ממד - גודל+ עם או בלי חלון ???

sofsof111

New member
ממד - גודל+ עם או בלי חלון ???

שלום,
האם ניתן לבנות ממד ללא חלון (פנימי,ללא קירות חוץ) ?
מה הגודל המינימאלי לממד ? הבנתי שהגודל קשור ליישוב קידמי או עורפי- למה נחשב היישוב אורנית ?

תודה
 

אבי519

New member
החלון משמש ליציאה במקרה שהדלת נחסמת

גודל אאלט לפחות 9 מ"ר.
יש תקנון מפורט וברור של הג"א לממדים = חפשי ברשת.
כל ארכיטקט \ מהנדס בניין\מפקח בניה מכיר את התקנון הזה והדרישות של הג"א .
בכל מקרה בכל אישור בניה צריך להגיש תוכנית, התוכנית חייבת לקבל אישור של מהנדס מהג"א והוא בודק את התיכנון .
 

רשר

Well-known member
מנהל
בניתי לי ממ"ד ללא חלון - אל תחזור על הטעות שלי

זה לא יכול להיות חדר לשימוש בימי חול ולא חשוב הגודל
 

sofsof111

New member
אני מתכוונת לממד ללא קירות חוץ-

אני עושה אותו רק כי חייבים, והוא ישמש כנראה כמזווה ..

איך עשית ללא חלון וקיבלת אישור הג"א ???
 

רשר

Well-known member
מנהל
ב 1991 לא שאלו שאלות מיותרות

ועוד לא הפנימו את הרעיון האסטרטגי והגאוני של שר הבטחון ארנסט שיזם את הנושא והפך אותו לחוק ששינה את המצב הבטחוני והוריד מהממשלה עול כבד מנשוא של דאגה לעורף כפי שהיתה בתקופת המקלט במרתף או במרכז השכונה, (רק בשוויץ יש מצב דומה),

גם כמזווה (תפקידו של הממ"ד שלי) זה לא מוצלח,
תכנון טוב של בית לא צריך לכלול מצב כזה, אם המתכנן שלך לא מוצא פתרון טוב החלף אותו באחר!
 
אני מכירה בית עם ממ"ד עם חלון שנפתח לחדר אמבטיה

דו משפחתי באזור נתניה. הממ"ד צמוד לקיר המשותף. אין לו קיר חיצוני.
יש דלת ממ"ד שנפתחת למסדרון וחוסמת אותו (!)
ויש חלון שנפתח לח. אמבטיה של ההורים. (!!!)
כל הזכויות לתכנון הגאוני, אחד משורה אינסופית של בעיות בתכנון הבית הזה, שייך למעצבת פנים שמישהו חתם לה.
אבל זה עבר אישור הג"א.
&nbsp
&nbsp
 

AlonPe

New member
כן - ניתן לבנות ממ"ד ללא חלון.

ואכן - גודל מינימלי, 9 מ"ר נטו.
 

אבי519

New member
גם אני יודע שחייבים פתח מילוט וזה הגיוני

אם נופל טיל והבית קורס אי אפשר לצאת מהדלת , חייבים פתח יציאה נוסף.
זה גם היה חובה בתקן למקלטים ממלחמת העולם .
 

AlonPe

New member
אוקיי, אבדוק את זה


אכן כפי שלב אמר, בתקנה נאמר "יותקן חלון אחד...",
אין התייחסות ל- לא חלון.
אבל גרתי בדירה שבה היה ממ"ד ללא חלון.
מבחינת תפיסת העולם של הג"א, פתח הוא נקודת תורפה,
ויותר עדיף בלעדיו. על מנת שמרחב מוגן יוכל לשמש כחדר
מתאפשר להתקין בו חלון הדף.
לעניין מילוט - ממ"ד יכול להיות בקומה 20
ככה שזה לא בדיוק פתח להימלט ממנו.
בשבוע הבא יש לי פגישה עם מהנדס הג"א,
אשאל אותו, ואעדכן
 
ממ"ד - גודל וחלון

שלום sofsof111 ,

בקובץ התקנות המעודכן של פיקוד העורף , ההנחיות בנושא גודל הממ"ד מחייבות גודל מינימלי של 9 מ"ר (והחידוש הוא שמציינים גם נפח מינימלי - בעיקר בגלל אנשים שבנו ממ"דים בבתים ישנים באזורי עימות ובהם היתה מגבלת גובה - נקבע שהנפח המינמלי הוא 22.5 מ"ק). חשוב לציין עוד כי לבתים ישנים בהם יבוצעו תוספות ממ"ד , ישנה סמכות להג"א לאשר ממ"ד בשטח מינימלי של 5 מ"ר ונפח של 12.5 מ"ק במידה והנדסית לא מתאפשר להוסיף ממ"ד גדול יותר. אישור זה איננו תקף לבניה חדשה , ואיננו תקף לממ"דים בבנייה ישנה או חדשה ב"יישובים קדמיים".
לגבי חלון (בשפה המקצועית "חלון הדף דירתי") - לפי חלק ג' בתקנות , סעיף 202 , יש חובה להתקין בכל ממ"ד חלון הדף דירתי. בעדכון האחרון אף הוסיפו כי בכל ממ"ד יותקן חלון הדף דירתי אחד בלבד , כלומר אסור ללא חלונות , ואסור יותר מחלון אחד..
על פי התקנות (סעיף 230 יז' סימן ז') , מותר לבנות חלון הדף דירתי על קיר פנימי , ובתנאי , שחלון זה יהיה מסוג "נגרר" וזה תקף אך ורק ביישובים עורפיים. ביישובים קדמיים , חלון ההדף הדירתי חייב להיות ממוקם על קיר חיצוני שהינו אף קיר עורפי.
אורנית נכון להיום איננה יישוב קדמי.

בהצלחה.
 
למעלה