית, או שעלי לשנות משהו.
 

רוני1955

Active member
הסבר

כשכתוב שהיא לא נכללת במספר המעגלים, הכוונה שזה לא נכלל במספר המעגלים המינימלי, וצריך מעגל נפרד.
 

johnc1

New member
כלומר בכל דירה שנבנת מ-1984 יש מעגל בנפרד למכונת הכביסה?

שלא מחובר לשום דבר אחר?
&nbsp
ובנוסף מה לגבי שאר המעגלים שציינתי? הם תקינים?
מזגן 1 כוח סוס גם כן מחוייב בקו נפרד?
&nbsp
 

רוני1955

Active member
תשובות

לא בדקתי את הדירות שנבנו אחרי 1984, כך שאיך לי תשובה מוסמכת.
מזגן 1 כ"ס אינו צריך קו נפרד.
 
תוכנית גרוע וחשמלאי לא אמין

אני יודע שעבר הרבה זמן מאז ששאלת את השאלה אבל הייתי חייב להגיב.
התוכנית חשמל שהחשמלאי ביצע לך היא פתח להרבה מאוד בעיות חשמל בעתיד ובעיקר מנוגדת לחוק החשמל.
שקח כוח בהגדרתו הוא קו 2.5 ממ"ר עם מאמ"ת 16A שמגיע ישירות ללוח מהשקע ללא פיצולים. זו הגדרה מאוד פשוטה ללא אפשרות לפרוש.
הנק' שמחייבות לפי חוק החשמל שקע כוח נפרד הם: מכונת כביסה, מייבש, תנור אמבטיה, דוד שמש, תנור במטבח, כריים חשמליות, מדיח.
שוב, לפי החוק אלה הם קווי כוח. החוק מגיד זאות מפורשות. לפי החוק גם במטבח חייב לפחות 2 קווי כוח.
אני מאוד ממליץ לך כן למצוא איך לעשות את השינויים שיתנו לך מערכת חשמל תקנית ובטוחה, גם אם זה דורש חציבות, כי אחרי שהביית יהיה גמור וכול שבוע המקרה הטוב יהיה לך הפסקת חשמל ובמקרה הרע ישרף הבית, כבר יהיה מחור מדי. השינויים כמובן צריכים להיות על חשבון החשמלאי. במקרה הזה מאוד מאוד כדי לך ללכת ליועץ חשמל מקצועי שיתן לכך תוכנית חשמל שהחשמלאי שלך יעבוד על פיה בלבד, לא הייתי סומך יותר על שיקול הדעת שלו.
אני יודע שלא בה לך להתעסק עם זה יותר ולקוות שיהיה בסדר, במיוחד עכשיו שהבית כבר מתחיל להיות גמור, אבל כדי שתעשה את זה עכשיו ותחסוך לך המון כסף וכאב ראש בעתיד.
 